器工作的影响。
2)利用瞬时测量回路来固定阻抗继 电器的动作。
KT
t
KM
KA
I
K1
Z
? U m
? I m
三、电力系统振荡对距离保护的影响
1、振荡时电流、电压的分布与变化
2、电力系统振荡对距离保护的影响 3、振荡闭锁回路
? E M
M
? I M
R1 X 1
? N E N
RN X N ? E
RM X M
o
? E N ? U N
?
M
z
? U M ?z E ? ?E ? M N ? I M
E ? j? N ? ? ? ?E ? E M ? E N ? E M (1 ? e ) EM
? ? E 2 E ? M ? ? I ? sin M ZM ? ZL ? Z N Z? 2
? ? ? U M ? EM ? I M Z M
? ?E ? ?I ? Z U N N M N
振荡时电流、电压特点
(假设条件:两侧电势大小相等,全系统阻抗角相等) 振荡时,电流、电压幅值都随 角做周期变化;在系统中总有一点 电压最低,该点称为振荡中心
0
?
? ? 0 时,I M ? 0,U M 最大,U Z 最大 ? ? 180 时,I M 最大,U M 最小,U Z ? 0
0
? ? ?I ? Z ? U E E M M M M M Zm ? ? ? ? ZM ? ? ? I I I M M M
1 ? ?1 ? ? ? Z ? ? Z M ? ? j Z ? ctg 2 2 ?2 ? ? Z? Z? 0 ? ? 0 , ctg ? ?, Z m ? ( ? Z M ) ? j ? ? 2 2 2 ? Z? Z? 0 ? ? 90 , ctg ? 1, Z m ? ( ? Z M ) ? j 2 2 2 ? Z? 0 ? ? 180 , ctg ? 0, Z m ? ( ? Z M ) 2 2
o?
?
jX
Z? ZM
N
1 Z? ? ZM 2
R
M
?1
o
当δ由0°变化到360°时,测量 阻抗终点的轨迹是垂直Z∑的直线。
N
o?
jX
? ??
A
1 2
??
R
M
3
o
1)全阻抗继电器受振荡的影 响最大,而透镜型继电器所受的影 响最小。 2)当保护安装点越靠近振荡 中心时,受到的影响就越大。 3)对距离I、II段保护影响大, 对III段基本没有影响。
振荡闭锁回路必须能够正 确地区分系统振荡和三相短路 这两种不同的情况,这样才能 保证在系统振荡时将保护闭锁, 而在发生三相短路时保护能可 靠地动作。
电力系统振荡和短路的主要区别
振荡时,电流和各 点电压的幅值均呈现周期 性变化;而短路后,短路 电流和各点的电压幅值是 不变的。
1、
2、振荡时,电流和各点
电压的变化速度较慢;而短 路时,电流是突然增大,电 压也突然降低,变化速度很 快。
3、振荡时,任一点的电流与 电压之间的相位关系都随δ的变 化而改变;而在发生短路时,电 流和电压之间的相位是不变的。 4、振荡时,三相完全对称, 系统中无负序分量出现;而短路 时,一般会出现负序分量。
振荡闭锁装置的作用
? 振荡时把距离I、II段闭锁,短路时将距离I、II段 保护开放。
? 振荡闭锁回路目前主要采用两种原理:
? ①.利用短路时出现负序分量而振荡时无负序分量 的原理
? ②.利用振荡和短路时电气量变化速度不同的原理
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、电压回路断线对距离
保护的影响
当电压互感器二次回路断线时, 距离保护将失去电压,在负荷电流 的作用下,阻抗继电器的测量阻抗 变为零,可能造成保护误动作。因 此,在距离保护中应采取防止保护 误动作的断线闭锁装置。
断线闭锁装置的作用
?当PT二次断线时,发出信号,通知 运行人员处理,同时将保护闭锁。
第六节 距离保护整定计算
A
Z
1
? I AB
B Z
Z
2
C
3
K
第六节 距离保护整定计算
? http:///
一、距离I段
? 整定原则:躲过下一线路出口短路
Z
I 0 per .1
? K rel Z AB
I 0 per .1
K rel ? 0.8 ? 0.85 Z
I set .1
?Z
nTA nTV
二、距离II段
? 整定原则:
? 1、与下一相邻线路距离I段配合
II I Z oper ? K ( Z ? K Z .1 rel AB b oper .2 )
K rel 取0.8 2、躲过下一相邻变压器 低压侧出口短路
II Z oper .1 ? K rel ( Z AB ? K b Z T )
K rel 取0.7 两者取小者作为动作阻 抗
? 灵敏度校验:
K sen ?
Z
II oper .1
Z AB
? 1.25
II oper .1
动作时间:t
?t
I oper .2
? ?t
三、距离III段
Z
III oper .1
? 整定原则:躲过本线路最小负荷阻抗
1 ? Z l . min K rel K res K ss 0.9U N I l . max
Z l . min ?
K rel 取1.2 ? 1.3 K res 取1.1 ? 1.15
III III 若采用全阻抗继电器作 为测量元件, 则Z set ? Z .1 oper .1
若采用方向阻抗继电器 作为测量元件 ,
III III 则Z set ? Z .1 oper .1 /(cos? set ? ? loa )
灵敏度校验
近后备:K sen ? 远后备:K sen ? 动作时间:t Z
III oper .1
Z AB Z ? {t
? 1.5 ? 1.2 } ? ?t
III oper .1
Z AB? K b Z BC t
III oper .1
III III oper .2,oper .3 max
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。