临时用 电方案

 
临时用 电方案

湖州协鑫环保热电有限公司

#3炉续建项目

临时用电施工

组织设计

编 制: 审 核: 审 定: 批 准:

浙江省工业设备安装集团有限公司第六分公司 兰溪协鑫热电厂#3炉续建工程项目部 二零一五年三月


目 录

1、工程概况??????????????????????????????1

2、电气设备及材料的选择????????????????????????1

3、临时施工用电的配置?????????????????????????4

4、安全用电技术措施??????????????????????????4

更多内容请访问久久建筑网
5、安全用电组织措施??????????????????????????7

6、预防电气火灾措施??????????????????????????9

7、施工现场配电平面图?????????????????????????9

1


1、工程概况 1.1工程概述

湖州协鑫环保热电有限公司#3炉续建项目由湖州协鑫环保热电有限公司投资兴建,由浙江城建煤气热电设计院有限公司设计。工程地处湖州市练市镇开发区内,工程内容主要分为3#锅炉的安装及其配套的燃运、化水、水工、汽机、、输灰、热控、电气、建筑结构等及与原系统的衔接、整合,及配套附属生产设施等。为了确保施工现场用电中的人身安全和设备安全,并使施工现场供用电设施施工、运行及维护做到安全可靠,应建立起严格的用电安全制度,加强职工用电安全教育,加强现场安全管理;贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,确保工程顺利、有效、连续、文明施工。

现场用电施工作业面较广,施工线路较长,线路敷设较多等特点,主要用电需求分为打桩机、交流电焊机、氩弧焊机焊接及其他电气工具用电、施工现场的预制加工场用电。宿舍生活区照明、食堂、仓库照明不在施工现场总配电箱的范围内,已经由甲方直接提供并已接通。考虑到今后夏季用电可能增大,在施工现场将其用电量考虑进施工总电源箱的计算中。

1.2编制依据

主要依据中华人民共和国国家标准

《建设工程现场供用电安全规范》GB50194—93; 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005。 2、电气设备及材料的选择 2.1主要用电负荷

根据工程特点本次安装所用电机械设备统计如下:

2


2.2负荷的计算

总用电量 S = 1.10(K1∑P1 +K2∑P2+K3∑P3+ K4∑P4) 总计算电流 I = S/√3 Ue 式中:S----供电设备总需要容量(KVA);

3


P1----电动机额定功率(KW); P2----电焊机额定功率(KW); P3----照明容量(KW); Ue----设备的额定电压; K1、K2、K3----需要系数,参见下表: 总用电量 S=276 KVA 总计算电流 I=420A

2.3开关容量及导线截面 3、临时施工用电的配置 3.1临时用电的平面布置

3.1.1根据本工程总平面图,考虑现场配电箱布置位置和实际的施工负荷分布情况,及配电室出线开关容量,施工用电采用分区域供电。一路电源由厂方变配电引出至3#锅炉总配箱,再由总配电箱引至各级负荷分配电箱。线路共分为三支路,第一支路供锅炉安装施工用电;第二支路土建施工用电。再一路电源为非标预制场地的配电总箱预留。

3.1.2补偿装置利用变配电的电容柜集中补偿,功率因数保持在0.85以上,节约电能,提高用电质量。电能计量均设置在两个配电箱总箱内,按月度抄表,核实用电情况,

4


加强用电管理。

3.2临时用电的系统配置

施工现场采用TN-S接零保护系统引入个配电箱,以确保临时用电的安全和稳定。施工现场采用三级供电,厂方提供施工变配电室为一级,从低压配电室引至1#配电箱二级配电,再分别引入各工段分配电箱为三级。各级配电系统均设置总断路器,具备短路、过负载保护能力,引至现场用电设备分别设置漏电断路器,同时具备短路、过载、漏电功能。(系统附后)

4、安全用电技术措施

4.1防雷接地

4.1.1在本次施工临时用电系统采用TN-S,动力配电箱与电气机械设备采用保护接零,电气设备的接地、接零保护必须与原系统保护一致。

4.1.2配电箱及电焊机等其他用电设备外壳采用BVR-4mm2 与接地装置连接,接地电阻符合规范要求。

4.1.3 移动电动工具应采用橡皮护套铜芯软电缆,PE线必须与保护零排相连,其截面积不得小于1.5mm2 。

4.2漏电保护器

4.2.1施工现场的总配电箱和负荷配电箱设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,使之具有分级保护的功能。

4.2.2负荷配电箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除做保护接零外,还必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。注意,漏电保护器应装设在开关箱电源隔离开关的负荷侧。

4.2.3漏电保护器的选择应符合GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,负荷配电箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30Ma,额定漏电动作时间应小于0.1 S。

4.2.4在潮湿和有腐蚀介质场所装设的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1 S。

4.3安全电压

4.4.1我国GB3805-83《安全电压》中规定,安全电压值的等级有42V、36V、24V、12V及6V五种。同时还规定:当电气设备采用了超过24V电压时必须采取预防直接接触带电体的保护措施。对特殊场所应使用安全电压照明器。

4.4.2有高温处及导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所的照明,电源电压应 5


不大于36V。

4.4.3在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

4.4.4在特殊潮湿的现场、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明,其电源电压不得大于12V。

4.4 电气设备的设置与安装

4.5.1配电系统设置为室内配电柜、室外总配电箱和负荷配电箱,实行分级管理。

4.5.2负荷配电箱应由末级分配电箱配电,负荷配电箱内应一机一闸,每台用电设备应有自己的开关,严禁用一个开关电器直接控制两台及两台以上的用电设备。

4.5.3室外总配电箱安装要端正、牢固,移动式负荷配电箱应装设在坚固的支架上。箱体必须采用铁板材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm,所有进出线口应设在箱体低部。

4.5.4总配电箱内和负荷配电箱内的工作零线应通过接线端子排连接,但应与保护零线接线端子排分设。导线接头不得松动,不得有外露带电部分。各种箱体的金属构架、金属箱体、金属电气安装板以及箱内电气的正常不带电的部分金属底座与外壳等必须作保护接零,保护零线应经过接线端子板连接。

4.5.5导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外),导线压接必须牢固可靠,以免造成发热引起电气事故。

4.5 用电设备

4.6.1 移动电动工具使用前应检查其外观是否良好,绝缘层有无破损,保护罩及其他保护装置功能是否具备。

4.6.2 电焊机应放置在通风、防雨的场所,http:///
一、二侧引出接线端子是否良好,风扇通电是否运行正常,焊接时应注意对电流的调整。

4.6.3 砂轮切割机及台钻要放置在防雨的场所,砂轮切割机的切割方向要朝没有人和设备的地方,台钻要注意调整皮带的位置,防止负荷重堵转电机。

4.6电缆电线敷设方式:

4.7.1直埋电缆选用铠装电缆,穿越马路必须穿镀锌钢管或黑铁管作为保护管,保护管不得对接,可采取套管连接或丝扣连接。

4.7.2电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6米,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50毫米厚的细沙,然后覆盖砖等硬质保护层,后回填土,并且在上面做好“下有电缆,严禁动土” 等醒目标志字样。

4.7.3电缆的接头应牢固可靠,绝缘包扎后的接头不能降低原来的绝缘强度,并不得 6


承受张力。

4.7.4在有高层建筑的施工现场,临时电缆必须采用埋地引入。临时电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,同时应靠近负荷中心,而且固定点每楼层不得少于一处。

4.7.5 宿舍生活区及仓库库房照明选用BV单芯电线,电线沿阻燃塑料线槽敷设,不得有中间接头,敷设后需经绝缘测试合格后方可盖好线槽封盖。

4.7.7架空线路应沿电杆、支架或墙敷设,绑扎必须采用绝缘线,固定间距应保证电缆能承受自重,不得利用现场脚手架、树木或其他设施敷设。

4.7.8现场施工用移动电动工具采用橡皮绝缘软电缆,敷设应避开尖锐、发热等对绝缘产生破坏的器具,确保电缆绝缘良好。

4.7电气照明:

4.7.1照明设置:在一切需要照明的工作的作业区、作业场所、料具堆场、道路、仓库、办公室、食堂和宿舍均设一般、局部照明或混合照明,以保障作业和生活安全。

4.7.2 照明电压:一般场所照明电压为220V,潮湿或宜触电场照明电压为24V。

4.7.3灯具选用:宿舍生活区及仓库库房照明采用单管日关灯,安装方式为吸顶,应确保灯具牢固可靠;预制场所照明采用高压钠灯,室外灯具必须有防水功能,灯具外壳必须与PE线相连接;施工现场照明采用碘钨灯,灯具支架应牢固可靠,不得靠近易燃易爆物品;

4.7.4防爆区域及特殊场所应采用负荷国家现行有关强制性标准的规定,不得使用绝缘老化和破损的照明器具和器材。

更多内容请访问久久建筑网
5、安全用电组织措施

5.1建立施工现场安全用电制度。

5.1.1施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修,现场检查维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用绝缘的电工工具。

5.1.2检查与维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业,必要时设专人监护。

5.1.3配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途,并有分路标记。

5.1.4总配电箱门和分配电箱门均应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场当停止作业1小时以上时,应将动力开关箱上锁。

5.1.5各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁,此外,箱内不得挂置其它临时用电设备。

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:煤制天然气项目设备国产化的探讨
  • 下一篇:16 项目送审及报批必须要件-20150917