粮食平房仓设计之墙体计算

 
粮食平房仓设计之墙体计算

粮食平房仓设计之墙体计算

关键词:粮食平房仓、排架结构、墙体计算

摘要: 在我国现有粮库中,房式仓是最主要的仓型,它占全国总仓容量的95%以上。房式仓中的平房仓,一般属于排架结构,下面通过一个例子来介绍墙体计算要点。

Keywords: food warehouse, bent, wall structure calculation

Abstract: in our country’s existing in grain depot, room type storehouse is the main type storehouse, it accounted for more than 95% of the total warehouse capacity. Room of the warehouse warehouse type, belong to commonly bent structure, we use an example to introduce wall calculated main points.

工程概况:

本工程为单层库房,存粮线6.5m,跨度27m,长度为60m(一个敖间)存粮种类小麦。

结构方案:

上部结构为单层排架结构:墙体为砖墙和混凝土柱组成的梁板体系(6.0m开间,450x900钢筋混凝土柱,中间加两个300x490,柱顶标高为3.900m的短柱;墙体中间设置钢筋混凝土圈梁,檐墙、山墙、伸缩缝墙体圈梁设置各不相同,具体详图纸部分)。屋盖为预应力钢筋混凝土折线形屋架,上铺1.5x6.0米预应力钢筋混凝土大型屋面板。

基础部分采用柱下独基与墙下条基相结合形式。

材料:

混凝土部分:

混凝土C30,垫层混凝土C10,

墙体部分:

±0.000以下MU10机砖,M10水泥砂浆;

±0.000以上(6.0m以下)MU10机砖,M10混合砂浆;


±0.000以上(6.0m以上)MU10机砖,M5混合砂浆;

屋面荷载计算

屋面荷载(标准值)

屋面防水层(二层SBS改性沥青卷材防水层):0.4KN/m2

20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层:20x0.02=0.4KN/m2

80mm厚憎水珍珠岩板保温层:6x0.08=0.48KN/m2

大型屋面板:1.40 KN/m2

大型屋面板间灌缝:0.10 KN/m2

板底喷浆:0.10 KN/m2

q恒=0.4+0.4+0.48+1.40+0.1+0.1=2.88 KN/m2

不上人屋面: q活=0.5 KN/m2

五、荷载标准值计算

1.屋面板: 2.88 KN/m2

2.雪荷载(活荷载): 0.4(0.5) KN/m2

3.墙体:

490厚机砖实心墙体双面抹灰(加防潮层)10 KN/m2

490厚(外120,内240,中间130)空心墙体双面抹灰8.0 KN/m2

370厚机砖实心墙体单面抹灰(加防潮层)7.40 KN/m2

620厚机砖实心墙体双面抹灰(加防潮层)12.50 KN/m2

620厚(外240,内240,中间140)空心墙体双面抹灰10 KN/m2

4.粮食荷载:

例 γ=8.0 KN/m3,平堆,存粮线6.50米,φ=25º,δ=21.8˚