一.设计依据
1.建筑专业提供的本工程建筑平面图及立面图。
2.有关设计规范:
(1).建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)2009年版
(2).建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)
(3).民用建筑水灭火系统设计规程(DGJ08-94-2007)
(4).高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)2005年版
(5).自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001)2005年版
二.供水方式
本工程为天和幸福里(南地块)地下车库2-A 地下车库2-B地下车库2-C, 地下车库设生活泵和消防泵房。
三.地下车库水池容积确定:
南区水池容积确定
1号楼:18*9*3*0.23=111.78 m3/d(屋顶生活水箱为:18 m3)
10、11号楼:18*8*3*0.23=99.36m3/d(屋顶生活水箱为:15 m3)
1、10、11号楼
Q最大日=111.78+99.36+99.36=310.5m3/d
生活水泵泵房内水池容积为日最高用水量的25%,为77.6m3,取77m3 9号楼:18*4*3*0.23=49.68 m3/d(屋顶生活水箱为:8 m3)
2、12号楼:18*8*3*0.23=99.36m3/d(屋顶生活水箱为:15 m3)
9、2、12号楼
Q最大日=49.68+99.36+99.36=248.5m3/d
生活水泵泵房内水池容积为日最高用水量的25%,为62.1m3,取66m3 8号楼:18*4*3*0.23=49.68 m3/d(屋顶生活水箱为:8 m3)
3、13号楼:18*8*3*0.23=99.36m3/d(屋顶生活水箱为:15 m3)
8、3、13号楼
Q最大日=49.68+99.36+99.36=248.5m3/d
生活水泵泵房内水池容积为日最高用水量的25%,为62.1m3,取63m37号楼:18*4*3*0.23=49.68 m3/d(屋顶生活水箱为:8 m3)
4、14号楼:18*8*3*0.23=99.36m3/d(屋顶生活水箱为:15 m3)
7、4、14号楼
Q最大日=49.68+99.36+99.36=248.5m3/d
生活水泵泵房内水池容积为日最高用水量的25%,为62.1m3,取63m3 6号楼:18*4*3*0.23=49.68 m3/d(屋顶生活水箱为:8 m3)
5、15号楼:18*8*3*0.23=99.36m3/d(屋顶生活水箱为:15 m3)
5、6、15号楼
Q最大日=49.68+99.36+99.36=248.5m3/d
生活水泵泵房内水池容积为日最高用水量的25%,为62.1m3,取65m3
四、生活泵选用计算
1、10、11号楼:
Qh=310.5/24*2.5=32.3m3/h
根据给水管道水力计算表:
www.99jianzhu.com/包含内容:建筑图纸、PDF/word/ppt 流程,表格,案例,最新,免费下载,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。