忽略了的10kv配变电力变压器的日常维护与检修
摘要: 总结了一些电力变压器在运行中须维护的项目以及怎样进行维护,给10kv配变电力变压器的日常维护与检修提供一些帮助。
关键词:10Kv电力变压器:维护:检修
Abstract: it summarizes some power transformer in operation of the project and how to must maintain maintenance, to 10 kv power transformer with change daily maintenance and overhaul to provide some help.
Keywords: 10 Kv power transformer: maintenance: maintenance
前言:伴随着电力工业的飞速发展,10Kv电力变压器的使用范围越来越广,所以变压器的可靠性、保证性、维修性也显得尤其重要,变压器一旦出现问题将直接影响到本身的性能以及其他电力设备运行的安全可靠性,故正确地做好电力变压器日常维护与检修是保障其正常运行的必要条件。
http:///
一、加强变压器的定期检查
变压器在运行一段时间后,会因环境、温度等因素的影响,在表面黏附灰尘、氧化、生锈等不良现象,这些都会影响变压器的寿命,所以要做到经常性维护 ,做到定期检查和日常巡视检查。
(1)定期检查瓷套管及绝缘子的清洁度,及时清扫黏附在表面的灰尘,清除裸露导体的氧化膜或者是锈迹。
(2)变压器运行中会产生震动,影响紧固件,所以要在运行一段时间后停电进行紧固件的维护,保证电气连接的紧固可靠。
(3)定期检查分接开关。并检验触头的紧固、转动灵活性及接触的定位。
(4)在油浸式变压器中,要检查器身有无渗漏、生锈、污垢淤积以及任何限制油自由流动的机械损伤。
(5)定期检查油浸式电力变压器的绝缘油够不够,干式电力变压器的风机的运转、温控器的显示正不正常。
(6)有载调压变压器的分接开关的定期检查包括绝缘油的检查和开关的吊心检查,检查周期可按DL/T574-95规定进行。分接开关中的绝缘油在多次切换后
颜色变黑,耐压下降,一般在耐压值降低到20kV-25kV时应更换新油。分接开关应根据切换次数或使用时间定期吊心检查,主要检查快速机构和触头的磨损情况以及储能弹簧、触头压力弹簧等部件的疲劳情况。
二、加强变压器日常巡视检查
(1)日常巡视每天应至少一次,夜间巡视每周应至少一次。
(2)下列情况应增加巡视检查次数:首次投运或检修、改造后投运72h内;气象突变(如雷雨、大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)时;高温季节、高峰用电期间;变压器过负荷运行时。
(3)变压器日常巡视检查应包括以下内容:油温应正常,应无渗油、漏油,储油柜油位计油位应正常;变压器音响应正常;散热器各部位手感温度应相近,散热附件工作应正常;吸湿器应完好,吸附剂应干燥;引线接头、电缆、母线应无发热迹象;压力释放器、安全气道及防爆膜应完好无损;分接开关的分接位置及电源指示应正常;气体继电器内应无气体;各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮;干式变压器的外表应无积污,风机运转正常,温度控制器显示正常;变压器室不漏水,门、窗、照明应完好,通风良好,温度正常;变压器外壳及各部件应保持清洁。
三、变压器的日常检修
(1)变压器运行中常会出现如漏油、油位过高或过低,温度异常,音响不正常及冷却系统不正常等问题,应设法查明原因进行纠正并做好记录。
(2)当变压器的负荷超过允许的正常过负荷值时,应按规定降低变压器的负荷,防止发生安全事故
(3)当有如下现象时,变压器应立即停电进行检修:变压器内部音响很大,有放电声;温度不正常并有上升现象;储油柜或安全气道喷油;油面下降到油位计的指示限度;油色变化过快;瓷瓶有严重的破损和放电现象等。
(4)当发现变压器的油温较高时,而其油温所应有的油位显著降低时,应立即加油。加油时应遵守规定,如因大量漏油而使油位迅速下降时,应将瓦斯保护改为只动作于信号,而且必须迅速采取堵塞漏油的措施,并立即加油。而变压器油位因温度上升而逐渐升高时,若最高温度时的油位可能高出油位指示计,则应放油,使油位降至适当的高度,以免溢油。
(5)干式变压器的日常维护,如可停电,可检查紧固件是否松动,擦拭上面的灰尘。大中修主要是测一下绝缘电阻,如高低压对地电阻即可。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、常见问题处理
变压器在运行中如果出现不良现象或者是故障,应停电查明原因,提出纠正措施,对变压器进行检修,现场不能解决的需运回厂家处理。
3.1、油箱砂眼或焊缝处渗漏处理
(1)砂眼不大、渗油量小,可在运行时堵漏。先擦净渗油部位,再用肥皂堵住渗油孔,涂上LD-1型速效堵漏密封胶便可。
(2)焊缝渗漏油量小,先清理渗油部位的漆皮、氧化层,露出箱体本色,再用酒精擦洗干净涂上密封胶便可,如果渗漏部位光滑,可在表面打麻增糙,增强密封胶的粘附力。
(3)渗漏油量大,变压器需停电运回厂家处理,建议采用二氧化碳保护焊或自动弧焊,焊好后要加压试漏(一般要求315KVA以上15KPa,250KVA以下20KPa),解决后再补上漆。
3.2、高低压瓷瓶的老化处理
为了减缓变压器油的氧化以及防止渗漏,在油箱上各连接部位都会放置有密封胶圈,作为密封作用,在变压油长期运行时,由于温度高会加速密封胶圈的老化,导致变压器漏油现象常有发生,因此在日常的检查和维护中,如果发现有部位渗油现象,就要停电进行加紧螺帽或更换胶圈。在更换过程中就要注意:(1)看是否需要放油(2)胶圈接触部位要清洁干净(3)防止金属物掉进箱身内 (4)换好后重新再紧固。完成更换后重新投入运行,在24h内要查看是否还会渗油。
3.3、气体继电器的运行维护和有关故障处理
(1)户外变压器应保证瓦斯继电器的端盖有可靠保护,以免水分侵入。
(2)新装变压器或停电检修在投入运行时,必须将继电器内空气排尽,方可将重瓦斯保护投入跳闸。但变压器在冲击合闸或新装变压器在空载试运行期间,重瓦斯保护必须投入跳闸。
(3)变压器运行中发现油面突然升高或突然降低时,应查明原因,在瓦斯跳闸连接片未改接至信号位置前,禁止打开各种放气放油阀门,以防误跳闸。
(4)当变压器轻瓦斯保护信号动作后,应尽快查明原因,并作好记录,如信号动作时间间隔逐渐缩短时,说明变压器内部有故障,可能会跳闸,此时应将每次信号动作时间作详细记录,并立即向上级领导汇报。
(5)当重瓦斯保护动作后,无论变压器跳闸与否,均应尽快查明原因,并立即从瓦斯继电器中收集瓦斯气体和油样,迅速进行瓦斯成分的分析和色谱分
析,以确定故障的性质。若变压器已跳闸停电,必须对变压器作外观检查,再进行绝缘试验,在确认变压器绝缘正常,瓦斯气体分析又未发现有故障,系外部穿越性故障或继电器本身引起的误跳闸后,才可重新将变压器投入运行。
3.4、干式变压器出现铁心对地绝缘电阻为零的情况的处理
当出现心对地绝缘电阻为零时,说明(1)可能是由于毛刺、金属丝等,被漆带入到铁心上,两端搭接在铁心与夹件之间;底脚绝缘破损造成铁心与底脚相连;拉板与铁心间的绝缘破坏。解决方法:使用2500V绝缘电阻摇表逐一排除
(2)如果是放置很久没有运行的变压器,可能就是表面受潮引起绝缘电阻为零了。解决方法:现场用高发热灯进行烘烤,也可以重新拉回厂家重新干燥。焊机地线端与接地片相连,用焊条点击底脚(电流为250A左右),只一下即可解决问题。
总结、对于生活中使用的常规10Kv电力变压器,我们忽略的往往就是对变压器的日常维护,当变压器投入运行后就不再管理它,只有出现故障时才处理,这就常常给用户造成很大的损失,甚至发生致命性故障,所以做好变压器的日常维护和检修工作,不但可以延长变压器的使用寿命,还可以保证安全的运营环境。