4、本方案的运行方式分析
4.1 备自投的基本方式和动作判据
通常情况下有2种最基本而常用的备自投方式:一种方式是2个工作电源互为备用,称为暗备用,也叫母联备自投,如图1a所示;另一种方式是正常情况下备用电源不工作,称为明备用,也叫线路备自投,如图1b所示。为简单起见,我们仅就这2种备用方式,并且以暗备用方式为重点进行讨论。 备自投通常采用失压或失压加欠流判据。本方案构成的系列装置除具备常规备自投功能外,还具有系统自动恢复功能。仍采用失压或失压加欠流判据。为了能够实现系统自动恢复,本方案构成的系列装置在有无电压判断上除有传统的PT采集电压外,还引入了带电显示器接点模式。通过带电显示器接点的状态可判断出相关设备(进线或母线等)的带电状况。装置中如不用电流,电流端可以悬空。
4.2 备用电源自投自复装置工作原理
a)正向运行,即传统的备自投运行条件:
1)UB1>U1Y,UB2>U2Y,即2段母线电压正常;
2)IL1<I1G,IL2<I2G,即2段母线及出线上均无故障;
3)母线断路器QFB处于断开位置,即2段母线独立运行;
4)两进线断路器QF1和QF2均处于合闸位置,即2条进线分别独立地向2段母线供电。
b)正向动作,即传统的备自投动作条件:
1)装置处于正向运行状态;
2)UB1<U1D或UB2<U2D,即Ⅰ段母线或Ⅱ段母线中的一段失电;
3)IL1<I1W或IL2<I2W,即失电母线进线侧欠流;
4)UB2>U2Y或UB1>U1Y,即另一段母线电压正常;
5)无手动(或遥控)跳闸和外部闭锁。
c)逆向运行,即原工作电源自动恢复,系统恢复到原有运行方式的条件:
1)UB1>U1Y,UB2>U2Y,即2段母线电压正常;
2)分段断路器QFS处于合闸位置;
3)进线断路器QF1(或QF2)处于断开位置,而QF2或(QF1)处于合闸位置。 d)逆向动作,即原工作电源自动恢复,系统恢复到原有运行方式的条件:
1)装置处于逆向运行状态;
2)失电进线电压恢复正常;
3)IL1<IL2,IL2<I2G,即2段母线及出线上均无故障。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。