排水工程
2.1现状排水状况
广元市中心城区排水体制大体都为雨污合流制。近几年,随着城市建设和经济发展的加快,东坝、嘉陵、南河、上西等片区的城市排水截流系统已初步实施,实现部分雨污分流,已建成的城市污水干管网近20公里,截流能力大大提高。目前,还是有众多排污管渠,直接就近排入嘉陵江和南河,且生活污水与工业废水大多未加处理直接排入河流,污染水体,影响城市环境。
城区现已建成大一污水处理厂一座,位于利州经济开发区南端,处理规模为5.0万m3/日。
2.2现状问题
①嘉陵江和南河是该区域的饮用水源,又是该区域的排污受纳水体,在城区下游汇合。该地区的污水处理率较,势必使嘉陵江和南河该段水质呈逐年恶化的趋势。
②特大地震对广元市的排水设施造成了严重的破坏。广元中心城区范围内大多数排水设施受到不同程度破坏,广元市污水处理厂受到破坏,区内污水局部处理设施(隔油池、沉淀池、化粪池等)受损多,排水管网错位断裂严重。
2.3排水规划
(1)排水体制
中心城区排水体制采用雨、污水分流。旧城区由雨污合流制逐步改造成截留式合流制,如条件许可,可改造为雨、污水分流制。新区建设直接采用雨、污水分流。
(2)雨水工程
①暴雨强度公式及参数选用
根据广元市具体情况,本次规划推荐中心城区采用四川南充市的暴雨强度公式,规划区内雨水量按下列公式计算:
8016(1 + 0.64 LgP)
q =——————————(L/S.hm2)
t+ 39.3 P 0.167
Q=(·F·q
式中,Q为管道的设计流量(L/s),F为管段设计汇水面积(hm2),q为管段的设计降雨强度L/(s·hm2),φ为综合平均径流系数,在建成区取0.6—0.7,公共绿地取0.2—0.3。 P—设计重现期,应根据汇水地质性质、地形特点和气象特点等因素确定,可选用3—5年,并与道路设计协调。
t—降雨历时(min),t=t1+mt2;其中t1=12(min)。m为延缓系数,暗管m=2,明渠m=1.2。 ②雨水排放分区
根据广元市中心城区的地形地势及现状排水情况,规划区内的雨水排放就近排放。中心城区南河、东坝的雨水主要排入南河,上西、下西、袁家坝片区的雨水排入嘉陵江,宝昭片区的雨水排入清江河和白龙江。
在东坝雪峰片区,城北方向靠近山体有几条冲沟排放山体雨水,需要对这些冲沟进行渠化整治,排放山洪和流经规划建成区域内的雨水。
(3)污水工程
①污水量标准及污水量预测
城区污水设施规模根据污水量确定。城区产生的污水量根据平均日用水量乘排污系数折算。近期排污系数取0.8,远期取0.85,经计算,城区污水排放总量为:近期 8.2万m3/日。远期21.8万m3/日。