地下室临时照明线路

 
地下室临时照明线路

http:///
一、工程概况

本工程位于南京栖霞区马群南湾营。工程为剪力墙结构住宅楼,下设一层地下室,地下室面积约为5600㎡。为了后期地下室施工,特增设地下室临时照明。

二、编制依据

1、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005

2、幸福城祈福里01、02、07、08栋《施工组织设计》及《临时用电施工方案》。

3、幸福城祈福里01、02、07、08栋施工图纸及施工进度计划。

三、施工方案

1、因地下室为潮湿作业环境,故地下室临时照明将采用36V安全电压,采用型号为JMB-3KVA 380V/36V安全隔离变压器转换电压。

2、地下室面积较大,01、02栋分为4个区4回路,13-22/B-C轴为第一区,13-26/F-G轴为第二区,13-26/H-L为第三区,13-26/Q-S轴为第四区,电源将分别由01、02栋二级分配电箱经过安全隔离变压器引入地下室,每个分配电箱接出一个开关箱,每个开关箱分为二条回路,共计4条回路供照明(后附图);07、08栋临时照明部署准备分为3个区六回路,1-10/P轴,1-10/D轴为第二区,1-10/G轴为第三区 。电源将分别由07、08栋二级分配电箱经过安全隔离变压器引入地下室,每个分配电箱接出一个开关箱,每个开关箱分为三条回路,共计6条回路供照明(后附图)。

3、地下室照明布置为东西走向沿柱边布设,采用墙中打膨胀螺


栓将铁丝固定于墙体及柱上,螺栓间距为6-8M,电线外套PVC绝缘管进行保护并固定于铁丝上。临时照明使用电线:1、进安全隔离变压器电缆为4*10+6mm铜芯电缆;2、回路均采用BV10mm铝芯电线;

3、灯头支线采用BV4mm铝芯电线。灯头将采用普通胶木式螺口灯头。

3、依据《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005的10.3.2之规定,将在地下室临时照明时使用40W普通螺口灯泡作为照明光源。总体照明灯具数量约为150盏,楼梯间的照明将利用安装预埋的穿墙套管单独布设。

4、根据换算公式3KVA换算为瓦特等于2100W,经查表安全隔离变压器实际负载率为总负载的80%,得出实际用电电压为1680W,采用40W灯具,每只变压器可以负载40只。根据以上得出本工程将实际使用四只隔离变压器。

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、施工计划

地下室临时照明设施需在地下室当前模板及支模架完全拆除并清理完成后进行施工,预计于8月下旬开始施工。

五、安全措施

1、照明开关必须装设隔离开关、短路与过载保护和漏电开关,漏电开关必须符合规范规定。

3、在地下室施工过程中药注意保护电线和灯具,如有损坏应及时断电并通知电工处理。

4、电工应随时巡检,发现问题立即处理。


幸福城居祈福里三组团

01#、02#、07#、08#

地下室临时照明

编制人: 审核人: 审批人:

金坛建工集团有限公司 2011年 月 日