公共建筑采暖系统的节能改造研究(2)

 


根据同内外普遍的经验,控制系统实现自动化后,将比人工调节节能20~30%。为了能让改造后的系统能自动完成上述的调节工作,我们将水平支管上的调节阀用电动调节阀代替,同时通过电脑网络,做成一个集成的远程控制系统。也就是下面介绍的集中供热室温调节系统。

集中供热窒温调节系统:使用电动球芯阀控制阀门动作,通过阀门开度与通过流量之间的数学函数关系式,调节阀门开度,获得相应的流量参数,便可对建筑进行准确地供热调节。同时,将温度信号用远程控制的方式传给电脑主机。对比室内与室外温度,根据室外温度地变化调整散热器中的流量。

图3集中控制系统户入口示意图

系统具体的改造示意图如图3。系统没有按照通常做法将温控元件安装在散热器进水口,如图2b。安在进水口是为了避免室内有人刻意的放水偷热,同时为了方便手动调节,但是在高温端不利于阀门的保养。而在采用自动调节的公共建筑中不存在上述问题,所以将调节阀安在出水口上。其中各个部件分别为:l锁闭阀;2调节阀;3过滤器;4感温元件。锁闭阀为检修时关断系统使用;调节阀作为控制系统的末端装置,根据信号来调节流量;感温元件用来测量室内温度,反馈给电脑,作为调节的一个依据;过滤器用来保护仪器仪表的正常使用。而系统改造费用和自控装置费用,通过核算到每一个末端装置上,费用在300元左右。

当然,使用这套系统之后也会带来相应的问题。最重要的是对水质的要求,要能保证电动阀芯的可靠运转,水中不能有杂质,并且硬度要小于一定值。此外,在调节中,阀门开度的实际特性曲线将偏离理论值,这个变化的幅度则是后续研究和实验应该寻找的内容。

5总结

通过以上介绍,可以看出这种对单管系统,加跨越管的改造方式是可行的。

由理论计算可以看出,加跨越管后散热器内的流量减少,温差加大,散热量基本不变,偏差在3%以下。而在夜间,当阀门在小开度的情况下时可以满足5℃值班温度的要求。

对于过热度的研究,发现在极端情况下时,屋内的温度反而会低于设计温度。所以当夜间有人加班时,可以对单问办公室供暖,过热并不严重。

最后介绍了集中供热室温调节系统,控制较为简单,改造费用低,控制软件也已完成。?489?


公共建筑采暖系统的节能改造研究作者:

作者单位:刘志勇, 樊越胜

引用本文格式:刘志勇.樊越胜 公共建筑采暖系统的节能改造研究[会议论文] 2007

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:纬一路监理规划
  • 下一篇:公共建筑设计原理