马鞍山当涂发电有限公司2×660MW机组
供热改造工程
混合絮凝沉淀池设备
使用说明书
上海凯曼水处理工程有限公司
2014年7月
马鞍山当涂发电有限公司2×660MW机组供热改造工程 絮凝反应沉淀池设备使用说明书
目 录
http:///
一、
二、 混合絮凝沉淀设备 .................................................................................................................................. 2 系统控制说明 .......................................................................................................................................... 7
上海凯曼水处理工程有限公司 1
马鞍山当涂发电有限公司2×660MW机组供热改造工程 絮凝反应沉淀池设备使用说明书
http:///
一、 混合絮凝沉淀设备
1、设备简介
本工程净水系统设臵2座500m3/h反应沉淀池,土建部分按2座共壁结构设计、施工,工艺设施仅安装1套500m3/h反应沉淀池的混合絮凝沉淀设备。
经混合絮凝沉淀处理后, 2×500m3/h混合反应沉淀设备应达到处理后出水浊度小于5NTU的要求。净化站设臵1组高性能混合絮凝沉淀设备,包含混合反应、高效絮凝及沉淀等功能。 2、 技术要求
2.1 混合絮凝沉淀设备技术规范 2.1.1 混合絮凝沉淀设备主要运行参数 1)混合时间:3~5s; 2)絮凝时间:13~15min;
3)沉淀池上升流速2.0~2.3mm/s(表面负荷7.2~8.28m3/m2·h)。 2.1.2管道混合设备规范 2.1.2.1 主要技术数据表 1) 混合设备
上海凯曼水处理工程有限公司
2
马鞍山当涂发电有限公司2×660MW机组供热改造工程 絮凝反应沉淀池设备使用说明书
2) 絮凝反应设备
上海凯曼水处理工程有限公司 3
马鞍山当涂发电有限公司2×660MW机组供热改造工程 絮凝反应沉淀池设备使用说明书
3) 斜板沉淀设备
上海凯曼水处理工程有限公司 4
马鞍山当涂发电有限公司2×660MW机组供热改造工程 絮凝反应沉淀池设备使用说明书
4) 集水槽
5) 排泥系统
上海凯曼水处理工程有限公司 5
马鞍山当涂发电有限公司2×660MW机组供热改造工程 絮凝反应沉淀池设备使用说明书
(380VAC)
上海凯曼水处理工程有限公司 6
马鞍山当涂发电有限公司2×660MW机组供热改造工程 絮凝反应沉淀池设备使用说明书
二、 系统控制说明
1、混合反应沉淀池:
1.1、本设备共安装1套500m3/h混合反应沉淀池,在每套混合反应沉淀池的入口设有手动阀门、管道混合器。
1.2、根据流量信号启动相对应的计量泵进行加药。
1.3、排泥采用就地手动,远端自动控制排泥阀开启进行排泥。
采用1个现场排泥控制箱,每个控制箱就近控制一个混合絮凝沉淀池的9个电动蝶阀。
沉淀池及过渡段:正常浊度下单组沉淀池及过渡段的6个阀每天开3次,每次开2~3分钟,每个阀门依次轮流开关。一周左右,进行大排泥一次,将沉淀池及过渡段(单组)6个阀同时启动。也可以根据污泥泥位进行排泥,当泥位在0.85m时,进行排泥,排至泥位为0.05m时关闭排泥阀门。
絮凝池排泥:单组絮凝池的3个阀2-3天开1次,每次开2~3分钟,每个阀门依次轮流开关。整个系统采用远端自动控制方式,完成自动排泥功能。
阀门编号顺序:混合絮凝沉淀池自进水端至出水端排泥阀一次为1#、2#......排序。 排泥时间可根据不同时期的水质情况,进行重新设定,基本以每次排泥至清水为标准。
1.4、系统日常管理
1)每4小时观察沉淀出水浊度一次,并填表作记录;
2)通过调节原水升压泵的流量,保证混合区有充足的流速, 以保证混合效果,降低投药量;
3)反应池应根据原水浊度和含沙量定期排泥,避免反应区容积减小,导致混凝效果下降,至少每周排泥一次;
4)应合理确定排泥次数和排泥时间,沉淀池的排泥周期受进水水质影响较大,沉淀池每天排泥2~3次,高浊期适当增加排泥次数,单阀开放时间1~2分钟,两座沉淀池的排泥应分开进行,不得同时排泥;