架空配电线路是电力系统的重要组成部分。依据大负荷、大用户配电线路供电半径宜控制在4-6千米,湖区农村线路供电半径控制在7-10千米,山区农村线路供电半径宜控制在10-15千米等原则(用最大有功负荷时压降不超过5%进行校核),确定导线截面应与配电网络发展规划相协调。架空配电线路的设计必须全面地贯彻国家的经济政策,严格执行国家颁布的各项技术标准,并积极慎重地采用新设备、新材料,做到技术先进,经济合理,安全适用。

1、配电线路设计气候条件

(1)配电线路设计所采用的计算气候条件,应根据当地的气候资料(采用10年一遇的数值)和附近已有线路的运行经验确定。

(2)配电线路的最大设计风速值,应采用离地面10米高处、10年一遇平均最大值。如无可靠资料,在空旷平坦地区不应小于25米/秒,在山区宜采用附近平坦地区风速的1.1倍。且不应小于25米/秒。

(3)电杆、导线的风荷载,应按下式计算:W=9.807CFu2/16

式中:W—电杆或导线的风荷载(N); C—风载体型系数;F—电杆身侧面的投影面积或导线直径与水平档距的乘积(米2);u—设计风速(米/秒。

2、配电线路导线要求

2.1配电线路所采用的导线

配电线路所采用的导线,应符合国家电线新产品技术标准。集镇、墟场和无法避让的经济林等等新建10千伏、0.4千伏架空线路宜采用JKLYJ型绝缘导线,其他区域采用LGJ、LJ、BV、BLV、BXL等型号导线进行安装架设。

2.2 导线截面的确定

(1)应结合地区配电网发展规划,无配电网规划地区不宜小于下表1。