框架柱截面的估算

 

框架柱截面的估算(一)

框架结构是多次超静定结构,只有确定了构件截面尺寸后才能进行精确的分析计算。 框架柱截面怎么估算:

框架柱截面的高与宽一般可取(1/10~1/15)层高。并可按下列方法初步确定。

1。按轴压比要求

又轴压比初步确定框架柱截面尺寸时,可按下式计算:

μN = N/Acfc

式中 μN ----- 框架柱的轴压比

Ac -------框架柱的截面面积

f c--------柱混凝土抗压强度设计值

N---------柱轴向压力设计值

柱轴向压力设计值可初步按下式估算:

N = γGqSnα1α2β

式中:γG -----竖向荷载分项系数

q---------每个楼层上单位面积的竖向荷载,可取q=12~14KN/m2

S--------柱一层的荷载面积

n---------柱荷载楼层数

α1------考虑水平力产生的附加系数,风荷载或四级抗震时α1=1.05,三~一级抗震时α1=1.05~1.15

α2------边角柱轴向力增大系数,边柱α2 =1.1,角柱α2 =1.2

β------柱由框架梁与剪力墙连接时,柱轴力折减系数,可取为0.7~0.8

框架柱轴压比μN的限值宜满足下列规定:

抗震等级为一级时,轴压比限值0.7

抗震等级为二级时,轴压比限值0.8

抗震等级为三级时,轴压比限值0.9

抗震等级为四级及非抗震时, 轴压比限值1.0

Ⅳ类场地上较高的高层建筑框架柱,其轴压比限值应适当加严,柱净高与截面长边尺寸之比小于4时,其轴压比限值按上述相应数值减小0.05。

2。按柱截面最小尺寸

高层建筑框架柱的最小尺寸hc不宜小于400mm,柱截面宽度bc不宜小于350mm,柱净高与截面长边尺寸之比宜大于4