电工知识(铜线电线最大负荷量)

 

电工知识(铜芯电线最大负荷量)

几平方是国家标准规定的的一个线规格标称值,电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米,一般分为:0.5、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25等。10(平方毫米)以下的一般叫电线,10(平方)以上的叫电缆。电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。

一、四平方的铜线。能承受多大负荷?

答:根据广东科技出版社《现代电工手册》中常用电线的载流量:

500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:

4平方毫米——39A

由于是家用,所以是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:

Pm=电压U×电流I=220伏×39安=8580瓦

取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为:

P=Pm÷1.3=8580÷1.3=6600瓦

“四平方”的铜线。能承受6600瓦的负荷。

二、我家的用电量供四千瓦。需要多大平方的铜线?

答:

1、先根据功率的大小计算出单相电流,

电流(A)=设备功率(W)÷额定电压(V)=4000W÷220V=18.2A

2、根据计算出的电流,乘以系数1.3(主要是考虑过电流),得出要选取导线的电流值,从《电工手册》查出要是用导线的截面值。

18.2A×1.3=23.7A

从下面的手册查出要用2.5平方毫米的导线。

附:

广东科技出版社《现代电工手册》中常用电线的载流量:

500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:

1.5平方毫米——22A

2.5平方毫米——30A

4平方毫米——39A

6平方毫米——51A

电力工应知应会问答

1.从事电力工作的人员必须具备哪些条件?

答;电力工作人员必须具备下列条件,方能参加作业:

(1) 经医生诊断无妨碍从事电力工作的病症,如心脏病、精神病、癫痫病、

聋哑、色盲病、高血压等;

(2)具备必要的电力专业知识,熟悉《安规》有关内容,并经考试合格;

(3)应会触电急救知识。