关于电能计量装置常见故障及处理的分析
摘 要:本文结合笔者多年的工作经验,主要对电能计量装置技术管理进行了探讨分析,可供大家参考。
关键词:电能计量装置; 故障;错误接线;检查方法;预防处理
电能计量装置是供电企业对电力用户使用电能量多少的度量衡器具,是电能贸易结算的依据。其准确性与否不但影响到供电企业的形象和信誉,而且也直接关系到供电企业的经济效益。本文主要从电能计量所(人)职责、技术要求、安装、计量故障差错的预防与处理等方面提出其具体的管理措施。
1、计量装置常见错误接线
1.1 单相有功电能表的错误接线
当直接接入式单相电能表装表时,误将进电能表的火线与零线接反了,零线从电能表引出后处在开断状态,而负载跨接在火线和地线之间,用电依然正常,因电能表电流线圈无电流通过而不转。
当电压小钩断开或接触不良造成开路时,此时电能表的测量功率P=(0)×IcosΦ=0,电能表不转。电流互感器二次测开路时,电能表电流线圈无电流通过,电能表测量的功率P=U(0)cosΦ=0,电能表不转。同样,电流互感器二次侧短路时,因无电流通过电流线圈,电能表也会不转。当电流互感器二次侧极性接反时,电能表测量的功率P’=-UIcosΦ电能表反转。
1.2 1.2三相三线两元件电能表错误接线 * }” q( e4 t3 z+ ~3 ]8 U
当电压线A、B相电压对调; B、C相电压对调; A、C相电压对调时,对调后计量值P’均为零,电能表不转。
1.3 三相三元件电能表的错误接线
当有任一只电流线或CT极性接反时,接反相测量的有功功率为负值,4 v; b7 P” A4 B+ M8 e电能表变慢。
当有两相电流线或CT极性接反时,接反两相的测量值为负值,& n. X4 m$ e4 V! s5 QZG电力自动化,变电检修,继电保护,远动通信,电力技术,高压试验,输电线路,变电运行,整定计算,规章规程,电力论坛,电力技术,高压实验,电网,供电局,供电公司,电业局电能表反转。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。