110KV升电站调试方案(2)

 

一、二次电气接线及系统运行方式,熟悉其工作原理及控制保护方面的逻辑程序。

3.1.4熟悉各类电气试验设备、仪表仪器的工作原理、基本结构、用途及使用方法,并能够排除一般性故障。

3.1.5能够正确完成试验室及现场的各种试验项目的接线、操作及测量,熟悉各种影响试验结果的外在因素及消除方法。

3.1.6、熟悉国家、行业相关的电气试验技术标准、规范,结合掌握的被试电气设备、系统的有关知识,能够对试验现象进行计算和分析,并作出正确判断。

2


中电投湖南娄底新能源有限公司 江西水检娄底吉庆风电场电气安装项目部

3.2、调试工作人员具有全面的安全技术知识与强烈的安全意识 电气调试工作程序化极强,操作过程烦琐枯燥,容易使人感觉厌倦,而这项工作中既有低电压又有高电压,且工作环境往往受到杂物、噪音等的干扰,因此电气调试人员必须具有良好的安全意识、全面的安全知识,整个调试过程都不得放松对安全措施的要求。

3.2.1、试验现场工作严格执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断和转移及终结制度。高压试验必须办理第一种工作票,在同一电气连接部分,高压试验工作票发出后,禁止再有第二张任何类型的工作票发出。

3.2.2、高压试验工作不得少于两人,试验负责人由有经验的人员担任,试验开始前,试验负责人必须对全体参与试验人员详细讲解试验中的安全事项。

3.2.3、试验现场应装设遮拦或围栏,高压试验现场必须悬挂“止步,高压危险!”标示牌,并安排专人看守;同一电气连接部分的多个端点不在同一地点时,各端点都必须悬挂警告牌并派人看守监护。

3.2.4、试验装置的金属外壳必须可靠接地,高压试验的高压引线应尽量短,必要时用绝缘物支持加固,保持高压部分与接地体之间有一定的安全距离,保证高压试验过程中高压部分不发生任何的对地放电现象。

3.2.更多内容请访问久久建筑网
5、试验装置的电源开关应使用明显断开的双极隔离开关。试验回路的低压回路中应装设电源断路器,并加装过载自动跳闸装置。

3.2.6、试验前需要断开的各设备电气连接头,拆开前需要做好标示,试验完毕检查核对无误后恢复原状。

3.2.7、试验开始前,必须仔细检查试验接线,表计倍率、量程、开始状态,电压(电流)调节器零位,周围各种警戒设施是否适当,无关人员是否均已离开,各项检查结果均无问题前提下方可征得试验负责人许可开始试验。高压试验过程中应有监护人呼唱,加压全过程中,试验人员都必须精力集中,随时警戒异常现象发生。

3.2.8、变更试验接线或试验结束时,都必须先断开试验电源,对被试设备进行放电,将高压试验设备的高压端短路接地。

3.2.9、未装设接地线的大电容被试设备(如长输电缆等),试验接线开始前必须先对其进行充分放电。高电压直流试验时,试验每告一段落或试验完全结束时,都必须将设备充分放电并短路接地。

3.2.10、试验结束后,工作人员必须拆除自行安装的所有接地短接线并检查被试设备是否已经恢复试验前状态,然后清点工器具、清理试验现场。

3.2.11、大型电气设备的电气绝缘试验、特性试验及系统调试,应编制详细的试验方案,向有关单位及人员报批获准后执行。

3.3、调试工作的参与人员有着严谨的工作作风,电气系统繁杂的控制逻辑,工作环境的危险性,都要求电气调试人员必须具有严谨的工作作风,努力按以下几点去做。

3.3.1、周密的工作准备。电气调试前需根据设备及试验项目,准备试验设备、仪器仪表、试验电源、绝缘用具、接地线、工器具、警戒线(绳)、警戒牌、调试记录表格等,还要制定试验程序,针对大型设备、系统的试验还要编制试验方案。 3.3.2、合理布置试验调试场地,做好安全措施。测量、控制及操作装置就近放置,试验输出装置靠近试品摆放,各带电部分及其与工作人员、接地点保持足够的安全距离,试验场地内所有设施都必须处于工作人员视线范围内。

3.3.3、准确无误的调试接线。调试接线做到清晰明了、准确,操作人员接线完毕送电试验前必须由试验负责人检查确认。

3.3.4、调试过程中严肃认真的工作态度。整个调试过程始终由一人操作和读取试验数据,操作顺序有条不紊。记录人员详实的做好调试原始记录,记录内容包括参与调试的工作人员、被试设备的名牌参数、调试设备器具仪表名称、调试项目、调试方法、调试所得数据、对调试结果的评判和调试时的气象条件、调试时间等。调试过程中,所有工作人员都必须

3


中电投湖南娄底新能源有限公司 江西水检娄底吉庆风电场电气安装项目部 严密关注各种异常情况,及时对各种异常情况作出正确判断和处理措施。

3.3.更多内容请访问久久建筑网
5、调试工作结束后妥善的善后处理。调试结束后,及时的做好降压(流)、断电、放电、接地等工作,清理调试现场,清点试验设备及工器具,最后整理试验调试报告,及时向有关负责人汇报。

4、试验所需设备

1)高压兆欧表

2)介质测试仪

3)支流高压发生器

4)变比测试仪

5)变压器直流电阻测试仪

6)回路电阻测试仪

7)开关机械特性测试仪

8)油样测试仪

9)微水测试仪

10)检漏测试仪

11)接地电阻测试仪

12)交流耐压试验仪

13)40KV分压器

14)多功能继电保护综合测试仪;

15)电流互感器综合测试仪;

16)气体继电器综合测试仪;

17)ML100型钳形多功能查线仪;

18)辅助设备(万用表、钳形表、相序仪、标准表)。

注:以上设备都已经过鉴定并合

三、设备调试与试验项目

1、应具备条件及准备工作

1.1应具备条件

1.1.1 机组整套启动试运调试方案经审核并予批准,并在运行和试验人员中进行技术交底。

1.1.2所有带电系统的建筑工程(包括照明、通风、消防、采暖、电缆沟道、建筑构架等)已全部 完成,能满足机组启动要求。

1.1.3 试验现场周围应整齐、清洁、无杂物,栏杆可靠,孔洞堵塞完好,人行通道、消防通道要畅 通,照明充足。

1.1.4发电机变压器组电气部分的http:///
一、二次设备安装调试完毕,经带开关传动,正确无误,事故音 响及光字牌信号指示正确,符合设计及有关规程的要求,经验收并完成验收签证,技术资料齐全。

1.1.5 配套送出的输变电工程已完成施工、安装、调试及验收签证,满足机组满发出的要求。

1.1.6 所有电气设备名称、编号齐全,书写醒目、正确,带电部分标识清楚无误,隔离措施完备。

1.1.7有关带电设备外观应完整、清洁、外壳机座的接地应齐全完好。

1.1.8 主变、高厂变散热器、油枕的截门应打开,油位正常、无渗漏现象。冷却器经调试传动正确, 可投入运行。

1.1.9检查发电机定子和转子,变压器组,封闭母线,高压开关刀闸等一次系统的绝缘试验应符合 要求。

1.1.10 直流系统安装、调试完毕,验收合格,供电可靠。

4


中电投湖南娄底新能源有限公司 江西水检娄底吉庆风电场电气安装项目部

1.1.11 厂用电切换试验、保安电源切换试验合格,记录齐全,通过验收。

1.1.12 所有辅机调试、试运合格,联动正确,记录齐全,通过验收。

1.1.13 电气、汽机、锅炉联动试验(发电机调速系统和紧急跳闸应符合要求,机电炉大联锁应动作 正确)合格,记录齐全,通过验收。

1.1.14 发电机定、转水冷却系统、主变压器及工作厂用变压器油系统、冷却系统应在启动前24小 时开始运行,保证在整组启动时能正常运行。

1.1.15 热工DCS控制系统试验完毕,操作正确,输入输出信号准确。

1.1.16 检查励磁调节器自动调节及手动调节应符合要求。

1.1.17 发电机盘车系统合格,正常投运。

1.1.18 现场各点及与调度的联络应快捷、方便、可靠。

1.1.19 现场已布置合格的消防设施。

11.20 测量CT二次阻值合理,无开路现象,备用CT应可靠短路接地。

11.21 测量PT二次阻值合理,无短路现象,中性点应可靠接地,其高低压保险齐全、容量合适。

1.1.22 保安柴油发电机组应有专人值班。

1.2 、准备工作

1.2.1 断开发电机机端励磁变压器高压侧于发电机出口的连接,并检查有足够的安全距离。励磁变 压器用6kV试验电源供电做发电机的启动试验(短路试验等),检查其电缆连接正确可靠。

1.2.2 在发电机旁正确连接测量发电机转子阻抗的仪器、仪表,正确连接测量发电机转子灭磁时间 常数的仪器、仪表。

1.2.3在开机前接好试验用仪表和录波设备,包括:发电机定子三相电流、发电机定子三相电压、 励磁绕组电流、励磁绕组电压、500kV侧三相电压。

1.2.4 退出相关继电保护,在端子排上拆除跳闸线。

1.2.5 6kV工作段进线PT应推入工作位置,并合上二次小开关。

1.2.6 退出发变组保护跳汽机回路。

1.2.7 退出发电机定子接地保护。

1.2.8 引出需要的试验接线,并清楚标明其用途、回路编号。

1.2.9 二次回路交、直流保险齐备,容量适当,有适量备用。

1.2.10 图纸、资料、记录齐全并整理有序。准备一份全厂电气一次接线图和有关保护定值单。

12.11 准备好工具、仪器、仪表、 绝缘鞋、绝缘手套。

12.12 准备好高压保险,容量符合设计要求。

2、调试作业程序

2.1调试范围

2.1.1 发变组一次系统及二次系统、励磁系统和高厂变及周围区域;

2.1.2 升压站配电装置

2.1.3 工作段及其封闭母线;

2.1.4 控制室内各保护盘柜。

2.2、调试程序

2.2.1 调试前的检查工作

2.2.1 核对保护定值,保护出口压板全部退出。

2.2.2 相关的断路器、隔离刀闸及灭磁开关等传动正确,操作灵便,指示正确,均处于断开位置。

2.2.3 http:///
一、二次回路连接牢固,绝缘电阻合格,短路点已可靠短接。

2.2.4 主变压器、高压厂用变压器油位正常,排除瓦斯继电器残余气体,SF6断路器空气气

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。