OPPC光纤复合相线在电网应用中的优势
摘要:随着光纤通信技术的不断发展,光纤通道已在农村电网自动化和信息系统中得到普遍应用,越来越多供电企业建立了专用电力光纤数字通信网。传输介质方面,传统的多模、单模光纤普缆与电力特种光缆并驾齐驱,附加于电力线和加挂于电力杆塔上的光电复合式电力特种光缆得到较为广泛应用。电力特种光缆泛指OPGW(光纤复合地线)、ADSS(全介质自承光缆)、OPPC(光纤复合相线)等,当前在我国应用较多的电力特种光缆主要有ADSS和OPGW。
关键词:通信技术;光纤通道;传输介质;电力特种光缆。
http:///
一、新技术应用概况及项目技术经济分析
董王庄变地处豫西伏牛山区,宜阳县南部与嵩县搭界,属山区负荷,按照台区变电站建设,占地少、设备紧凑,既满足了负荷增长需求,又提高了供电可靠性。该工程输电部分首次在宜阳电网构架中应用了OPPC光纤导线,OPPC光纤复合相线是在传统的相线结构中以合适的方法加入光纤,形成架空导线和光纤一体化,宜阳县域变电站前期建设所采用的通信线路全部为ADSS全介质自承光缆,OPPC光纤复合相线在宜阳电网的应用尚属首次,该光缆可满足≤500M的海拔高度,在零下20℃~40℃环境温度内可保持正常运行,污秽等级达到Ⅳ级,最大覆冰厚度可达10mm,气象条件标准如下表:
OPPC光纤经过机械强度筛选试验,筛选张力满足相关规范要求。钢管光单元内填有阻水油膏,油膏能够与接触的所有组成部分相容,能够吸收和抑制光单元内产生的氢气。油膏保证在-40℃时不固化,+80℃时不流淌。光纤能够用熔接法接续,涂覆材料能够机械剥离,所需的剥离力在1.3~8.9N之间。光纤采用便于识别的全色谱着色,识别颜色在整个使用寿命期间不褪色,不迁移。光缆光纤色谱表如下所示:
16芯单管OPPC色谱表示方法见下表:
二、新材料在电网应用中的优势及效益分析
OPPC光缆采用全金属不锈钢管结构,相邻层绞制方向相反,最外层为“右”向。绞成后的OPPC自然排列,在OPPC切割后,其单丝仍保持在原位,不散开,无明显的回扭或散股,易于用单手恢复到原位置。OPPC光缆中的光纤具有足够的余长(5~7)‰,而且光单元中所有光纤余长保持均匀、一致。在OPPC承受40%RTS时,光纤无应变、无附加衰减;当光缆承受60%RTS拉力及技术规范书要求的各种工况(包括最大短路电流容量)下,光纤应变≤0.25%,光纤附加衰减≤0.05dB,该拉力取消后,光纤无明显残余附加衰减,同时光纤通信的衰减和色散特性以及光纤的使用寿命均不受影响。OPPC光缆有良好的耐振性能和耐舞动性能。光缆不允许有单丝、光单元和光纤接头,正常使用寿命不少于25年。
具有防锈、防盗、防震等保护措施,同时保障了电力通信的各项技术参数,大大减少了通信线路的运行、维护工作强度。
三、结束语
以电网规划为基础,做好通信网络建设的规划,理清通信网层次,考虑各种应用业务需求,分步聚有计划地建设光纤通讯网络。在组建光纤通信网时,应考虑每个传输点SDH设备容量及光缆芯数余量,以备智能电网(变电站信号采集、用电信息采集、信息系统应用等)发展和信息系统应用需要;骨干网和支线网最好能成环网,以提高网络的稳定性和可靠性。