3、零序功率方向保护(利用故障线路 始端和非故障线路始端零序功率方向 不同而构成)
A B C
信号
U
? 3U 0
V
V
V
无 选 择 性 绝 缘 监 察 装 置
N a
b
c
2.零序电流保护
零序电流保护是利用故障 元件的零序电流大于非故障元 件的零序电流的特点,区分出 故障和非故障元件,从而构成 有选择性的保护。根据需要保 护可动作于信号,也可动作于 跳闸。
1)动作电流整定:
按躲过本线路的对地电容电流整定。
I oper ? Krel 3?C0U?
U ? ——相电压有效值; C 0 ——本线路每相对地电容; K rel
——可靠系数,保护瞬时动作取4-5;保
护延时动作取1.5-2。
2)灵敏度校验:
应按在被保护线路上发生单相接地故 障时,流过保护的最小零序电流校验。
K sen ?
3U? (C0? ? C0 ) K rel 3U? C0
C0? ? C0 ? K rel C0
3.零序功率方向保护
利用故障线路和非故障线路 零序功率方向的不同,区分出 故障线路,构成有选择性的零 序方向保护。
零序功率方向保护的原理接线及动作特性
KWZ ?sen ? 900
3I?0
? 3U 0
? 3I 0.unf
3U 0
? sen
?
? 3I 0.k
单相接地故障的特点 中性点经消弧线圈接地电网中, 当采用过补偿方式时,流经故障线路 和非故障线路保护安装处的电流,是 电容性电流,其容性无功功率方向都 是由母线流向线路。故无法利用功率 方向来判别是故障线路还是非故障线 路。当过补偿度不大时,也很难利用 电流大小判别出故障线路。
二、中性点经消弧线圈接地系统单相接地故障特 点和保护方式
N
? E C
I
C0 I
? E B
? E A
I?L
C0G
K
C0 II
II
I?L
I?L ? I?k 0
I?0 I
I?0 I
I?0G
I?k 0
? U k0
经消弧线圈接地系统的接地保护 1.反应稳态5次谐波分量的接地 保护;
2.反应暂态零序电流的保护;
3.注入信号法 。