2.9.8 分别调整发电机电压低于及高于系统电压的5%,观察同期装置上电压差指示灯。按下同期 屏上“升压”及“降压”按钮,直到电压被调整到适当值。
2.9.9 启动DCS并网指令,观察同期表上指示位置。手动捕捉同期点,按下“合闸”按钮,进行 手动假同期并网。完成后,断开发变组500kV出线断路器。
2.9.10 将同期屏DTK切换手把切换到自动准同期试投入位置。
2.9.11 分别调整发电机频率低于及高于系统频率的1%,观察同期装置上频率差指示灯。同期装 置应发出“加速”及“减速”指令,直到频率被调整到适当值。
2.9.12 分别调整发电机电压低于及高于系统电压的5%,观察同期装置上电压差指示灯。同期装 置应发出“升压”及“降压”指令,直到电压被调整到适当值。
2.9.13 启动DCS并网指令,观察同期表上指示位置。同期装置应发出合闸指令,进行自动假同期 并网。此时进行录波。完成后,断开5921断路器。
2.9.14 试验结束后,将发电机电压降到最小,断开灭磁开关,报调度机组假同期试验工作全部结 束,可以进行同期并网。
2.10 发电机同期并网
2.10.1 与调度联系,申请机组与系统并列试运行。
2.10.2 按调度要求检查并投入有关的保护及出口压板,核对保护定值。
2.10.3 根据调度命令,合上5922相关的隔离刀闸及断路器,将同期屏DTK切换手把切换到自动准 同期投入位置。
2.10.4 启动DCS并网指令,观察同期表上指示位置。同期装置应发出合闸指令,进行自动准同期 并网。此时进行录波。
2.10.5 发电机与系统并列后,带30MW有功负荷,进行暖机。全面检查机组运行正常,各保护运行 正常。
2.10.6 检查差动保护的差流正常。
2.10.7 检查各保护回路电流、电压的极性正确。
2.10.8 测量发电机轴电压。
2.10.9并网带负荷后试验。
2.10.10按《励磁调节装置试验大纲》中带负荷后试验部分做自动励磁调节装置试验。
2.11 厂用电源切换及备用电源自投试验
2.11.1 维持机组并网运行。检查6kV厂用切换装置正常投入运行。
2.11.2 在厂用高压变压器的分支开关处,对6kV工作电源与备用电源进行一次定相,并用厂用高 压变压器的分支PT和6kV工作母线PT进行二次电压的差压测量。
2.11.3 在核相正确,发电机负荷达到额定的15~20%后,角差不大(15°以内)时进行厂用电切 换试验。
2.11.4合6kV A段工作电源进线开关,6kV A段备用电源进线开关应断开。
2.11.5合6kV B段工作电源进线开关,6kV B段备用电源进线开关应断开。
2.11.6合6kV A段备用电源进线开关,6kV A段工作电源进线开关应断开。
2.11.7合6kV B段备用电源进线开关,6kV B段工作电源进线开关应断开。
9
中电投湖南娄底新能源有限公司 江西水检娄底吉庆风电场电气安装项目部
2.10.8 准备好录波器,录制厂用高压变压器的分支PT、6kV工作段母线PT二次电压及厂用高压 变压器的分支CT二次电流。
2.11.9 用保护跳开6kV A段工作电源进线开关,6kV A段备用电源进线开关应合上。切换同时进 行录波。
2.11.10 确认6kV A段切换正确后,用保护跳开6kV B段工作电源进线开关,6kV B段备用电源 进线开关应合上。切换同时进行录波。
3、常见继电保护系统的电气调试方法
3.1电气系统整组试验前的检查
电气系统在进行整组试验前,应进行多方面的检查,以保证整组试验顺利进行。检查内容涉及范围广,一般分为一般性检查、回路接线检查和绝缘耐压试验等。这些检查的主要检查内容有:
⑴、保护、信号装置的安装位置是否符合实际需要,既要满足安全需要,又要满足使装置不会因为受开关分合时的振动干扰而发生误动。
⑵、电气接线标号正确、齐全、清晰且不易脱落,导线排列合理美观,导线压接符合规范规定。
⑶、二次保护、控制回路单体检验完毕,所有二次接线正确,回路畅通,符合设计文件中控制与保护逻辑的要求。
⑷、电流、电压互感器二次接线符合相应规范规定,互感器的保护线圈与计量线圈无颠倒现象。
⑸、各限位、状态、安全等连锁开关完好且处于正常位置,手动检查各控制与保护电器,动作灵活可靠。
⑹、对系统整组调试中可能的带电点已经采取绝缘隔离措施,避免安全事故的发生。
⑺、系统整组试验的各相关http:///
一、二次回路经过绝缘测试、耐压试验等合格。
⑻、电流互感器的负载测试结果满足实际需要,即回路负载值不大于互感器铭牌所标示的阻抗值,回路实际负载一般以电压降法检测。
3.2、常见工厂电站用中高压电气系统继电保护系统的电气调试方法
3.2.1、电气系统中过电流保护的整组动作试验
此类保护的整组试验最好从主回路的电流互感器一次侧输入大电流模拟系统试验,试验接线如下:
~
过电流保护整组试验保护互感器一次侧加流试验接线图
首先把被测回路的断路器置于合闸状态,并把其所有控制保护系统投入运行状态,从主回路电流互感器的一次侧输入外加电流,应用标准电流互感器及标准电流表测量该电流值,将其换算到保护互感器的二次侧,应与串接于保护互感器二次侧的电 流表的实际指示值相同,把电流调节到保护继电器的动作电流,断路器应按设计保护逻辑动作跳闸。
由于采用大电流整组试验需要电流发生器有足够的容量,需要有足够截面的导线,还需要采取措施
减小接触电阻,避免电流不稳定甚至调节不上去,所以现场试验往往自保护互感器的二次侧输入电流进行试
10
中电投湖南娄底新能源有限公司 江西水检娄底吉庆风电场电气安装项目部 验,接线方式如图所示:
~
过电流保护整组试验从保护互感器二次侧加流接线图这种试验接线只能分相进行,试验结束,原先的二次接线必须恢复正确,以免使保护装置失去作用
甚至造成人为原因的其它事故。
3.2.2、中高压电气系统中母线低电压保护的整组动作试验
低电压保护作为一项重要的继电保护,它可以在电力系统发生短路故障母线电压下降情况下全部或
部分切除负载,保证系统故障消除后重要负载迅速恢复运转。该保护的整组试验接线如下图:
二次绕组
~
低电压保护整组试验常规接线图
试验开始前先把熔断器1RD、2RD、3RD的输入端接线拆除并采取绝缘隔离措施,确保试验电压
与电压互感器绝对分离,防止电压互感器一次侧产生高电压,(如果试验用调压器输出口接有熔断器,则不需要将电压互感器二次侧出口熔断器前的接线拆除,只需要将其取下即可)接着将三相调压器输出的100V电压引入以上三只熔断器的输入端,熔断器输出端设标准电压表监视调压器输出电压值,观察在100V电压下低电压继电器均吸合(或微机综合保护器显示母线电压正常),再将设有低电压保护跳闸的回路断路器合闸,最后缓慢将三相调压器输出的100V电压降低到整定的保护动作电压值,各低电压保护回路断路器依设计程序完成跳闸,保护装置发出相应的声光信号。
3.2.3、中高压电气系统中备用电源自投回路的整组动作试验
备用电源自投的整组试验主要为检验工作电源和备用电源间配合动作的正确性。它又分工作电源
自动跳闸后的备用电源自投试验和工作母线出现低电压时的备用电源自投试验两种,下面分别就这两种情况介绍备用电源自投的整组试验方法和操作程序。
3.2.3.1、工作电源自动跳闸后的备用电源自投试验
⑴、合上双侧工作电源开关1DL、2DL(此处以工作电源只分两段互为备用为例说明),将分段断路器3DL设置为热备用状态。
⑵、投入备自投选择开关。
⑶、人为使一侧工作电源的跳闸保护动作,该段电源进线开关跳闸,BZT动作,3DL完成合闸。
⑷、解除BZT选择开关的导通状态,重复以上试验,备用电源不应自投。 11
中电投湖南娄底新能源有限公司 江西水检娄底吉庆风电场电气安装项目部
3.2.3.2、工作母线低电压时的备用电源自投试验
⑴、合上双侧工作电源开关1DL、2DL(此处仍以工作电源只分两段互为备用为例说明),将分段断路器3DL设置为热备用状态。
⑵、投入备自投选择开关。
⑶、首先模拟1DL供电母线低电压,再模拟保护动作使2DL跳闸,此时BZT不动作,即3DL不合闸。同样,模拟2DL供电母线低电压故障,1DL保护跳闸后,BZT不动作。
⑷、备自投选择开关导通解除,重复以上试验,BZT不动作。
3.2.3.3、母联断路器后加速跳闸回路试验
此项试验一般同模拟工作电源自动跳闸后备用电源自投试验一起进行,在母联断路器3DL合闸同时模拟失电侧母线有短路故障,3DL过流保护动作,则3DL加速跳闸。
有一些保护控制逻辑设计为在进线电源断路器属于故障原因跳闸时,母联断路器不自投,这种情
况时的试验程序类同于工作母线低电压情况下的备自投试验。
3.2. 4、中高压电气系统中PT并列的整组试验
此项试验必须根据设计的控制逻辑关系确定试验程序,一般情况下操作程序如下,设置两段PT手
车均在试验位置,其运行位置开关的接点借助短接线完成闭合,断开电压小母线与电压互感器二次绕组的连接引线,给两段电压小母线上输入线电压为100V的三相交流电压,断开一段PT运行位置短接线,再断开该段小母线于外加电压间的开关,将PT切换开关投入,PT应能完成并列,模拟不断开该互感器的运行位置开关,PT应不能完成并列,模拟两段小母线上均低电压,PT亦应不能完成并列。
3.2.更多内容请访问久久建筑网
5、变压器纵联差动保护装置的整组动作试验
对于大中型变压器来说,纵联差动保护是解决变压器内部故障点速断的可靠保护,通过比率制动特
性它只对变压器内部故障有保护作用,通过谐波制动还可有效避免因变压器合闸瞬间的激磁涌流引起的误动。这方面内容在变配电系统的继电保护一
章中详细叙述。