智能变电站装置异常告警分析
日常巡视需注意:
1、装置运行灯是否正常长亮,若运行灯熄灭,装置闭锁;
2、装置告警灯是否正常熄灭,若告警灯亮,装置告警; 1 保护装置
1.1 线路保护(以及保测一体装置)
1.2 主变保护
变压器保护装置的SV告警信息是由组合信息组成的,根据告警种类和告警通道最终定位。由于变压器保护装置的采样有多侧多个合并单元构成,因此会出现同时有多种告警信息存在的情况,当出现多种告警信息的情况时,按照以下步骤进行处理:
1) 若有“MU延迟变化告警”,重新启动保护装置,以消除告警;
2) 若有“MU装置失步告警”,观察相应的合并单元装置,恢复其GPS信号,以消除告警;
3) 若有“MU检修态不一致告警”,观察相应的合并单元装置,使其检修压板与保护装置一致,以消除告警; 4) 若有“MU数据无效告警”,观察相应的合并单元装置,找出异常的合并单元,并进行处理以消除告警; 5) 最后,面板应该只剩下“SV数据无效告警”和“xxxx通道品质异常告警”,此时即能定位。
1.3 母线保护
1.4 交换机
1、与交换机相关的通讯异常时,检查交换机上对应端口连接指示灯是否熄灭,若指示灯熄灭则检查连接光纤是否连接正常。
2、检查网络记录分析仪中告警栏中是否有相关设备断链告警(有告警表示交换机没有收到设备发出的网络报文)。
3、在第一时间内,从网络记录仪导出相关端口的报文,便于后续问题的排查。网络记录仪上的报文保存有效时间为24小时左右,超过该时间后,新报文覆盖旧报文。
1.5 旁路代主变高压侧操作方式说明
1.5.1旁路代高压侧
旁路代1#主变高压侧的操作方案如下,
1、投入1#主变保护A套、B套【旁路出口GOOSE 软压板】。
2、投入220母差保护A套、B套【旁路出口GOOSE 软压板】。
3、投入220母差保护A套、B套【旁路GOOSE 接收软压板】。
4、投入1#主变本体智能终端【旁路出口硬压板】。
更多内容请访问久久建筑网
5、旁路保护A套、B套定值区切换至【旁路带主变时的定值区】
6、退出旁路保护A套、B套【零序过流保护】
7、投入1#主变保护A套、B套【旁路MU 软压板】。
8、投入220母差保护A套、B套【旁路MU 软压板】。
9、合220旁路开关。
10、投入1#主变保护A套、B套中性点MU【旁路带高压侧投入软压板】。
11、断开高压侧开关。
12、退出220母差保护A套、B套【1#主变高压侧MU 软压板】。
13、退出1#主变保护A套、B套【高压侧MU 软压板】。
14、投入旁路保护A套、B套【零序过流保护】
1更多内容请访问久久建筑网
5、退出1#主变本体智能终端【高压侧出口硬压板】。
16、退出220母差保护A套、B套【1#主变GOOSE 接收软压板】。
17、退出220母差保护A套、B套【1#主变GOOSE 软压板】。
18、退出1#主变保护A套、B套【高压侧出口GOOSE 软压板】。
1.5.2恢复高压侧间隔
旁路代1#主变高压侧的操作方案如下,
1、投入1#主变保护A套、B套【高压侧出口GOOSE 软压板】。
2、投入220母差保护A套、B套【高压侧出口GOOSE 软压板】
3、投入220母差保护A套、B套【1#主变GOOSE 接收软压板】
4、投入1#主变本体智能终端【高压侧出口硬压板】
更多内容请访问久久建筑网
5、退出旁路保护A套、B套【零序过流保护】
6、投入1#主变保护A套、B套【高压侧MU 软压板】。
7、投入220母差保护A套、B套【1#主变高压侧MU 软压板】。
8、合高压侧开关。
9、退出1#主变保护A套、B套中性点MU【旁路带高压侧投入软压板】
10、断开220旁路开关
11、退出220母差保护A套、B套【旁路MU 软压板】
12、退出1#主变保护A套、B套【旁路MU 软压板】。
13、旁路保护A套、B套定值区切换至【正常运行时的定值区】
14、投入旁路保护A套、B套【零序过流保护】
1更多内容请访问久久建筑网
5、退出1#主变本体智能终端【旁路出口硬压板】
16、退出220母差保护A套、B套【旁路GOOSE 接收软压板】。
17、退出220母差保护A套、B套【旁路出口GOOSE 软压板】。
18、退出1#主变保护A套、B套【旁路出口GOOSE 软压板】。
1.5.3合并单元电压切换的实现方法
当中性点MU【旁路带高压侧投入软压板】投入时,中性点MU取旁路间隔的I母隔刀合位和II母隔刀合位;当中性点MU【旁路带高压侧投入软压板】退出时,中性点MU取主变高压侧间隔的I母隔刀合位和II母隔刀合位。