直流锅炉给水控制系统
用燃料量控制汽温的迟延时间比用给 水流量控制汽温迟延时间大,因此超临界 机组通常采用调节给水流量来实现燃水比 控制的控制方案。 为了稳定汽温,必须要有一个能快速 反映燃水比失衡信号。
第一节 采用中间点温度的给水控制
燃水比改变后,汽水流程中各点工质焓值和温 度都随着改变,可选择锅炉受热面中间位置某点 蒸汽温度作为燃水比是否适当的反馈信号。 中间点温度不仅变化趋势与过热汽温一致,而 且滞后时间比过热汽温滞后时间要小得多。中间 点温度过热度越小,滞后越小,也就是越靠近汽 水行程的入口,温度变化的惯性和滞后越小。超 临界机组一般取汽水分离器出口蒸汽温度作为中 间点温度来反映燃水比。
减温水流量Wj 省煤器 水冷壁 汽水分离器
低温过热器
屏式过热器
末级过热器
给水流量 W
直流锅炉的喷水减温示意图
燃水比例失调而引起汽温的变化时,仅依靠调节减温水 流量来控制汽温会使减温水流量大范围变化,一般最大喷水 流量为锅炉额定负荷下的给水流量10%左右,会失去调节作 用而影响锅炉安全运行。 为了避免因燃水比失衡而导致减温水流量变化过大,超出 可调范围,因此可利用减温水流量与锅炉总给水流量的比值 (喷水比)来对燃水比进行校正。
喷水比校正燃水比原则:确定不同工况机组负 荷下的喷水比,当实际喷水比偏离给定值时,说明 是由于燃水比例失调而使过热汽温过高或过低,因 此这时不能仅依靠调节减温水流量来控制汽温,而 是要利用喷水比偏差来修改锅炉总给水流量,也就 是进行燃水比校正,进而通过改变给水流量W来调 节汽温。
锅炉指令 BD
汽水分离器 出口温度
汽水分离器 压力
机组负荷 指令
减温水流量
总给水流量
f1(t)
f2(t) 动态延 时 燃水比 f1(x)
滤波
汽水分离器 温度给定值
f3(x) ∑2 + 喷水比给定值 - ÷
喷水比
f2(x)
0 A1 A + ∑1 + PV1 D 给水基本指令 + SP2 - PID1 ∑4 + 指令校正 +
f3(t) f4(x) 喷水比校正 负荷>100MW
+
T
SP1
∑5
+ - PV2
汽泵A转速指令nA + 汽泵B转速指令nB + ∑6 -
PID2
+ 给水流量控制指令
积分作用 泵 总 转 速 指 令 PID3 + n∑ 电泵C转速指令nC 泵公用转速指令n0 + ∑7 T1 A + 汽泵B偏置bB + ∑8 T2 A + 电泵C偏置bC + ∑9 T3 A
+ 汽泵A偏置bA
汽泵A转速指令nA
汽泵B转速指令nB 采用中间点温度的给水控制方案
电泵C转速指令nC
第二节 采用焓值信号的给水控制
当给水量或燃料量扰动时,焓值变化方向与其变化方向一致,所 以可采用焓值来反映燃水比变化。 采用分离器出口过热蒸汽的焓值信号,其原因 (1
)能快速反应燃水比; (2)出口过热蒸汽为微过热蒸汽,微过热蒸汽焓值比分离器出口微过 热蒸汽温度在反应燃水比的灵敏度和线性度方面具有明显的优势。 机组负荷大范围变化时,工质压力将在超临界到亚临界的广泛范 围内变化。由水和蒸汽的热力特性可知,其焓值-压力-温度之间为 非线性关系,蒸汽的过热度越低,焓值-压力-温度之间关系的非线 性度越强,特别是在亚临界压力下饱和区附近,这种非线性度更强。 在过热度低的区域,当增加或减少同等量给水量时,焓值变化的正负 向数值大体相等,但微过热汽温的正负向变化量则明显不等。如果微 过热汽温低到接近饱和区,则焓值/温度斜率大,说明给水量扰动可 引起焓值的显著变化,但温度变化却很小。
锅炉指令BD
一级减温器 前后温差
机组负荷 指令
调节级压力
分离器 出口温度
分离器 出口压力
f2(x)
SP1 PID1 f1(x) 分离器出口焓值给定值 ∑2 f1(t) SP2 分离器出口焓值 PID2 指令校正 ∑2 给水基本指令 SP3 PID3 给水流量控制指令 锅炉总给水流量 焓值计算 f3(x)
采用焓值信号的给水控制方案
第三节 采用焓增信号的给水控制
采用焓增信号的给水控制方案其原理是: 在稳定的直流工况下,根据热力学第一定 律,由省煤器出口到低温过热器入口这段 工质(水)所吸收的热量△Q为:
?Q ? ?H ? ?t
△H为省煤器出口到低温过热器入口这段工质的焓增;
ωt为省煤器出口到低温过热器入口这段工质的技术功, 其包括轴功、动能增量和位能增量。对于连续流动、未 膨胀作功、落差有限的工质,轴功、动能增量和位能增 量这3项可近似为0。
?Q ? ?H
?Q ? W ?h
△h工质焓增 ,W为给水流量 。
给水控制策略 :
?Q W ? ?h
也就是根据省煤器出口到低温过热器入口这段工质所吸收 的热量(水吸收的热量)和省煤器出口到低温过热器入口 这段工质的焓增(焓增)来调节给水量。
锅炉指令
汽水分离器 出口温度
储水箱压力
一级减温器 前后温差 PV2 SP2
负荷指令
蒸汽焓表 f3(x) f4(x) kP1
汽水分离器出口焓值 (KJ/Kg)
f1(x) f2(x)
PID2 ≮≯
PV1 PID1
SP1
焓值修正 ∑2
过热器入口焓值 给定值(KJ/Kg)
Ti1
∑1 焓增 焓增修正 ∑3 水吸收热量 N ÷ Kg/s > 省煤器 最小流量 A > + ∑4 K SP3 PID3 T/H PV3 省煤器入口给水流量 - D 循环水流量
给水流量控制指令
以焓增为基础的给水控制方案
锅炉负荷在35%~100%MCR范围内,没有 循环水流量和省煤器入口最小流量限制时, 省煤器入口给水流量(锅炉给水流量)给 定值SP3为
水吸收的热量 SP3 ? 焓增+焓增修正
负荷指令
储水箱饱和温度
低温过热器
入口焓值
省煤器 出口焓值
f1(t)
f2(t)
f3(t)
f4(x)
省煤器出口 焓值
f6(t) Y T1 N
省煤器入口 流量低
f7(t) + ∑5 -
f1(x) 蒸汽流量 PV2 设计值
f2(x) + ∑1
f3(x) - 喷水流量 设计值
f4(t)
f5(t)
> KJ/Kg - ∑2 设计焓增 热容量
∑4
测量焓增
给水流量 设计值(Kg/s) × KJ/Kg
Kg/s
+
K
Y
N
设计焓增
T1
K 储水箱蒸汽吸热 f5(x)
MJ/Kg + ∑3 +
MJ/s
过热器入口 焓值给定值 水吸收的热量 焓增
水吸收热量及焓增计算回路
给水流量设计值 ? 设计焓增+储水箱蒸汽吸热 SP3 ? 设计焓增+焓增修正
当锅炉低负荷时,即蒸汽流量低于炉膛所 需的最小流量时,由于有循环水进入省煤 器,故给水流量给定值SP3为:
给水流量设计值 ? 设计焓增+储水箱蒸汽吸热 SP3 ? ? 循环水流量 设计焓增+焓增修正
当设计焓增逻辑信号为“0”时,设测量焓 增经切换器T2作为焓增信号。于是给水流 量给定值SP3为:
SP3 ? 给水流量设计值 ? 设计焓增+储水箱蒸汽吸热 测量焓增+焓增修正
由于直流锅炉的非线性,故根据锅炉负 荷指令调节器PID1的比例增益kp1和积分时 间Ti1。
第四节 其它有关给水控制问题
给水控制系统时,一般会有:
(1)给水泵转速控制系统:根据要求,调节给水 泵转速,改变给水流量; (2)给水泵最小流量控制系统:低负荷时,通过 水泵再循环办法来维持水泵流量不低于设计要求 的最小流量值,以保证给水泵工作点不落在上限 特性曲线的外边; (3)流量增加闭锁回路或给水泵出口压力控制系 统),保证给水泵工作点不落在最低压力线下和 下限工作特性曲线之外。
1、最小流量控制系统
低压旁路
末级过热器
末级再热器
高压旁路
过热二级减温 水 屏式过热器
低温再热器 再热减温 水 高压缸 中压缸 低压缸 低压缸
过热一级减温水 一级过热器
凝 汽 器
凝 汽 器
汽 水 分 离 器 水 冷 壁
最 小 流 量 截 止 阀
大溢流 调节阀
储 水 箱
循环泵
小溢流 调节阀
锅 炉 启 动 系 统 扩 容 器
锅 炉 启 动 系 统 集 水 箱
疏水泵 凝结水泵
化学 处理装置
再循环调节阀 省煤器
循环调节阀 高压 加热器 给水旁路调节阀 给水泵 直流炉汽水流程简图 除氧器 低压 加热器
小汽机转速
汽动给水泵 入口给水流量 1.0
汽动给水泵 入口给水温度 汽动给水泵入口 给水温度测点故障
f2(x) 偏置
f1(x)
A
T1
∑
A SP
× PV PID N Y T2 A 0%
V≯
≮≯
再循环阀关
再循环阀开
T3
A
100%
再循环阀开度指令 给水泵最小流量控制方案
2、给水泵出口压力控制
在给水泵的运行过程中,可以通过调节 旁路阀门的开度、提高管路阻力来提高给 水泵出口压力,来防止给水泵的
工作点落 在下限特性之外,这种措施也称为最大流量 保护。
汽动给水泵A 汽动给水泵A 入口流量 出口压力 下限特性 f1(x) + ∑1 + △1 汽动给水泵A运行 N T1 A 安全裕量 + A
汽动给水泵B 入口流量
汽动给水泵B 出口压力