综述220 kV 电网继电保护

 
综述220 kV 电网继电保护

综述220 kV 电网继电保护

摘要:目前无论是输电线路保护还是电力主设备保护都形成了一系列成套实用的微机保护装置。在220–500kV 变电所内,己形成了基于不同原理的双套微机主保护系列,本文对 220kv 电网继电保护配置情况进行分析。

关键词: 220kV 电网:继电保护:保护装置:装置原理

1 继电保护设计的任务

1.1 系统运行方式的选择及潮流估算

在选择保护方式及进行整定计算时,必须考虑系统运行方式带来的影响。由于220kV高压电网中有双回线及环网,所以在选择最大、最小运行方式不仅需要考虑发电机出力大小,还要考虑环网是闭环还是开环、双回线是否停运一条等因素。另外,为了确定各线路的最大负荷电流,应该计算系统在最大开机情况下的潮流分布。

1.2 短路电流及分支系数计算

短路电流计算目的是为了确定保护装置整定值和检验灵敏度。保护的运行方式以通过保护装置的短路电流的大小来区分。对应用与双侧电源网络中的保护,其整定应与下一级保护相配合,但需考虑保护安装地点与短路点之间有电源和线路(通常称为分支线路)的影响。分支系数是继电保护整定计算中的重要参数,是整定计算难点所在。

根据分支系数的定义,为下一线路Ⅰ段保护末端故障时流过故障线路的电流与保护安装处的电流之比。为了保证继电保护的选择性,防止保护的越级跳闸,只能选取最保守的分支系数。

1.3 电流互感器变比的选择

保护用电流互感器性能的基本要求是在规定条件下的误差应在规定限度内。应用中的问题是系统故障时通过短路电流引起铁心饱和,导致增加励磁电流而加大互感器传变误差。尤其是故障开始时短路电流中有直流分量或电流互感器铁心中有残余剩磁,将大大加重暂态电流互感器饱和。在工程设计中选用电流互感器,需恰当选取有关参数,以满足保护装置和故障记录需要。线路保护用TA变比选择:一次电流按最大负荷电流考虑,如电流保护时TA变比为:n= IL•max/I2N。I2N流互感器二次侧的额定电流,I2N一般取IA或者5A。

2 主保护

220kV 及以上超高压线路保护主要采用以高频方向和高频闭锁距离保护为主的微机型双线路保护,纵联通道采用电力线载波或微波通道。曾作为高压线路