后张法预应力混凝土简支箱梁的预应力施工控制技术
摘要:本文重点介绍预制梁厂对31.5m跨度、23.5m跨度后张法预应力混凝土简支箱梁的预应力施工控制技术。
关键词:预应力张拉压浆
http:///
一、工程概况
本预制梁厂共承担生产的两种规格的后张法预应力混凝土简支箱梁: 31.5m跨度(直、曲线)简支箱梁240片、23.5m跨度(直、曲线)简支箱梁20片。
二、施工技术控制及工艺流程
1、钢绞线制束
(1)钢绞线进场检验
钢绞线进场时除要有出厂合格证,还必须对其质量指标进行全面检查,按批抽取试件做破断负荷、屈服负荷、弹性模量、极限伸长率试验,其质量必须符合国家标准的规定和设计要求。
(2)钢绞线下料在特制的放盘架中进行,防止钢绞线弹出伤人和扭绞。
(3)钢绞线下料,按设计孔道长度加张拉设备长度,并预留每端锚圈外不少于100mm的总长度下料,下料采用砂轮机平放切割,严禁电弧焊切割。断后用塑料胶带缠裹钢绞线头,防止钢绞线散头。
(4)钢绞线切割完后须按各束理顺,并间隔1.5m用铁丝捆扎编束,同一束钢绞线顺畅不扭结。
(5)钢绞线束要进行编号标识,分别存放。编号时在两端系上铁皮小牌,注明预制梁号和钢束号,以免混杂。
(6)钢绞线下料质量要求
①下料后的钢绞线不得有死弯、沾染油污、污泥或片锈、老锈。
②同编号的钢绞线放置在一起,下垫上盖,严禁乱堆、乱放。
③预应力钢绞线下料长度允许偏差满足下表规定。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。