一、单选
1.高速铁路验标要求接触线悬挂点距轨面高度允许偏差为(C)。
A±10mm B±20mm C±30mm D±40mm
2.高速铁路验标要求1个跨距内两相邻吊弦处的接触线高度差不得大于( A)。
A±10mm B±20mm C±30mm D±40mm
3.高速铁路验标要求吊弦预制长度允许偏差(B)。
A±1mm B±1.5mm C±2mm D±2.5mm
4.高速铁路验标要求承力索悬挂点距轨面的高度施工允许偏差(C)。
A±30mm B±50mm C±100mm D±150mm
5.高速铁路验标要求接触线拉出值允许偏差(B)。
A±20mm B±30mm C±40mm D±50mm
6.接触线非工资支和工作支定位器、管之间的间隙不小于(D)。
A±20mm B±30mm C±40mm D±50mm
7.高速铁路验标要求定位管外露部分长度不小于(B)。
A±30mm B±50mm C±70mm D±90mm
二、多选
1.吊弦测量数据包括(BDEG)。
A侧面限界 B承力索高度 C接触线高度D超高
E承力索拉出值F接触线拉出值 G跨距
2.腕臂测量数据不包括(EF)。
A支柱斜率 B侧面限界C超高 D上下底座距低轨距离
E上下底座距高轨轨距离F拉出值
3.接触网外部影响因数包括(ABCD)。
A上跨电力线 B上跨桥 C危树 D污染源
三、问答题
1. 接触网需提供给变电专业计算故标的数据包括哪些?
答:各所亭各供电臂上网点之间的距离,供电线长度,供电电缆长度以及上网点里程。
2. 接触网联调联试检测包括哪些数据?
答:接触网联调联试检测包括静态几何参数检测和动态弓网受流性能检测,其中静态几何参数检测包括:拉出值、定位点处接触线高度、吊弦处接触线高度、相邻两定位点高差和相邻吊弦高差;其中动态弓网受流性能检测包括:接触线硬点、一跨内接触线动态高差、弓网动态接触力、燃弧指标。