摘要本文介绍了笔者基于一些给排水设计过程中在市政供水水量、水压一定条件下进行消防设计的心得体会,以及对专业技术的一些消防设施的实际可靠性,普及、推广、应用手段等问题思考。
关键词市政供水 高位水箱 稳压限流 水泵接合器 消防元素生活化
在高层建筑越来越频现的情况下,市政供水水压、水量应能满足多数一般性工程的需要,而不能拖了现代化的后腿,为了节能而节能,因为没有合理的市政,而去重复建设水泵房、水池,而去选用节能产品的话,这将是给市政给排水人的一记响亮的耳光;这代表着市政能力的缺失,对社会价值的漠视,更不用谈消防安全的意义。市政给水系统长期运行可靠的优势,是多数独立消防给水系统不能比拟的。
对于区域消防系统来说,市政若不能满足两路供水的水压、水量的条件,就可能需要设一个或多个消防水池以满足对消防水池一定保护半径的要求,消防水池考虑存储室外消防用水量;或是室外消防系统考虑加压供水,室内、外消火栓系统合用消防泵,或单独设室外消火栓泵(消防泵一用一备,模拟市政两路供水在室外形成非临时高压的环网)加压的低压管网由消防车取水加压后直接参与灭火,或经水泵接合器向室内消防管网供水参与灭火。
设计过程中,若考虑对给水系统优化,市政供水可得到较大的改善。有的工程设计在室外消防采用低压系统时,在消防水池补水管出口前设有限压、节流措施,以控制出水流量、压力,个人也比较推崇这种做法;试想若出水管管径大,又没有减压措施的话,在消防时水池大流量补水,引起流量、压力的变化定会影响室外消防系统的能力。若每个工程都考虑减压限流,对于市政建设的节水节能,作用不可小看。
高位水箱及稳压储水有不依赖于机械和供电情况,重力流向消防系统供水达到控制火灾发展的优势。对大型复杂系统,高位水箱更是很好的备用水源。
自动喷淋系统中消防水箱出水管及增设稳压设备出水管在报警阀前接入管网,某些工程消防水箱相对系统消防设施没有太大的高差优势,消防水箱的重力自流给水对于整个系统来说作用来说有点多余,对于报警阀性能有差别的情况,仅靠水箱重力出水,报警阀有较大的概率无法正常工作。故笔者对高位水箱重力自流出水对喷淋系统意义表示怀疑,喷淋系统多增加稳压设备,以满足报警阀正常工作的需要。而常规做法多在屋面放置稳压设备,屋面放置的稳压设备与消防主泵的联动控制由于距离远,可靠性差等原因多数不便考虑。对于降噪要求较高的场所,采用下置式稳压设备较妥;稳压设备吸水管可以从水池、也可以从屋面水箱下来。若考虑稳压泵在技术可行、运行可靠的前提下,置于消防泵房内,有些问题则引刃而解并有较多优势,可靠联动等方便实施并利于后期综合管理。
湿式报警阀产品性能要求报警阀前后工作压力比不大于1.16,则设计过程中