接地保护(2)

 

?

? E A

I?B

I?B ? I?C
I?C

? U KC
? E C

? U K0
? 3U K0

? U KB
? E B

M

3I?0I

? E C
N

3I?0G
C0 I

I

? E B
? E A

3I?0II

3I?0I

C0G

II K
C0 II

3I?k 0

3I?0? II

3 I 0? ? I B? ? I C? ? j3U K 0 ?C0?
3 I 0G ? I BG ? I CG ? j3U K 0 ?C0G
3 I 0?? ? ?( I B? ? I C? ? I BG ? I CG )
? ? j3U 0 ? (C0? ? C0?? )
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

单相接地的特点 1、发生接地后,全系统出 现零序电压和零序电流。非故障 相电压升高至原来的 3 倍,电源 中性点对地电压与故障相电势的 相量大小相等方向相反;

2、非故障线路保护安装处, 流过本线路的零序电容电流。容 性无功功率是由母线指向非故障 线路; 3、故障线路保护安装处,流 过的是所有非故障元件的零序电 容电流之和。而容性无功功率是 由故障线路指向母线。

单相接地故障的保护方式
1.无选择性绝缘监视装置 (利用接 地故障时出现的零序电压而构成) 2、零序电流保护(利用故障线路始端 和非故障线路始端零序电流大小不同 而构成)


3、零序功率方向保护(利用故障线路 始端和非故障线路始端零序功率方向 不同而构成)

A B C

信号

U
? 3U 0

V

V

V

无 选 择 性 绝 缘 监 察 装 置

N a

b

c

2.零序电流保护

零序电流保护是利用故障 元件的零序电流大于非故障元 件的零序电流的特点,区分出 故障和非故障元件,从而构成 有选择性的保护。根据需要保 护可动作于信号,也可动作于 跳闸。

1)动作电流整定:
按躲过本线路的对地电容电流整定。

I oper ? Krel 3?C0U?
U ? ——相电压有效值; C 0 ——本线路每相对地电容; K rel
——可靠系数,保护瞬时动作取4-5;保
护延时动作取1.5-2。

2)灵敏度校验:
应按在被保护线路上发生单相接地故 障时,流过保护的最小零序电流校验。

K sen ?

3U? (C0? ? C0 ) K rel 3U? C0

C0? ? C0 ? K rel C0

3.零序功率方向保护

利用故障线路和非故障线路 零序功率方向的不同,区分出 故障线路,构成有选择性的零 序方向保护。

零序功率方向保护的原理接线及动作特性

KWZ ?sen ? 900

3I?0

? 3U 0

? 3I 0.unf

3U 0
? sen

?

? 3I 0.k

单相接地故障的特点 中性点经消弧线圈接地电网中, 当采用过补偿方式时,流经故障线路 和非故障线路保护安装处的电流,是 电容性电流,其容性无功功率方向都 是由母线流向线路。故无法利用功率 方向来判别是故障线路还是非故障线 路。当过补偿度不大时,也很难利用 电流大小判别出故障线路。

二、中性点经消弧线圈接地系统单相接地故障特 点和保护方式

N

? E C

I
C0 I

? E B
? E A

I?L

C0G

K
C0 II

II

I?L

I?L ? I?k 0

I?0 I

I?0 I

I?0G

I?k 0
? U k0

经消弧线圈接地系统的接地保护 1.反应稳态5次谐波分量的接地 保护;
2.反应暂态零序电流的保护;

3.注入信号法 。