1地下室防水施工方案

 

1#地下室反应粘防水卷材施工方案 1

一、工程概况: 1

二、编制依据: 1

三、施工工艺及防水卷材的选择: 2

五、反应粘高分子防水卷材防水卷材施工程序 3

六、防水卷材施工要点 6

七、注意事项 6

八、贮存运输 7

九、自粘聚合物改性沥青防水卷材施工验收标准 7

十、确保工程质量的技术组织措施 7

十一、安全文明施工措施 8

1#地下室反应粘防水卷材施工方案

一、工程概况:

高淳碧桂园1#地下室,建筑面积48834平方米,为特大型地下车库,抗震设防烈度为6度,耐火等级为一级。地下室防水等级II级。结构类型为桩基承台剪力墙结构。设计图纸底板(包含地梁承台,电梯基坑、集水井)采用2.0厚双面反应粘高分子防水卷材,侧墙1.5厚单面反应粘高分子防水卷材,顶板采用2.0厚阻根型双面反应粘高分子防水卷材。但碧桂园集团工程管理部第八巡检组提供的培训教材为底板1.5厚单面反应粘预铺(空铺),巡检组要求承台深度大于1米的侧面向下铺贴一米即可,超出部分不与计量。与图纸及相关规范要求不同,如果按照巡检组要求施工,承台未铺贴部位存在渗水隐患,无法确保地下室防水通过建设行政部门专项验收。为此我公司项目部依据现行规范参照相关类似工程经验编制本方案,请与审批。

二、编制依据:

1、05系列—地下工程防水做法(苏J02-2003)

2、国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002)

3、相关防水材料国家行业或企业标准。

4、本工程特点、现场实际条件、自然环境。

三、施工工艺及防水卷材的选择:

1、根据设计图纸要求,地下室防水混凝土底板需加设一道2.0厚双面反应粘高分子防水卷材设防。本工程地下室基础防水层拟选用2.0mm厚双面反应粘高分子防水卷材在基础找平层上满铺形成完全封闭防水系统,具体施工要求如下:

地下室基础底板卷材防水构造做法

素土夯实→100厚C15混凝土垫层→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→2.0厚双面反应粘高分子防水卷材→20厚1:2.5水泥砂浆保护层→钢筋混凝土底板结构自防水(设计图纸无20厚水泥砂浆找平,及50厚C20细石砼保护层。但不用砂浆找平做倒角,无法保证砖胎膜阴阳角卷材铺贴平顺服帖,我方为保证防水质量现场采用砂浆找平做倒角,同时根据相关规范借鉴同类工程施工经验在防水层上做保护层,确保卷材不被钢筋头等尖利物刺伤划破.

2、材料选用

⑴、产品简介

反应粘高分子防水卷材,是以镀铝聚酯膜。表面增强材料,覆以含有活性助剂的橡胶改性沥青胶粘材料,施工材料时直接粘贴使用(湿铺法),满足不同工程的施工需要。使用时只需揭开隔离纸即可铺贴,稍加压力就能粘接牢固,该产品能保证在整个覆面都有均匀厚度,常