电力系统过电压(2)

 

华中科技大学电气学院

图12-12为中性点绝缘系统发生单相接地故障 (假设A相电弧接地)时的电路。设三相电源相电 压为eA、eB、eC,各相对地电压为uA、uB、uC。假 设A相电压在幅值(-Um)时对地闪络(图12-13中t =0时刻),令Um=1。

图12-12 A相电弧接地

图12-13 工频熄弧时电弧接地过电压的发展过程
华中科技大学电气学院

2. 电弧接地过电压的影响因素 产生电弧接地过电压的根本原因是不稳定的电 弧过程。 导线相间有电容存在、线路有损耗电阻、过电 压下将出现电晕而引起衰减等因素,都会对振荡过 程产生影响,使得过电压的最大值有所降低。 3. 限制过电压的措施

(1) 采用中性点直接接地方式运行。
(2) 中性点经消弧线圈接地方式运行。
华中科技大学电气学院

第三节 谐振过电压
当系统进行操作或发生故障时


,系统中的电感、 电容元件可形成多种频率的振荡回路。当外加的强 迫振荡频率等于振荡系统中的某一自由振荡频率时, 就会出现周期性的或准周期性的谐振现象,引起谐 振过电压。 ?http:///
一、线性谐振过电压 ?二、铁磁谐振过电压

?三、参数谐振——同步电机的自激过电压
?百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、电力系统中常见谐振过电压及其防治

华中科技大学电气学院

http:///
一、线性谐振过电压
在L、C串联线性电路中,只要电路的自振频 率接近交流电源的频率,就会发生串联谐振现象。 这时即使是在稳态也可能在电感或电容元件上产生 很高的过电压,因此串联谐振也称作电压谐振。 图12-14为串联线性 谐振电路,这种电路常 常是在操作或故障引起 的过渡过程中出现。
R + L

? E

? I

? U L

? U C

C

- 图 12-14 串联线性谐振电路

华中科技大学电气学院

设电源电压为 2E sin(?t ? ? ),R为回路的阻尼电阻, μ = R/(2L) 为回路的阻尼率。由于 R 较小, μ/ω0<<1 , 可以忽略电阻对自振角频率的影响,自振角频 率 。当回路中电感电流和电容电压的初始值 ?0 ? 1 LC 为零时,可得出过渡过程中电容C上的电压为:
u C (t ) ? ? 2U C ?? cos(?t ? ? ) ? ? ? ( ? ? 2 ) sin 2 ? ? cos2 ? e ? ? t cos(? 0 t ? ? )? ?0 ? ?

稳态时,回路阻抗角? 0为:
?0 ? arctan ? L ? 1/ ?C
R

华中科技大学电气学院

回路的电流及电容、电感电压有效值分别为:

I?E
UC ? I ? ?C E
2 2

R 2 ? ??L ? 1 / ?C ?2
?
2

?1 ? ?? / ? ? ? ? (R?C)
0

?1 ? ?? / ? ? ? ? 4?? / ?
2 2 0

E

0 ? ? / ?0 ?

2

U L ? ?LI ?

?1 ? ??

E
0 / ??

2 2

? ? ?R / ?L?

?

2

?1 ? ??

E
0 / ??

2 2

? ? 4?? / ? ?

2

式中初相角:
? ? ? ? arctan ? L ? 1/ ?C
R

自由分量的初始角 θ 与?有如下关系: ? tan? ? tan? ?0

华中科技大学电气学院

图12-15给出了在不同的 μ/ω0时,由式(11-18)计算出的 表示UC/E和μ/ω0关系的曲线, 曲线中UC的最大值出现在 时,其值为: ? / ? 0 ? 1 ? ?? / ? 0 ?2
2 ?0 2 2? ? 0 ? ?2

U Cm ? E ?

图12-15 不同参数条件下的谐振

华中科技大学电气学院

线性谐振现象具有如下特点: (1) 只要串联回路的电感和电容参数为常数, 回路的自振频率就是固定的,当电源频率与之 接近或相等时就会发生线性谐振现象。

(2) 当 ω = ω0 时,过电压只能由回路电阻来限 制,一般回路电阻很小,所以线性谐振过电压 幅值可能很高。

华中科技大学电气学院

二、铁磁谐振过电压
含有铁心元件的回路,由于铁磁元件的磁饱和 现象,使它的电感值呈现非线


性特性,从而导致铁 磁谐振现象的一系列特征。 图12-16(a)所示铁心线圈,其磁链Ψ 及电感L随线 圈中电流i变化的关系曲线如图12-16(b)。

图12-16 铁心元件的非线性特性
华中科技大学电气学院

在交流电源作用下铁心元件的电感值作周期性 变化,这是产生铁磁谐振的基本原因。电感值的 这种变化并非外力作用引起的,而是由元件本身 在交变电流或磁通作用下的特性引起的,因此铁 磁谐振也称自参数谐振。 如图12-17 所示,由线性电容和铁芯电感组成的 串联铁磁谐振回路,其电感和电容上的电压随电 流变化的曲线如图12-18。

图12-17 非线性谐振回路

图12-18 非线性谐振回路的伏安特性

华中科技大学电气学院

铁磁谐振具有以下特点: (1) 由于电感的伏安特性是逐渐趋于饱和的,所以 只要在电压不高、电流不大时,回路呈现感性, 也就是说铁芯尚未饱和时的电感值 L0 满足 UL > UC 即 ωL0>1/ ( ωC )或 C > 1/ ( ω2L0 )在此条件 下,两条曲线必有交点b 。 (2) 不论什么原因使铁芯达到饱和,都可能引起过 电压,但是,需要激发才会出现谐振。 (3) C值太大时,出现铁磁谐振的可能性将减小。

华中科技大学电气学院

(4) 在铁磁谐振时,L和C上的电压都不会象线性谐 振时那样趋于无限大,而是有一定的数值。

(5)铁磁谐振的产生虽需由电源电压大于U0来激发, 但当激发过去后电源电压降到正常值时,铁磁谐振 过电压仍可能继续存在,即谐振状态可能自保持。 (6)产生铁磁谐振时,电流的相角将有1800的转变, 这叫作电流的“翻相”。
(7) 在交流电路中即使只有一个非线性电感L单独存 在,电流波形也会发生畸变。现有L与C串联,问题 就更加复杂。

华中科技大学电气学院

当计入电阻 R 的作用时,回路的总压降将变为 △U‘,可写成:
2 ?U ? ? U C ? U L ? U R ? 2

??U ?2 ? ?IR?2

△U' 的曲线如图12-19 所示。由图可见,此时激 发谐振所需的电压将增高。 谐振激发后,当电源电压 降低到正常电压E时,谐振 点将从c点,转移到c'点, 此时L、C两端的过电压也 将有所下降。
华中科技大学电气学院

图12-19 有电阻存在的非线性谐 振回路的伏安特性

限制和消除铁磁谐振过电压的主要措施有: (1)改善电磁式电压互感器的励磁特性,或改用电 容式电压互感器; (2)在电压互感器开口三角形绕组中接入阻尼电阻, 或在电压互感器一次绕组的中性点对地接入电阻; 人为地增大电阻R。 (3)在有些情况下,可在10kV及以下的母线上装设 一组三相对地电容器,或用电缆段代替架空载线路 段,以增大对地电容,从参数搭配上避开谐振; (4)在特殊情况下


,可将系统中性点临时经电阻接 地或直接接地,或投入消弧线圈,也可以按事先规 定投入某些线路或设备以改变电路参数,消除谐振 过电压。
华中科技大学电气学院

三、参数谐振——同步电机的自激过电压
如图 12-20 所示,由电感和电容组成的振荡回路中, 如果存在一个振荡性电流 i ,则当电流 i 为最大值 im时, 电容上的电压u为零值,此时磁能Lim2/2将达最大值,电 能Cu2/2则为零值;当电流 i过零点时,电容上的电压达 最大值um,此时电能将达最大值,而磁能下降为零值。 由于和电感相链的磁链是不能突变的,如果回路的电 流i在最大值im时,用外力使电感参数L减小为L-△L, 则电流必定增大为im+△i以保持磁链不变,即有: Lim=(L-△L)(im+△i) 由此可得电流的增值△i为:
?i ? ?L ?L im ? im L ? ?L L

华中科技大学电气学院

如果在 i 过零,即磁能为零时再加外力使电感增大, 回到原来的L值,此时,由于电感的磁链为零,显然 不会引起回路中电流和磁能的变化。这样,每经过一 次电流最大点就获得了一次电流的增大和能量的增大, 从而使回路中的电流越来越大或电压越来越高,即出 现了电学的参数谐振现象。 回路的电阻R(或有功负荷)能抑制参数谐振。显 然只要电源每周期内在 R上消耗的能量大于每周期内 外力输入回路中的能量,谐振就不会发生了。

华中科技大学电气学院

在同步自励磁时,电流和电压将逐渐上升,如图1221所示。这种过电压的上升速度以秒计,为限制这种过 电压,只要采用快速自动励磁调节器就足够了。

图12-21 同步自励磁时定子电流的变化曲线

图12-22 异步自励磁时定子电流的变化曲线

华中科技大学电气学院

参数谐振具有以下特点: (1) 谐振可以在无电源时出现。

(2) 只要每次参数变化所引入的能量大于电阻中的 能量损耗,回路中的储能就会愈积愈多,谐振就 能发展。因此谐振出现后回路中的电流和电压的 幅值,理论上能趋于无穷大。
(3) 铁芯电感的饱和是制约参数谐振过电压和过电 流幅值的主要因素。

华中科技大学电气学院

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、电力系统中常见谐振过电压及其防治
1.断线谐振过电压 在电力系统运行中,常会出现导线断落、断路器 非全相动作或严重的不同期操作、熔断器的一相或两 相熔断等故障,造成系统的非全相运行。 由于涉及三相系统的不对称开断,系统中又包含非 线性元件,因此常利用等效电源定理(戴维南定理) 将三相电路简化为单相等值电路进行分析。 为了限制断线过电压,除了加强线路的巡视与检修, 预防发生断线外,常采取的措施有: (1)不采用熔断


器,减少三相断路器的不同期操作, 尽量使三相同期; (2)在中性点接地的系统中,操作中性点不接地的变 压器时,将变压器的中性点临时接地。
华中科技大学电气学院

2.中性点不接地系统中电压互感器饱和过电压 在中性点不接地的6~35kV配电网络中,由于 电压互感器饱和而产生的内部过电压事故最为频繁, 严重地影响供电安全。 在中性点不接地的电网中,中性点直接接地的 电压互感器经常受到的激发有两种。第一种是电源 对只带电压互感器的空母线突然合闸;第二种是一 相导线突然对地发弧。在这两种情况下,电压互感 器都会出现涌流。

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。