污水处理厂施工技术要点
由于各个构筑物之间平面位置紧凑,施工空间狭小,为保证施工测量中各控制点的通视及测量工作的连续性,克服地形等不利条件,施工测量采用分施工区承建立方格网控制方法,建立精度高、使用方便、精度可靠的施工测量体系。方格网建立以后,控制网覆盖整个施工观场、各点组织的线路贯测到各地工栋号,能够方便地进行测量防线、抄平等工作。对所建立的方格网内的各控制点,定期进行复测。
12.1构筑物施工
12.1.1格栅及进水泵房
格栅及进水泵房为钢筋砼结构,附属工程进水泵房上部为钢筋砼结构,基坑施工时考虑支撑明开槽进行施工。模板采用组合钢模板为主,木模补差,底板浇筑完毕后,设满堂红脚手架为支撑体系。
12.1.1.1施工流程:
降水——基坑开挖——垫层——主体工程——满水实验——回填土——附属工程 12.1.1.2基坑开挖
土方开挖采用1m3单斗反铲挖掘机l台,从自然地坪根据各构筑物基底标高进行降土,向下降土离设计标高30公分进行人工清底,以免扰动土壤。放坡坡度l:l。在基坑纵向两侧设置技道两个,坡道宽6米,坡度为1:2,垫30cm厚石料、保证车辆运行。
12.1.1.3降水
降水采用Φ500mm无砂管大口井,深10m,共计8座。(注:大口井深度暂按10米考虑,到时根据现场试验井抽水情况及打井现场地质情况具体确定大口井深度)基坑四周在自然地坪下1m埋设300mmPVC管,与现场临时排水主干线相连。考虑地表水,在基坑四周设置排水沟,尺寸为0.4m×0.5m,地表水排入大口井内,设8台潜水泵抽水至沉淀池,经沉淀后排入现场300mmPVC管道。(沉淀池尺寸为3m×3m×1.5,采用砖砌,水泥砂浆抹面)。 12.1.1.4垫层施工
垫层砼厚度为10cm,模板采用1015组合钢模板,用两根Φ48脚手管、钩头螺栓、蝶形扣件连接成整体,调直。垫层砼等级为C10,采用自行搅拌,砂、石、水泥进场后取样,送实验室进行配合比设计,水泥用矿渣水泥,选用自来水搅拌,原材料采用电子计量,运输采用机械翻斗车。
12.1.1.6主体工程
12.1.1.6.1底板模板
底板模板采用组合钢模板,采用Φ20对拉螺栓(带止水钢板及顶木)连接内外模板。用蝶形扣件、钩头螺栓连接成整体,在垫层外侧埋设钢管,用倾斜支顶。
12.1.1.6.2池壁模板
池壁模板采用组合钢模板为主,木模补差,采用Φ20对拉螺栓(带止水钢板及顶木)连接内外模板,保证内外模间距和承受模内新浇筑砼的侧压力等荷载,采用Φ48脚手管作为内外钢棱,用扣件连接成整体。池壁内侧设满堂脚手架作为支撑系统,外侧搭设双排防护用脚手架。
12.1.1.6.3砼工程
砼浇筑共分三步:第一步浇注进水泵房底板及池壁吊模砼;第二步浇筑格栅底板。第三步现浇梁混凝土和走道板混凝土。
12.1.2沉砂池、调节池(事故池)、综合池(水解酸化池、厌氧池、缺氧池、生物接触氧化池、斜管沉淀池以及中间水池)的施工