种分槽施工组织设计(3)

 

更多内容请访问久久建筑网
5、 实行自检、专检和交接检三检制

认真落实自检、专检和交接检三检制,质量负责部门应对施工作业队实施全面、有效的控制管理,保证工程质量。

6、质量自检制度

(1)每个操作岗位应对完成的部位随时进行自检,凡质量不符合标准的,要及时修正。

(2)自检纪录表中,校正资料由校正工记录,焊接资料由电焊工记录。

7、质量交接检制度

班组或工种工序间交接时,应由施工负责人组织各工种负责人进行交接检查,认真检查上道工序质量,上道工序质量合格后,方能进行下道工序施工。

8、质量专检制度

(1)质量专检人员应对单位工程进行质量抽查,若发现问题及时督促施工现场整改。

(2)在整个结构安装工程尚未完成时,对于其中完成部分需要进行下道工序施工时,必须会同监理进行分层、分阶段验收,并签办验收手续。

(3)结构安装工程中的隐蔽工程分项,必须在下道作业前,由施工负责人组织监理和专职质量人员共同检查验收,并签办隐蔽工程验收单。

八 关键过程

本工程施工关键过程为:焊接。

为保证关键过程的顺利完成,要求施工时严格按照本施工组织设计执行。对于焊接,整个工艺应在焊接工艺评定合格的基础上实行。

九 安全保证措施

1、杜绝重大安全事故。

2安全管理体系如下:

13


3

本工程的特点决定了高空交叉作业多,所以安全生产尤其重要。为了有条不紊地组织安全生产,必须组织所有的施工人员学习和掌握安全操作规程和安全生产、文明施工条例;成立以项目经理为首的安全保证体系,并制定安全生产保证措施以有效地防止安全事故的发生。

4

、安全生产

所有参加本工程施工人员都必须严格执行国家和有关部门颁发的安全生产规章制度,切实做好安全生产自身保护工作;

所有参加本工程施工人员进场施工前都必须经过专业安全培训或安全教育,持证上岗; 根据本工程的施工特点,指派专职安全员驻场监督。班组设专职安全员贯彻专管和群管相结合形成一个强有力的安全网;

根据不同施工内容,布置有针对性的安全措施,做到按时、认真、有要求、有布置、有台帐、有检查;

所有机械设备均不得带病作业。班前应进行试运转,并检查所有的安全装置是否有效,确认无误后方可作业;

起重作业严禁超载吊装以及斜吊张拉;

所有的吊装索具均必须认真检查规格及完好情况;起吊前必须确认索具与构件连接可靠;

有快口的钢构件必须使用护角器;

起吊构件必须挂好围绳,速度必须均匀;严禁突然制动或变换方向,下落时应低速稳放、防止倾倒;

吊装构件到位后必须可靠固定后方可松钩;

高空作业使用的小工具、螺栓等必须放在工具袋内,所有散件必须收集在容器内,并不超过平口,严禁散落;

高空不准双手拿物上下和使用有毛病的工具。

更多内容请访问久久建筑网
5、 脚手安全

严禁使用竹笆等易燃材料。严禁发生火灾,竹笆等易燃材料绝对不允许使用; 脚手的搭设应符合规范规定;

脚手操作平台应设有保护栏杆,脚手的每个节点都应扣牢;

所有的安全脚手必须验收合格挂牌后方可使用。

6、 用电安全

建立安全用电制度,选派与工程难易程度和技术复杂性相适应的电工进驻现场进行用电操作。此类专业人员应熟练掌握用电基本知识和技能,做好本职工作。施工现场应建立安全用电管理制度,各类人员必须认真执行。

现场使用的各种电动工具和设备均应符合相应的国家、行业标准,并有产品合格证和使用说明书。

施工用电缆必须是胶皮电缆线。

所有电动设备应装漏电保护开关或其他经安全部门核准的有效安全装置。

14


所有大容量电器设备(大于15kW)均需单独设置配电箱,一机一闸或单独配置电源,防止过载。

对现场使用的电器和设备要经常组织检查,对电线绝缘、接地接零、漏电保护器等是否完好,必须定期指定专业人员测试。

7、三个严禁:

(1)自动开关跳闸后,在没有查清原因前,严禁合闸;

(2)本工程严禁带电接地;

(3)严禁非电工在配电箱内乱接乱拉用电线。

8、拆接设备和电源应由专业电工操作,预防触电事故发生。

下班后必须切断一切停止工作的电源设备,对必须连续工作的设备,应指定专人看护。

9、 防火安全

(1) 施工平面图上应标明重点防火部位。

(2) 易燃、易爆、危险物品的安全管理(氧气、乙炔、液化石油气、汽油、柴油、香蕉水、油漆等)

1)氧气、乙炔、液化石油气储存仓库(或其他储存设施)应采用阻燃材料搭建,库顶部采用轻型材料(瓦楞板),仓库必须通风。仓库的设置部位应远离办公生活区,与之间距25m 以上,间距达不到可采用非燃烧防火实体墙。

2)氧气、乙炔瓶库(或其他储存设施)二者设置间距不得少于2m;使用时氧气、乙炔二瓶间距不得少于5m;与明火作业点间距不得少于10m;夏季高温应对氧气、乙炔瓶(库)采取有效的遮阳措施。

3)油库设置应远离办公生活区,与之间距25m 以上,周围应设置非燃烧防火实体墙,其高度不得低于2m,库内电气设备应配置安全保险装置,并落实避雷措施。

4)油漆、香蕉水等危险物品仓库(或其他储存设施)应采用阻燃材料搭建,仓库必须透气、通风良好,库内电气设备应配置安全保险装置。

10、 焊、割作业防火安全

(1) 施工现场焊、割作业必须符合防火要求,严格执行“十不烧”规定。

(2) 焊、割作业严格执行动用明火审批制度,做到“二证、一机、一监护”,即:焊工操作证、动用明火许可证、灭火机到位、监护人落实。

(3) 焊、割作业前应清除周边、下方易燃易爆危险品和其他可燃杂物;高空、临边焊割设置火花接收器,防止火星坠落引起火灾事故。

(4) 立体交叉施工时,焊、割作业应做好协调工作,避开与明火作业相抵触的其他施工作业。

11、消防设施

根据现场防火要求和施工进度,按GBJ140—90(1997 年修订版)《建筑灭火器配置设计规范》合理配置灭火器。一般临时设施区、施工区域每100m2 配置两只灭火器;油库、危险品库应配置足够数量、种类合适的灭火器。重点防火部位应设置防火警示标志。

十、2012年以来中铝地区施工公司业绩

1:2011年精矿过滤及原矿浆调配

2:2011年精矿过滤车间及精矿库

3:2011年三线四线综合管网

4:2011年赤泥分离洗涤

5:2012年给水处理厂及配水厂

15


6:2012年区域管网

7:2012年全场水平衡——碱仓化碱流程

16


封条封条封条封条封条封条封条封条封条 封条封条封条封条封条封条封条封条封条 封条封条封条封条封条封条封条封条封条 封条封条封条封条封条封条封条封条封条 封条封条封条封条封条封条封条封条封条 封条封条封条封条封条封条封条封条封条 封条封条封条封条封条封条封条封条封条 封条封条封条封条封条封条封条封条封条 封条封条封条封条封条封条封条封条封条 封条封条封条封条封条封条封条封条封条 封条封条封条封条封条封条封条封条封条 封条封条封条封条封条封条封条封条封条 封条封条封条封条封条封条封条封条封条 封条封条封条封条封条封条封条封条封条 封条封条封条封条封条封条封条封条封条 17


18

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:城市配电网自动化综述
  • 下一篇:天祝泵站管理房施工组织设计