电气运行题库

1、 什么叫做运行中的电气设备?

答:运行中的电气设备,是指全部带有电压或部分带有电压以及一经操作即带有电压的电气设备。运行中的电气设备经过操作切换改变运行方式,可以有三种不同的运行状态。 ① 运行状态。运行中的设备带电正常工作的状态,即为运行状态。

② 热备用状态。电气设备仅断路器断开的状态,即为热备用状态,也叫停运状态。 ③ 冷备用状态。电气设备断路器不仅在断开位置,而且其两侧的隔离开关都己拉开,隔离开关断口之间形成了明显的空气绝缘间隙,断路器与隔离开关的控制合闸电源均已与设备断开的状态,即为冷备用状态,也叫撤运状态。

2、高压和低压各是怎样规定的?

答:设备对地电压在250v以上者为高压,对地电压为250v及以下者为低压。但是必需注意:低压并不是真正的低压,在我国城乡普遍使用的三相四线制供电网络中,虽然相对地电压属于低压(但线与线之间却是380v电压),它不是人体的安全电压。国家规定的人体安全电压等级为12v、24v、36v)。低压触电仍然是十分危险的。

2、 什么叫倒闸操作?

答:倒闸操作是电气设备转变运行状态,即从运行改变为备用或检修状态,或变更一次统的运行接线方式,以及保护、二次接线、自动装置投撤、切换试验等,所进行的操作执行过程的综称。它是电气值班工作中最重要也是最为常见的任务之一。

3、 填写倒闸操作票的依据是什么?

答:调度或当值值长下达的正确无误的操作命令,就是填写操作票倒闸操作的依据。值班人员受令后,按照命令内容填写倒闸操作票。操作票格式见标准操作票。

4、 怎样接受调度命令?

答:正确接受调度命令是安全无误地操作的前提。收受命令开始,拿起电话筒,双方互报职务、姓名(正值调度×××,当值值长×××),证实双方都是发令、受令的有权人。然后两方按动电话录音,受令人在准备好的调度命令记录簿上按照命令号,发令时间,发受令人姓名,内容的顺序等做好准确的记录。对命令内容有疑问的应随即提出质疑,或者运行现场存在与执行该命令有妨碍的内容也应提出,在得到调度员的答复或具体的补充后,受令人亦应记录清楚。在双方认为无问题后,受令人向发令人全文复诵命令内容,确证无误,放下听筒,终止录音。此时在时间上受令即告完毕,视作执行操作命令过程的开始时间。

5、 什么叫做一个操作任务?

答:一个操作任务可以理解为:调度员下达的同一个操作命令中,将某一种电气设备运行方式改变为另一种运行方式、将某一台电气设备由一种状态改变为另一种状态、或者将同一母线上的电气设备一次性倒换至另一母线上,这种属于同一个操作目的而依次进行的一系列相互关连的操作。

6、 断路器与隔离开关的作用有何不同?

答:断路器和隔离开关的作用各不相同。断路器具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力;而隔离开关只装有简单的灭弧装置,断流能力是很小的。它们配合在一起连接成一组设备运行。电路的通断,必须由断路器来完成。也就是说,只有断路器能够可靠地断开正常电路与事故短路时的故障电流,而隔离开关不能用来切断负荷电流。它组装在电路中的作用:①为了改变一次接线,形成灵活的运气方式;②为了设备检修的需要--隔离电源;③用以拉、

合小电流设备。当断路器断开后,再拉开隔离开关,能形成明显的空气绝缘间隙。

7、 隔离开关在操作时有哪些严格规定?

答:现场操作时,应先拉线路侧隔离开关。这样,如果遇上走错间隔带负荷拉隔离开关,引起的弧光短路点在断路器的线路侧,将由线路保护动作切除;而若先拉母线隔离开关,短路点在母线侧,将由母线保护或其后备保护延时切除,造成故障范围扩大。在送电操作中,如果因种种原因断路器在合上位置,此时先合母线隔离开关,同样可以防止事故扩大,其次,从母线到线路逐级送电,出现故障便于判断处理。

8、 使用隔离开关可以操作哪些设备?

答:由于隔离开关没有专门的灭弧装置,如果作为控制电器,只能用来接通和切断以下一些小电流的电路:

① 可以接通和断开无故障运行的各级母线上的避雷器和电压互感器。

② 可以拉合长度在10km以内的35kv空载线路和长度在5km以内的10kv空载线路。 ③ 可以接通或断开1000kva及以下的35kv空载变压器或相当容量为3200kva及以下的110kv空载变压器。

④ 可以拉、合正常运行中的变压器中性点的接地线(系统有故障时则不能操作)。 ⑤ 可以拉、合闭路开关(断路器)的旁路电流。

⑥ 可以拉、合无接地运行的消弧线圈。

⑦ 可以拉、合母线和直接连接在母线上设备的电容电流。

10、断路器操作时应注意哪些问题?

答:断路器操作时应注意以下几个问题。

⑴ 断路器分闸时:

① 操作之前,应先检查和考虑保护及二次装置的适应情况。例如,并列运行的线路解列后,另一回线路是否会过负荷,保护定值是否需要调整。

② 断路器控制把手扭至分闸位置,瞬间分闸后,该断路器所控制的回路电流应降至零,绿灯亮,现场检查机构位置指示器在分闸位置。

⑵ 断路器合闸:

① 合闸操作之前,首先要检查该断路器已完备地处于热备用状态。它包括:断路器两侧隔离开关均已在合好后位置,断路器的各主、辅继电保护装置已按规定投入,合闸电源和操作控制电源都已投入,各位置信号指示正确。

② 操作断路器控制把手时注意力要掌握适度。控制把手扭至合闸位置,观察仪表指示出现瞬间冲击(空载短距离线路无此变化),待红灯亮后才可返回,不能返回过快致使断路器来不及合闸。

③ 操作合闸后,检查断路器合闸回路电流表指针回零,并应对测量仪器和信号指示、机构位置进行实地检查。例如:电流表、功率表在回路带负荷情况时的指示等,分、合闸位置指示器的指示等,从而作出操作结果良好的正确判断。

11、严禁使用隔离开关进行操作的有哪些?

答:严禁使用隔离开关进行操作的有以下几个方面:

① 禁止用隔离开关拉、合并列的母线系统的环路均衡电流。据有关技术标准,隔离开关可拉、合的环路均衡电流不得超过70,电压不能高于10。而用隔离开关分段的母线,或用隔离开关连接运行的母线,参数和负荷电流差别较大。拉、合该隔离开关时,刀口处负荷转移引起的电压差较大,末经过实地测量试验,不得冒然操作。

② 禁止用隔离开关,特别是通过蜗杆传动的慢分机构的隔离开关拉、合两台主变压器低压侧的环路。

③ 禁止将带负荷运行的电抗器用隔离开关短接或解除短接。

④ 中性点经消弧线圈接地的系统发生接地时,禁止操作消弧线圈的隔离开关断开故障点的零序电流,禁止用隔离开关拉开出现接地故障的避雷器和电压互感器。

12、电气防误装置的运行、维护、管理主要有哪些规定?

答:电气防误装置的运行、维护、管理的规定主要有以下内容:

① 电气防误装置是运行设备,应由专人管理,它的维护检修工作是与主设备检修管理一样对待的。

② 要求运行人员应懂得电气防误装置的工作原理、结构和操作程序,会操作维护,会安装,并对现场的防误管理和实施细则也应熟悉。

③ 电气防误装置应能防尘、防潮、防锈、开启灵活无卡涩,结构简单可靠。在其运行操作中发生异常时,应及时查明原因;对其进行解锁操作时,须经值班负责人确认,并应执行解锁的具体规定,报告主管人员同意后才能进行解锁操作。

④ 电气防误装置解锁工具、钥匙应有保管制度,严格解锁及闭锁装置退出运行的批准手续。对其进行解锁时,应注意监护,并应采取其它安全防护措施。

⑤ 对起闭锁作用的机械锁具,也应同样对待,加强检查维护,发现问题及时修理,加以解决。

13、为什么操作票中应填写设备双重编号?

答:操作票填写设备名称和编号的作用有两个:

① 一是,使操作票简洁、明了,避免某些语句在书写和复诵上过于冗繁。

② 二是,通过使用双重名称,可以避免发令和受令时在听觉上出错,特别对同一变电所内同音或近音的设备尤其必要。

14、为什么倒闸操作中以及使用绝缘棒时要戴绝缘手套?

答:首先,绝缘棒的绝缘并不绝对,当它保管不当受潮时,绝缘能力将会降低,表现为泄漏电流增大,假如使用这样的绝缘棒操作,绝缘棒上就会产生电压降,如果操作人不戴绝缘手套,则其两手之间的接触电压将对人身安全造成威胁;第二,如果操作中出现错误引起设备接地,那么,地电位升高,操作人两手之间同样要承受接触电压而被伤害。因此,倒闸操作必须使用安全用具。基本安全用具还须辅助安全用具配合,戴绝缘手套是必须的。

15、倒闸操作在哪些情况下应穿绝缘靴?

答:穿绝缘靴是为了防止设备外壳带有较高电位时操作人员受到跨步电压的危害。在实际操作中应严格遵守《安规》第25条规定外,并注意在出现以下情况时穿好绝缘靴。 ① 电气设备出现异常的检查巡视中,包括小电流接地系统接地检查处理时。 ② 雨天、雷电活动中设备巡视和用绝缘棒进行操作时。

③ 发生人身触电,前往解救时。

④ 对接地网电阻不合格的配电装置进行倒闸操作和巡视时。

16、为什么在有雷电活动时禁止进行倒闸操作?

答:因为雷电活动时,雷电波会通过线路和母线馈散。雷电流相当大,而高压断路器的遮断容量与雷电流相比是有限的,如果恰好在操作中遇上那一瞬间开断雷电流,就会发生严重后果。有雷电活动时,输电线路及其它电气设备发生故障的机率也高。所以,如果雷电活动正在上空或附近时,应禁止进行倒闸操作。

17、哪些工作应填用第一和工作票?

答:不论是电气一次回路,还是电气二次回路、照明回路、只要进行检修作业、或因安全距离不够、或因地点狭窄以及其它方面的问题,对工作形成妨碍而需要全部或部分停止高压设备运行、采取安全措施的工作,都应填用第一和工作票。

18、什么叫做一个电气连接部分?

答:一个电气连接部分指的是:配电装置的一个电气单元与其它电气部分之间装有能明

显分段的隔离开关,在这些隔离开关之间进行部分检修时,只要在各隔离开关处断路器侧或待修侧施以安全措施,就可以保证作业安全。比如高压母线或送电线路,它们与系统各个方面各端都可以用隔离开关明显地界隔开,可以称为一个电气连接部分。

19、事故抢修时,工作的安全措施如何保证?

答:事故抢修属于紧急抢修,可以不办理工作票。但安全措施必需充分得到保证。 ① 事故处理不办票,但仍然服从于严格的组织管理,是以严的口头命令方式执行的。 ② 执行规程规定,不论多么紧急的抢修和其它工作,首先必须施行现场的安全技术措施,并在工作中严格执行专责监护制度。

③ 对于事故抢险,要求参加抢险人员技术素质好、安全意识强、经验丰富,以保证事故抢修工作顺利进行。

20、工作票中的值长、工作许可人的安全责任是什么?

答:⑴ 工作许可人的安全责任:

① 根据工作票内容对工作安全进行审查,保证票面安全措施和工作现场布置 的安全措施正确完善、符合现场实际条件。

② 对停电检修设备仔细检查,防止一切可能使该设备带电的危险,切实证明工作现场安全。

③ 对查验安全措施中发现的问题予以澄清,必要时向工作票签发人提出,要求作安全事项方面的补充。

⑵ 值长的安全责任:

站在工作许可人的角度对检修工作安全措施是否完善和工作必要性、检修工期是否正确、工作票办理情况作进一步审查,以防造成盲目检修、错误检修以及用不合格的工作票进行工作。

21、怎样办理工作终结手续?

答:办理工作终结手续有三个步骤:

① 工作完毕后应进行自查整理。其内容包括清扫工作现场、检查有无遗漏物件、设备是否清擦干净等,对所做工作的全过程进行周密检查之后,工作班全体成员撤离工作地点。 ② 做出工作结论和设备现状交接。工作负责人向值班负责人讲清所修项目、发现问题以及还末处理的仍然存在的问题,提交试验报告或结论。其后双方共同对设备状况进行全面检查,工作许可人按现场运行规程式规定进行必要的仪器测试和操动试验,所查结果应确与所交待结论相符。

③ 履行工作终结手续。由工作许可人在工作票上填写工作结束时间,双方在工作票的相应位置上签名,检修工作至此全部完结。接地线未拆除。

22、工作终结手续和工作票结束有哪些区别?

答:工作终结与工作票结束,二者区别在于:后者是前者的延缓,而前者只对工作本身而言,不涉及现场安全措施,而后者既包括工作,也包括安全措施。根据工作票本身所赋予的特定内容要求,工作终结,安全措施(地线)虽然应拆除但未拆除,工作票结束,表示工作过程履行完结,安全措施全部拆除。

23、为什么运行中的星形接线设备的中性点必须视为带电体?

答:这是因为,不论是中性点直接接地的系统还是中性点不接地的系统,正常运行中中性点都存在有位移电压。对中性点经消弧线圈接地或不接地的系统来说,它是因导线排列不对称、相对地电容不相等以及负荷不对称而产生的。即使中性点直接接地系统中的变压器的中性点也具有一定的电位,它们在系统发生故障时,电位会更高,其数值可达等级额定电压的10%。如果我们在停电时不注意将其中性点与运行中设备的中性点断开,就有可能会使这些电压引到检修设备上去,那将是很危险的。所以,设备停电时,必须将检修设备各方面的

电源断开,特别应注意将运行中设备的中性点和停电设备的星形中性点解开。

24、操作电源是指什么?为什么设备检修时要断开它们?

答:操作电源是指断路器和隔离开关的控制电源以及它们的各种形式的合闸电源的统称。断路器和隔离开关断开后,如果不断开它们的控制电源和合闸电源,可能会因多种原因,如试验保护、遥控装置调试失当、误操作等,断路器或隔离开关会被突然合上,造成检修设备带电,使工作安全遭到破坏。因此,断路器在冷备用和检修状态时,必须断开该断路器和隔离开关的操作电源。

25、为什么可以用绝缘棒代替验电器验电?

答:设备达到35kv等级的电场强度,绝缘棒尖端部分接近时,必然会在小间隙之间产生空气被电离时的火花和噼叭放电现象。实际的运行工作说明,用电压等级合格的绝缘棒验电是一种简便实用的验电办法,操作使用时要注意,不可勾住导线,这样就破坏了产生光声现象的条件。如果现场备有专用验电器,则应按规定使用验电器。验电时必须戴绝缘手套。

26、装设接地线应注意什么?

答:装设接地线时主要应防止麻电和触电烧伤,防高处摔伤,挂设正确,还应注意以下几个方面:

① 装设之前,应先根据设备接地处的位置选择合适的接地线,提前进行检查,保证接地线合格良好待用。

② 准备好所使用的工器具和安全防护用具。

③ 在装设现场应先理顺展好接地线。因为验电和挂地线是同一项操作。验明确无电压后,操作人先将接地端接好,选择挂设时合适的站立位置。保持好接地线与周围带电设备的安全距离,在接通导体端的整个过程中,操作人员身体不得挨靠接地线金属部分。

④ 挂设导体端时,应缓慢接近导电部分、待即将接触上的瞬间果断地将线夹挂入,并应检查接触良好。

26、验电后因故中断操作一段时间后,继续操作时要不要再验电?

答:《安规》第73条强调指出,在验明设备确无电压后,应立即将设备接地并三相短路。验电后中断的时间间隔中,停电设备有可能发生突然来电的意外情况,操作人员虽然明知设备已停电,也应再认真检验一次电压。

27、装设接地线为什么要求接地并三相短路?

答:假如只装设短路线而不接地,那么,遇有检修设备一旦被串入单相电源时,工作设备上因本身未接地,不仅不是等地电位而是故障线路的额定相电压。假如不是接地并三相短路,而是三相分别接地,那么,三相均存在一个对地等效电阻,电源一旦合闸,产生三相接地短路电流,它在该等效电阻上产生的相当大的电压降就会施加在检修设备上,足以危及工作人员的安全。而且,采用三相分别接地,既浪费金属材料、又不够科学合理,无形中增加了操作人员的工作负担,因此也是不可取的。综述,只有采取接地并三相短路的措施,才是最安全的。

28、为什么接地线应装设在规定地点?

答:接地线在规定地点装设,主要是为了保证接地电阻合格和便于对接地装置进行维护管理。电气设备需要接地的场所,工程设计施工中均已做了可靠处理,以保证它有良好和足够的接触面积。在规定的接地点的接地极上均应刮去油漆,减小接触电阻,并划下黑色记号,作为接地极的统一标志。

29、装设接地线为什么要先接接地端?拆除时后拆接地端?

答:先装接地端后接导体端完全是操作安全的需要。因为在装拆接地线的过程中可能会突然来电而发生事故,为了保证安全,操作前应先戴好绝望手套。第一步将地线的接地端可靠地与地极螺栓作良好接触。这样在发生各种故障 的情况下都能有效地限制地线上的电位。

拆地线时,只有在导体端与设备全部解开后,才可拆除接地端子上的接地线。否则,若首先拆除接地端,则泄放感应电荷的通道即被隔断,操作人员再接触检修设备或地线,就有触电的危险。

30、什么叫保护接地和保护接零?

答:保护接地,就是将电气设备和用电装置的中性点、外壳或支架在正常情况下与接地体作良好的电气连接,以防止电气设备绝缘损坏而发生触电事故。保护接零,就是在电源中性点接地的低压系统中,将电气设备的金属外壳、框架与中性线相接,由于中性线电阻很小(与接触的电阻相比较),当电气设备绝缘损坏而碰壳时,会产生很大的短路电流使电路中的开关保护动作或者使保护熔丝熔断,切断电源。从而,避免人身和设备遭受危害。

31、哪些电气设备必须装设保护接地和保护接零?

答:下述设备的外壳均需做好保护接地:

① 发电机、电动机、变压器等高、低压电气设备的金属外壳和底座。

② 各种电力设备的操作传动机构和配电装置、配电盘、控制盘等的金属框架,室内外配电装置的金属构架以及混凝土构架。

③ 高压架空输配电线路的杆塔及其上安装的柱上断路器、隔绝开关、电容器(组)的外壳。

④ 互感器的二次绕组。

32、标示牌的分类和用途有哪些?

答:标示牌可以分为两类:① 提示性:"从此上下"、"在此工作"、"禁止合闸,有人工作!"、"禁止合闸,线路有人工作!"共四种,主要用于设备检修工作中,配合保证安全的组织措施和技术措施。② 警示性:"禁止攀登,高压危险!"、"止步,高压危险!"两种,大多都长期或永久性地悬挂在发电厂和变电所室内、外的高压配电设备,装置的网门、围栏、设备本体上和架构显明的位置上,用来警告非电气值班员,预知危险。

32、标示牌分别用于哪些场合?

答:各类标示牌分别用于以下场合:

①"禁止合闸,有人工作!"用于一经合闸即可送电到检修设备的断路器和隔离开关的操作把手上。

②"禁止合闸,线路有人工作!"为线路作业专用。为了使其不与其它标示牌混淆而能明显区分,制成红底色,其挂、拆操作一般均按值班调度员或值班负责人命令执行,固定挂在线路隔离开关的操作把手上。

③"在此工作!"专挂于工作地点中心显明的位置上或需要检修的设备上。

④"从此上下!"挂于工作人员登高作业的扶梯或铁架上,它只在检修作业登高时使用。 ⑤"禁止攀登,高压危险!"应悬挂在带电设备架构的扶梯上,高压设备区围墙上以及需要阻止攀登的设施上。

⑥"止步,高压危险!"悬挂于高压室内和室外带电运行设备的遮拦上,或设备架构及设备区通道周围,以警示人员引起注意,严禁接近。

33、为什么对高压电气设备要进行预防性试验?

答:由于高压电气设备在运行中要受到来自内部的和外部的比正常额定工作电压高得多的过电压的作用,可能使绝缘结构出现缺陷,成为潜伏性故障。另一方面,设备在运行过程中,绝缘本身也会出现发热和自然条件下的老化而降低。就是针对这些问题和可能,对高压电气设备必须周期性进行预防性试验。

34、什么叫耐压试验?耐压试验有几种?

答:电气设备的绝缘水平并不是设备铭牌上的额定工作电压,而是由耐压试验时所施加的试验电压标准值来表征的。而这个试验电压又是根据电气设备在实际工作中可能遇到的最

高内、外过电压以及长期工作电压的作用来决定的。为了考验电气设备绝缘运行的可靠性,按照部颁统一电压标准和时间进行的试验就称之为耐压试验。由于耐压试验施加的电压高,对发现设备内部的集中性缺陷很有效。但同时在试验过程中也有可能使设备绝缘损坏,或者使原来已存在的潜伏性缺陷有所发展,造成设备绝缘在一定程度上受到损坏。所以耐压试验又叫做破坏性试验。

耐压试验的种类有:工频(交流)耐压试验、直流耐压试验、感应高压试验、冲击电压试验、操作冲击电压试验等几种。

35、什么叫做1min工频(交流)耐压试验?

答:电气设备的绝缘耐压水平是根据系统内、外过电压值综合比较确定的。但对于220kv及以下的电气设备,试验电压主要以内电压为主,同时也考虑外过电压和长期工作电压的作用。用1min工频试验电压代替操作过电压进行试验,由于它作用时间长,对电气设备绝缘的考验更为严格。一般来说,只要设备能通过这种1min的工频耐压试验,则在运行中即使有内、外电压发生,也能保证其安全。另外,工频耐压试验操作、调试都比较方便,是检验电气设备耐压强度的基本试验。

36、同步发电机的"同步"是什么意思?

答:同步发电机的同步指的是:同步发电机带上负荷后发出的三相定子电流自动合成的旋转磁场与产生电流的转子磁场之间的速度、同方向旋转的规律和关系。同步也是一切旋转磁极式电机"动磁生电"的共同特征。

37、异步电动机的"异步"是什么意思?

答:异步电动机三相对称的定子绕组获得电源,流过三相对称的电流时就会合成一个旋转磁场。其短接结构的转子绕组切割该磁场的磁力线产生感生电流,该电流受到电磁力矩的作用使转子转动。转子的这种转动,是由于转子旋转磁场与定子旋转磁场之间存在转速差才产生的,转子旋转磁场的转速总是小于定子旋转磁场的转速,这是异步电动机旋转的必要条件,由于转子旋转磁场与定子旋转磁场转速不等而形成异步。因此称之为异步电动机。

37、自动灭磁装置的作用是什么?

答:当发电机发生事故突然甩负荷时,调速装置来不及关闭导叶,为了迅速降低励磁电流,防止在转子绕组和励磁机绕组内产生过电压,根据励磁方式的不同,在励磁机回路和转子绕组回路中,分别串入适当阻值的磁场放电电阻和转子放电电阻,利用过电压继电器和灭磁开关的自动动作,首先接通灭磁主回路,迅速消耗转子磁场 ,将励磁机电压降至最小,最后灭磁开关才与励磁机电枢断开。这些能实现预整定功能、自动投入灭磁电阻、按程序切换励磁回路的组合器件部分,统称为自动灭磁装置。

38、什么是轴电压?

答:由于发电机定子与转子之间的圆周气隙不匀,使得转子铁芯沿圆心方向上的磁阻不够对称,运行中将产生与轴交链的交变磁通,该磁通在转轴上会产生感应电压,这个电压就是轴电压,它的数值不高,一般只有几伏至十几伏。

轴电压虽然不高,但它能击穿轴瓦上的油膜,与轴承、机座、基础等处形成回路。由于该回路电阻很小,因而会产生危害性很大的轴电流,该电流在轴承部件接触处发生放电,使润滑和冷却油质逐渐劣化,严重时可能损坏轴瓦和轴承。通常,制造和安装设备时,在发电机两侧轴瓦座下面垫以绝缘物,以阻断轴电流回路。

39、工作尚未结束,若需送电试验电动机和启动装置时如何进行?

答:工作未结束之前需送电试验电动机和启动装置时必须做如下工作:

① 将检修设备部分由检修状态恢复到备用状态,对被带动的机械部分进行通电试验或带转也应同样对待,注意按规定投入电动机保护。

② 将被试设备上的工作票全部收回,有关检修人员撤离工作现场,经值班负责人检查无

误,安全措施接地线已拆除,设备外壳或附属装置外壳的保安接地已设置完好。

③ 合闸试验运转后继续工作,应由许可人重新布置现场安全措施,履行必要的开工手续。

40、为什么在停电的低压配电装置和电源干线上工作应填用第二种工作票?

答:低压配电箱、配电盘和电源干线接线复杂,填用第二种工作票能够满足工作所采取的安全技术措施的特点。低压配电室、配电箱和电源干线不是高压设备,但它们存在多路引入电源的可能,安全措施布置不象高压那样规范,存在着较多具体的实际问题,其安全要求上有时很难以全部停电的工作去设施。因此,应该按照不停电的工作对待,充分做好现场的安全措施,保证至少有两人在一起工作。

41、低压回路停电工作设置安全措施时应注意哪些问题?

答:主要应注意以下几个问题:

① 断开电源。断开电源时,应将连接在待停电设备各个方面的电源刀闸、空气开关断开,对刀闸的限位销子进行检查,防止反弹、自重落下,取下熔断器,然后在所有开关和刀闸把手上分别挂"禁止合闸,有人工作!"的标示牌。

② 验电。工作之前验电应该是一种长期保持的良好习惯和职业素养。验电不能粗心大意,因为现场中可能存在着潜供电、误带电、串电等因素,对于低压配电箱、配电盘,应多端多处验电;对于低压干线,验明无电后视现场情况装设短路接地线。

③ 根据工作需要,采取灵活又切实可行的安全措施。例如使用:接地线、绝缘挡板、绝缘套、挂牌、关键设备上锁等。

42、用熔断器控制的电路接通时应注意什么?

答:用熔断器直接控制的回路在恢复操作时有可能直接接通回路中的负荷,如果回路中存在短路或大负荷设备,会产生强烈电弧。所以停电更换熔断器操作时,应戴手套和护目眼镜。还应讲究技巧,检查熔断路熔丝符合要求,先将其下侧合上或插入,在接通另一触头的瞬间应果断迅速,这样可以减小电弧。

43、为什么电流互感器和电压互感器的二次绕组必须接地?

答:电流互感器和电压互感器二次绕组必须接地,是为了防止一、二次高压绕组之间的绝缘击穿损坏时,高电压串入二次回路中造成人身和设备事故。所以,必须保证互感器二次绕组具有永久性的可靠的保安接地。

44、为什么严禁将电流互感器二次侧开路?

答:电流互感器的工作原理服从于电磁感应定律,是将一次侧的大电流变换成二次侧为5A(或者1A)标准电流的电气设备。一、二次绕组匝数成比例关系。一次侧绕组一般只有一匝或几匝,二次侧绕组匝数很多。电流互感器有两个特点:①电流互感器的一次电流是由所在回路的负荷决定的,一般都很大。②二次回路是低阻抗回路。正常运行情况下,用于建立磁势的激磁电流很小,一次绕组产生的磁化力基本上被二次绕组的磁化力所平衡,这就是电流互感器正常运行时的电磁关系。如果将二次回路断开,造成开路。此时,二次电流为零,则二次绕组的磁化力也为零,一次电流产生的磁化力全部变成激磁磁通,将在二次绕组上产生很高的感应电势,有时可达千伏以上。开路产生的高电势不仅使得电流互感器铁芯严重饱和而发热,同时可能造成二次设备和回路绝缘损坏,严重威胁工作人员的人身安全。因此,在运行中必须采取可靠措施,严禁电流互感器二次侧开路。

45、在运行中的电流互感器二次回路上工作时主要的安全措施是什么?

答:在运行中的电流互感器二次回路上工作,安全措施的中心内容就是将电流互感器二次侧可靠地短接,以及工作时防止其开路。

46、电压互感器的作用是什么?为什么二次侧严禁短路?

答:电压互感器是一个结构和使用形式特殊的变压器。电压互感器的作用:是将高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置取用。同时,

还可将高电压与工作人员隔离。它的工作原理服从于电磁感应定律,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路,二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平衡关系。因此,在运行中,严禁电压互感器二次侧短路。

47、在运行中的电压互感器二次回路上工作时主要的安全措施是什么?

答:由于电压互感器二次回路高阻抗的特点,决定了在其回路上工作时安全措施的主要内容,就是严禁二次回路短路和接地。

48、寄生回路有什么危害?

答:寄生回路往往难以被运行人员发现,时常是在回路改线后的运行中,或进行定期检验、运行方式变更、二次切换试验时,才从现象上得以发现。由于所寄生的回路不同,引发的故障也就不同,有的寄生回路串电现象只在保护元件动作状态时短暂的时间里出现,保护元件动作状态复归,现象随同消失,是一种隐蔽性的二次缺陷。由于寄生回路和图纸不符,现场故障迹象收集不齐时,查找既费时又不方便,而如果不及时查处消除,它能造成保护装置和二次设备误动、拒动、光声信号回路误发信及多种不正常工作现象,导致运行人员在事故时发生误判断和误处理,甚至扩大事故。

49、运行值班人员和非运行值班人员在高压回路上用钳形电流表进行测量时,应履行哪些手续?

答:运行值班人员使用钳形电流表测量高压回路电流时,可以不办票。但依然要履行保证工作安全的组织措施和技术措施。首先,要按照表计本身规定的使用电压等级和绝缘标准,进行规范操作。另外,运行值班人员熟悉现场设备的运行接线方式和安全操作技术,可以在值长(或值班负责人)监护之下进行。同时,还必须遵守高压设备上工作的各项具体规定。非运行值班人员用钳形电流表进行测量时,为了保证他们的工作安全,应该履行安全措施和许可工作制度,填用第二种工作票。

50、怎样使用摇表测量高压电气设备的绝缘电阻?

答:使用摇表测量高压电气设备绝缘电阻的步骤和注意事项如下:

① 待测设备应先放尽残压。如果被测设备容量较大且未挂短路接地线,就必须先行放电。特别注意,对电力电容器应进行多次、长时间放电,才能将其所贮电量放尽。

② 根据被测设备绝缘水平,选择电压等级与之相适应的摇表。被测设备要清擦干净,摇表导线绝缘良好合格,引线无纽绞,接线端子L、E和G连接正确。

③ 检查摇表本身性能完好。将连好接线的摇表水平放置,未接设备前先空载摇一下,指针要指示"∞"位置,然后短接两线笔再缓缓摇表,指针立既回到零处,说明摇表正常完好。 ④ 开始摇测,摇表应放平实,摇转速度应平稳上升至额定转速120r/min,保持使指针稳定,一般以达额定转速开始计算60s(大型变压器的吸收时间常数较长,另有规定。测量发电机定子绝缘时应读取60/15s的吸收比。)时读取的数值为准。对大容量设备、长距离输电线路在雪、雾及潮湿天气摇测绝缘时,摇表转速可稍高于额定转速,有利于指针稳定,摇测应经过足够长的充电时间后才能读取数值。

⑤ 为保证安全,测量时禁止非工作人员接近被测设备。为使测量结果准确,防止在拆接线时麻电,每次换线之前均应将被测设备充分放电。

51、在发生事故后的处理中,何为"三不放过"原则?

答:"三不放过"原则是指:事故原因未查清不放过、事故责任者和广大职工未受教育不放过、未制订出防范措施不放过。