对水灭火系统消防排水的相关探讨

 
对水灭火系统消防排水的相关探讨

对水灭火系统消防排水的相关探讨

摘要:文章简要的分析了室内消火栓和自动喷水灭火湿式系统在调试、验收和维护管理中系统的各种设施的功能,并提出了消防设计排水量。对建筑消防的灭火系统的排水问题进行了相关的探讨。

关键词:消防排水; 排水量; 排水措施

0 前言

建筑水灭火系统包括消防给水和排水两个部分。关于消防排水首先要充分利用生活排水设施, 像消防给水合并系统那样设计成合流式, 其次再考虑设置专用的消防排水系统。需要设置消防排水的灭火系统很多, 本文仅就在工程中应用最为广泛的消火栓系统和自动喷水灭火湿式系统(以下简称湿式系统) 来进行消防排水的讨论。消防排水设计首先要确定排水量, 再确定排水方式和具体技术措施。

1 利用屋面雨水系统排水

1.1 试验和检查用消火栓的排水

《高层民用建筑设计防火规范》要求高层建筑屋顶设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓,《建筑设计防火规范》要求在平屋顶上宜设置试验和检查用的消水栓。其主要目的是通过试验和检查用消火栓观测消防水泵、水泵结合器供水时水枪的充实水柱长度(或压力表显示的压力值)是否符合设计要求。建筑工程设计的充实水柱长度不超过13m , 水枪喷嘴16mm 时出水量为412L/s ;19mm 时出水量为517L/ s。雨水立管按重力流排水时其泄流量见《建筑给水排水设计规范》, 可知, 试验和检查用消火栓排水完全可以利用屋面雨水系统排除。

1.2 高位消防水箱的排水

消防水箱的排水有两个部位, 一是溢流排水, 二是检修清洗水箱时的泄空排水, 它们的排水量与消防水箱容积有关。无论是消火栓系统独用水箱或是湿式系统与消火栓合用水箱, 确定它们的容积时均遵循有关消防规范的要求:“应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量不超过25L/s , 经计算水箱消防储水量超过12 m3 时, 仍可采用12m3 ; 当室内消防用水量超过25L/s 时, 经计算水箱消防储水量超过18m3 , 仍可采用18 m3 。”

消防水箱的溢流排水量不会超过进水量, 进水量大小由补水时间来确定, 消防规范对消防水箱的补水时间没有规定, 消防水池要求不宜超过48h。18 m3 消防水箱1h 补满, 进水流量为5L/ s , 如果2h 补满则进水流量为215L/ s ;发生溢流时由屋面雨水系统排出是没有问题的。至于检修清洗水箱时的泄空排水, 可以通过泄空阀门控制排水流量,泄空时间可长可短, 只要不造成屋面雨水系统溢流就行。


bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:对水利工程混凝土病害及预防问题的思考与探索
  • 下一篇:对消火栓系统及自动喷淋系统的点滴体会