差动继电器组试验前,必须首先检查变压器原副边电流互
标准保护测试仪感器的极性和变压器原副边绕组的接线组别,电流表输出端子
然后核对差动保护的接线方式,如果保护接线
存在相位角的调整问题,在整组试验时也必须变压器纵联差动保护整组试验接线图根据变压器的接线组别及互感器的极性对试
验测试仪预先进行设定,使其输出电流相位满足继电器对保护接线方式的要求。接线校对时必须注意变压器两端互感器的安装方向与实际电流方向的关系。
变压器的差动保护一般可以分相进行检验,试验前先将变压器保护与控制等的电源送上,把变压器
各侧断路器合上,以较小的二次电流从变压器任一端互感器的二次输出端输入保护回路(注意在此前将该互感器二次输出接线与互感器断开),试验接线如图所示。由于在保护继电器的单体试验时已经完成了对继电器的精度、平衡度及保护的逻辑功能的检验,所以在整组试验时只需要检查回路的联动功能,试验电流可以以较大的步长从零开始输入直至断路器跳闸。
3.2.6、电动机的差动保护的整组动作试验
相对于变压器的差动保护,电动机的差动保护简单的多,特别是电动机的磁平衡差动保护更为简单,
后者只不过是零序保护的变样应用,其整组试验方法同以下所述的零序保护的整组试验。常规的电动机差动保护装置的整组试验方法同变压器纵联差动保护的试验方法。为保证更好的检验保护的可靠性,一般应从电动机接线盒中的互感器一次侧直接输入一次故障电流,故障电流的输入方向应考虑互感器的极性和安装方向。
3.2.7、零序接地保护回路的整组试验
在调试各中高压电器设备的零序保护时,由于保护的动作电流一般很小,且零序互感器的线性度
很差,所以需要直接给互感器输入一个逐渐增大的一次电流,直至保护继电器动作或发出信号。如果同一条线路安装有几个零序互感器,并且它们的二次绕组并联,则一次试验用的导线需要串联穿过各互感 12