S7变压器损耗的计算

 
S7变压器损耗的计算

关于对外供电计费调整的报告

http:///
一、问题的提出

我公司对XXXX管道防腐保温工程有限公司的供电合同已明确是由800KVA变压器专供,但2008年5月10日签订合同至今供电已三年多,现发现原供电计量电表装在低压侧,所以未计入变压器功率损耗,使双方电价分配出现问题,应该进行调整。

二、计算的依据

由于上述原因需要对电力变压器的损耗进行计算。电力变压器的功率损耗包含变压器空载损耗和变压器负载损耗两部分,空载损耗包括有功空载损耗和无功空载损耗,负载损耗包括有功负载损耗和无功负载损耗,无功损耗要进行折算。变压器总有功功率损耗可用下式表示:

△P=△Pn+△PI=△Pt+ K△Qt+△Pf(Sf/Se)2+ K△Qf(Sf/Se)2

△P--总的有功功率损耗;△Pn--空载有功功率损耗;△PI--在一定负载下的负载有功功率损耗。

△Pn=△Pt+K△Qt=△Pt+K(I0%Se/100)

△PI=[△Pf+K△Qf=△Pf+K(Ud%Se/100)] ×(Sf/Se)2

式中:△Pt为变压器额定空载有功损耗即变压器铁耗

△Pf为变压器额定负载有功损耗即变压器铜损

△Qt= I0%Se/100空载无功损耗

负载无功损耗 △Qf= Ud%Se/100


I0%为变压器空载电流

Ud%为变压器阻抗电压

K为无功经济当量,按变压器在电网中的位置取值,一般可取k=0.1kW/kvar

Sf变压器负荷

Se变压器额定容量,取Sf/Se=1【详见说明1】

空载损耗△Pt是只与变压器铁芯相关的常数,它不随变压器负载的变化而变化。而负载损耗△Pf为变压器绕组中的铜线圈电流损耗。 I0%、Ud%为变压器一个固定参数,这个参数与无功损耗有关,它们由变压器铭牌或变压器技术参数说明书提供,故变压器损耗主要受负荷变化影响的铜耗决定。

三、计算结果

查变压器技术数据△Pt=1.54KW;△Pf=9.68KW;一般K=0.1KW/Kvar;I0%=0.8%;Ud%=4.5%;Se=800KVA 【详见说明2】

变压器损耗△P包括空载损耗和负载损耗

根据上述公式,对空载损耗和负载损耗计算如下: 空载损耗△Pn=△Pt+K△Qt=△Pt+K×(I0%Se/100)

=1.54+(0.1×0.008×800)=2.18KW

负载损耗△PI=△Pf+K△Qf=△Pf+K×(Ud%Se/100)×1

=9.68+(0.1×0.045×800)=13.28KW

损耗电量:△Wt=△Pnt(t以小时计;年为8640小时)

空载损耗电量每月:2.18KW×24小时×30(天)=1569.6度


空载损耗总电量:空载损耗电量计算取37个月【详见说明3】 1569.6×37=58075.2度

负载损耗电量每月:每日取8小时,37个月取34月计算【详见说明1】

13.28KW×8小时×30(天)=3187.2度(KW·h)

34个月负载损耗电量:

13.28×8×30×34=108364.8(度)

变压器总损耗电量:108364.8+58075.2= 166440(度)

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、几点说明

1. 负载损耗平均每天以8小时计算,因为有时生产时间超过8小时甚至12小时,有时中班、假日也生产,8小时生产以外也是有负荷的。变压器有时超负荷运行,多数是满负荷运行,因此按额定功率损耗计算,即Sf/Se=1。综合以上各种因素,生产的37个月按34个月计算(平均每年按10个月零25天生产)。

2.变压器的数据是取标准手册数据,此数据要与现在使用的..变压器厂生产的变压器数据要有出入,因为这台变压器在现在额定功率运行时发热情况严重,温升很高,正在采用强制通风降温措施。说明这台变压器的损耗要比标准变压器损耗大,准确的变压器损耗应该进行测定。

3. 2008年7月变压器开始送电至2011年8月止共计37个月。虽然2008年7到12月未显示电量但变压器已送电,电量已累积到2009年1月。2010年2月停产但变压器未停,变压器现已运行37


个月,所以要计算37个月的空载损耗电费。

4. 以上对变压器一次、二次的线路功率损耗未计算在内。

5.关于露天跨吊车的使用电费:

露天场地的吊车近期常为XXX管道防腐保温工程有限公司所用。初步只估算2个月的用电费用如下:

吊车的安装容量为79.5KW,计算负荷为79.5×0.75KW,平均每天以1.5小时计算,每月估算为22天,2个月的电费为:

0.9元×79.5KW×0.75×1.5h×22×2

=0.9元/度×3935.25度(KW·h)

=3541.725元

此计算值供参考,不计入本次调整范围。

五、我们的意见

1.根据初步计算结果两个单位用电量和用电费用要进行调整。(见计算表)

2.作为一个总受电的两个单位,生产的工况情况和生产运行的时间没有很大差别,三年多的电价差值主要产生原因是800KVA变压器的损耗未计算,为了用电电费的公平,应以三年多总平均电价进行重新计算变压器损耗后的电费,和双方的总电费。(见计算表)

3.建议今后为了使两个单位的使用电量准确合理,必须在变电所的800KVA高压送电开关柜内安装计量电度表。

4.最终计算结果

XXXX管道防腐保温工程有限公司应付给0000有限公司


272252.00元(见计算表)

以上报告如有不妥请指正

00000有限公司

年 月 日

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
  • 上一篇:压力开关检修作业指导书
  • 下一篇:热电阻检修作业指导书