关于电力系统10kV配电站工程管理分析
摘要:10kV变电站工程关系到用户侧安全,因此工程从宏观设计到微观施工必须遵循配电站设计规则。要遵循科学严谨的工程质量规律,施工上除了严格执行技术上的要求外,还要按照以人为本的原则进行管理,最终打造百年不朽精品工程。
关键词: 10kV配电站;电气工程;管理
0 引言
随着科学技术的发展,10KV配电站工程的管理措施也会相应的发展才能满足时代对于配电站的需求,才能满足人们的实际生活需要,根据现代科学技术的要求,10KV配电站工程管理上将得到进一步改进和完善。为使配电站设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便,确保设计质量,研究交流电压10kV及以下新建、扩建或改建工程的配电站设计与工程管理规范是十分必要的。
1 10kV配电站的设计原则
10kV及以下配电站的设计,首先应符合国家现行的有关设计标准和规范的规定。配电站设计还应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,远近结合。以近期为主,适当考虑发展的可能;配电站设计应根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区供电条件和节约电能等因素,合理确定设计方案;配电站设计采用的设备和器材,应符合国家或行业的产品技术标准,并应优先选用技术先进、经济适用和节能的成套设备和定型产品,不得采用淘汰产品。
2 10kV配电站的电气管理
2.1 主要配电线路
配电所的高压及低压母线宜采用单母线或分段单母线接线。当供电连续性要求很高时,高压母线可采用分段单母线带旁路母线或双母线的接线;配电所专用电源线的进线开关宜采用断路器或带熔断器的负荷开关。当无继电保护和自动装置要求,且出线回路少无需带负荷操作时,可采用隔离开关或隔离触头;从总配电所以辐射式向分配电所供电时,该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或隔离触头。当分配电所需要带负荷操作或继电保护、自动装置有要求时,应采用断路器;配电所的10kV或6kV非专用电源线的进线侧,应装设带保护的开关设备;10kV或6 kV母线的分段处宜装设断路器,当不需带负荷操作且无继电保护和自动装置要求时,可装设隔离开关或隔离触头;两配电所之问的联络线,应在供电侧的配电所装设断路器。另侧装设隔离开关或负荷开关;当两侧的供电可能性相同时,应在两侧均装设断路器;配电所的引出线宜装设断路器。当满足继电保护和操作要求时,可装设带熔断器的负荷开关;将频繁操作的高压用电设备供