低温热泵与单机空调对比

 

分体空调与低温空气源热泵比较

关于空气源热泵和分体空调的优缺点,下面分别从初投资、运行费用、舒适性、实用性、可靠性等方面进行分析。

1、初投资

分体空调以1.5匹壁挂机为例,目前国内的市场价格为3000-4000元左右;厂家推荐的适用房间面积是15-25㎡左右。参2015年市场大概报价,以3500元/台考虑(考虑了大批量安装情况下的实际价格优惠),房间适用面积按照20㎡考虑,每平方米投资:3500÷20=175元/㎡。(考虑到冬季采暖、选用1.5匹壁挂机最为合理,1匹壁挂机无法满足冬季采暖要求) 低温空气源热泵(以选用风冷机组+风机盘管方案为例)约每平方米的投资为350元左右(谷轮压缩机、优质品牌组件)。

二者初投资方案的差值为350-175=175元/㎡。如果以360㎡的建筑考虑,则初投资的差距为175元×360㎡=63000元。

2、效率:

衡量空调制冷工作效率的重要指标是“能效比”(英文缩写是COP)。其实,COP值就是机组制冷量与机组能耗(包括燃料释放出的能量和电能)之比。COP值越大,说明机组效率越高,也就越省电。

目前实施的空调行业新的国家能效标准分为5个级别,能效比为3.4以上者为一级,随后依次为二级3.2、三级3.0、四级2.8,五级2.6。与此同时,新国标的强制性执行也意味着能效比低于2.6的空调将被清除出局。

形象地讲,当cop=4.0时,意味着输入1KW的电能可以产生4KW的制冷量。而当cop=2.6时,即输入1KW的电能只能产生2.6KW的制冷量。

制冷:

1)目前主流的分体空调制冷工况的COP值在2.6-2.8,个别新款机型能达到2.9,但最高不会超过3.0。

2)空气源热泵风冷冷水机组制冷工况的COP值在3.0以上,我公司生产的“能至霸”牌低温空气源热泵,这个数值还会更高。(平均不低于3.5)。

制热:

1)目前主流的分体空调制热工况的COP值在0.9-1.2,个别新款机型能达到1.5,但最高不会超过2.0。(内置辅助电加热)

2)空气源热泵风冷冷水机组制热工况的COP值在2.5以上,我公司生产的“能至霸”牌低温空气源热泵,这个数值还会更高(平均不低于4.0)。

重点说明:分体式常温空调冬季采暖主要以电辅助为主。

3、运行费用

以1200㎡宾馆计算:

制冷:

如采用分体空调则需装55套(考虑走廊、前厅面积因素),单机电功率平均约为1.5KW,在全天工作15小时中耗电量为:55×1.5×15=1237.5度;

如采用空气源热泵机组,选择两台50制冷型机组,制冷量112KW(已考虑走廊面积因素),输入功率为35.4KW;考虑到配套设备功率,总功率按照40KW考虑。40×15=600KW。 1237÷600=2.06

也就是说,采用分体空调方案,同等运行时间,运行费用将近是采用空气源热泵方案的2.06倍。多支出电费每天约在637元人民币。以全年夏季使用4个月120天计算,使用空气源热