二、保证仪表管路及阀门正常投用
仪表管路安装应符合以下条件:(1)仪表导管管路应能抗腐蚀,一般采用钢管或铜管,其内径应在12mm~15mm之间。(2)管路总长度一般不超过50m和不小于3m。若被测介质温度高于100℃时,则长度不应小于6m。(3)应根据被测介质的压力采用耐压强度足够的仪表管。一般汽水取样多用无缝钢管,测量风量等微压介质时可用优质瓦斯管。导管敷设完毕后,
(4)仪表管路的装设应保持垂直,或与水平之间有不小于1%~10%的倾斜角度,整个仪表管路应向同一方向倾斜;应根据具体情况在表管最高处装设排气门,或在最低处装设放水门。(5)敷设仪表管路时,每隔1~2m应有固定卡子。多根仪表管束一起敷设时,应排列整齐。敷设易燃易爆介质的表管时,应注意隔热和防火。(6)仪表管穿越楼板、平台铁板时,应加装护管或留有富裕的孔口,并定期进行磨损检查。(7)管路拐弯处应均匀弯曲和不得变扁,弯曲半径不得小于管子外径的8~10倍。(8)两根导管应并排敷设并处于同一环境温度中。(9)导压管路应油漆,并有注明用途、名称的标牌,必要时可刷色标。(10)差压计装在节流装置的上方或下方时,管道
敷设有特殊要求,安装前可参看有关技术资料。
在系统使用中,为保证差压信号能准确送到变送器的正、负压室 ,应使一次阀门、二次阀门开启,平衡门关闭,同时所有仪表管路及阀门都不能有漏、有堵。
三、保证差压变送器正常工作
差压变送器用来将差压信号转化成相应的电流信号,它能否准确转换直接影响到流量测量的准确性。为保证差压变送器能正常工作,应定期对其进行检定。具体检定项目及须达到的要求如下:(1)仪表外观。表体整洁、铭牌完好,零部件完好无损。(2)基本误差。差压变送器的误差不能超过其允许基本误差。(3)回程误差。差压变送器的回程误差不得超过允许基本误差的绝对值。(4)密封性。差压变送器在承受额定工作压力时,不得有泄漏及损坏现象。(5)静压误差。当差压变送器无测量信号时,应能承受向正、负压室同时施加的额定工作压力。工作压力自零增大到额定工作压力值和从额定工作压力下降到零时,静压误差不得超过规程中的误差。(6)恒流性能。当负载电阻在差压变送器允许范围内变化时,其输出电流的变化不应超过允许基本误差的绝对值。(7)电源电压在190~240V范围内变化时,变送器输出电流的变化不应超过允许基本误差的绝对值。(8)电源中断再现性。当差压变送器切断电源1分钟后,重新通电时,输出电流变化不应超过允许基本误差的绝对值之半。(9)绝缘性。差压变送器的绝缘电阻应符合下列规定:输出端子对机壳不小于20MΩ,电源端子对机壳不小于50MΩ,电源端子对输出端子不小于50MΩ。(10)稳定度。差压变送器的稳定度不应超过允许基本误差的绝对值。(11)超负荷。差压变送器应能承受量程的125%的超负荷试验,试验后仍符合全部技术要求。(12)小信号切除性能。在切除过程中,差压变送器的输出值不允许有缓慢变化及停滞现象。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、保证显示仪表正常工作
对于不同流体的流量,要求配用不同类型的流量显示仪表。对于不可压缩的液体流量,其流量q = K*(△P)1/2,其中系数K基本不会随介质压力温度
的变化而变化,故配用的流量显示仪表只须有开方功能即可。而在实际运行过程中,蒸汽的压力、温度是经常波动的,从而导致被测介质密度改变,此时流量q与差压△P就不是简单的开方关系,而是还含有密度等参数的影响。此时,若要测量该蒸汽的流量,要求系统应加装该蒸汽的温度、压力变送器,对其进行蒸汽密度的自动校正。此时配用的流量显示仪表应具有温度、压力的补偿功能。对于流量显示仪表也应按规定进行定期校验,使其达到技术要求。