7
5.1.6任何电缆如果被损坏,应报工程部相应的管理人员。
5.1.7对于必须进入生产区域用电的地方,必须从业主相关管理处开取用电作业票,经 同意后方可作业施工。
5.2严格安全责任制度:
5.2.1必须贯彻“安全第一,预防为主”的方针,各级领导应重视安全,健全各级安全法规与制度,落实措施,杜绝违章指挥和违章操作行为。
5.2.2加强对电气技工管理,电工必须持证上岗,且经过安全技术培训,考试合格后方能上岗。
5.2.3加强安全用电宣传,增强全体施工人员电气安全知识,懂得掌触电急救正确方法。
5.2.4电气电网施工时应按临时用电设计要求实施,若有变动应征项目技术负责人认可,施工完毕后应绘制实际走向平面布置图,其间距符合安全要求。
5.2.5架设临时电源线,施工现场应专人管理,必须经项目经理或项目技术负责人签发审批单。加强对施工现场电气设备日常检查并记录在案,贯彻并落实安全交底制度。
5.3坚持检查验收制度
安全检查施工现场临时用电是及时掌握电气运行情况,尽早发现隐患,确保电气设备安全运行的重要措施。具体内容有:
5.3.1施工现场采用定期电工巡检制度,时间为每15天检查一次,并将巡检记录填入表格。
5.3.2检查工作应按分部、分项工程进行,对不安全因素,必须及时处理,并应履行复查验收手续。
5.3.3临时用电检查验收的内容:
5.3.3.1电缆线路敷设、路径保护是否完好,电缆接头制作规范,压接牢固。
5.3.3.2检查箱内开关、电器固定是否牢靠,箱内接线、保护零线与工作零线的端子是否分开设置。
5.3.3.3检查漏电保护器接线是否正确,试验按钮是否动作灵敏。
5.3.3.4检查保护接地、重复接地的接地装置是否符合要求,各种接地电阻的电阻值,机械设备的接地螺栓是否紧固
5.3.3.5检查照明箱内有无漏电保护器,是否有效;检查零线截面及室内导线型号与截面,室内外灯具距地高度,螺口灯接线、开关断线是否是相线;检查开关灯具的安装位置。
8
5.4设立技术档案管理制度
5.4.1施工现场临时用电必须建立安全技术档案,其内容应包括:
5.4.1.1临时用电施工组织设计的全部资料;
5.4.1.2修改临时用电施工组织设计的资料;
5.4.1.3技术交底资料;
5.4.1.4施工现场安全用电检查验收表;
5.4.1.5接地电阻测定记录表;
5.4.1.6电工维修工作记录。
5.4.2安全技术档案应由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理。
其中《电工巡视检修记录》可指定电工代管,并与临时用电工程拆除后统一归档。
5.5临时用电责任组织体系
6、预防电气火灾措施
6.1电气操作人员应认真执行规范,正确连接各种导线,接线柱要压接牢固,以免接触不良产生火花。
6.2严禁超载使用电动机,电机周围不得堆放易燃物品。
6.3防爆区域施工时,所使用的电动机具及电源的防爆要求应符合规范要求。
6.4宿舍及仓库严禁使用电炉,使用碘钨灯,严禁使用床头灯和床头开关,室内灯泡不得超过100W,职工宿舍内严禁乱拉乱接插座、灯具。
6.5使用电焊机要执行用火制度,并备齐防火设备。
9
6.6配电箱、开关箱内严禁存放杂物、易燃物及其他电动工具。
6.7严格执行防火制度,落实防火队伍,加强对用电安全的教育。
6.8一旦发生电气火灾,应立即切断电源,配电室内应配备绝缘保护用品。并配备干粉灭火器或黄沙等绝缘灭火器,严禁使用水或类似导电灭火剂灭火。
7、施工现场配电平面图,见附图
10
施工现场配电平面布置图