对10kv配电网建设与改造施工设计运行需要的分析
【摘要】为促进常德地区10kv及以下配电网建设改造工程执行技术标准和设备运行管理的规范化建设,解决当前10千伏及以下配电网建设、改造工程与今后运行维护存在的问题,本文从架空配电线路建设改造施工设计如何有效适应运行需要。
【关键词】城乡配网;配电线路;建设;改造;
引 言
架空配电线路是电力系统的重要组成部分。依据大负荷、大用户配电线路供电半径宜控制在4-6千米,湖区农村线路供电半径控制在7-10千米,山区农村线路供电半径宜控制在10-15千米等原则(用最大有功负荷时压降不超过5%进行校核),确定导线截面应与配电网络发展规划相协调。架空配电线路的设计必须全面地贯彻国家的经济政策,严格执行国家颁布的各项技术标准,并积极慎重地采用新设备、新材料,做到技术先进,经济合理,安全适用。
1、配电线路设计气候条件
(1)配电线路设计所采用的计算气候条件,应根据当地的气候资料(采用10年一遇的数值)和附近已有线路的运行经验确定。
(2)配电线路的最大设计风速值,应采用离地面10米高处、10年一遇平均最大值。如无可靠资料,在空旷平坦地区不应小于25米/秒,在山区宜采用附近平坦地区风速的1.1倍。且不应小于25米/秒。
(3)电杆、导线的风荷载,应按下式计算:W=9.807CFu2/16
式中:W—电杆或导线的风荷载(N); C—风载体型系数;F—电杆身侧面的投影面积或导线直径与水平档距的乘积(米2);u—设计风速(米/秒。
2、配电线路导线要求
2.1配电线路所采用的导线
配电线路所采用的导线,应符合国家电线新产品技术标准。集镇、墟场和无法避让的经济林等等新建10千伏、0.4千伏架空线路宜采用JKLYJ型绝缘导线,其他区域采用LGJ、LJ、BV、BLV、BXL等型号导线进行安装架设。
2.2 导线截面的确定
(1)应结合地区配电网发展规划,无配电网规划地区不宜小于下表1。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。