直流系统接地故障和处理措施探讨
摘要:本文分析了直流系统接地故障的原因,提出了具体的查找方法和处理顺序,供大家参考。
关键词:直流系统 接地 故障处理方法
1前言
变电站直流系统是十分重要的电源系统,它是一个独立的电源,不受发电机、厂用电、站用变以及系统运行方式改变的影响,为电力系统的控制回路、信号回路、继电保护、自动装置及事照明等提供可靠稳定的不间断电源,它还为断路器的分、合闸提供操作电源。由于直流电源在二次系统所处的重要地位,直流系统自身的可靠及安全直接影响到整个系统的安全,尽管直流电源十分稳定可靠,但实际应用中,由于电力系统应用直流电源的特殊性,特别是控制回路和保护回路的应用,使直流系统的故障成为电力系统更大故障的事故隐患,这就是我们常说的直流系统接地故障危害。
2接地故障类型
直流系统故障主要是间接性接地或非金属性接地。在非人为因素造成的接地故障情况下,其故障原因大都是受气候和设备运行环境的变化影响,也有一些是动态型接地故障,就更难以查找了。
3直流接地的概念及产生的原因
由于直流电源为带极性的电源,即电源正极和电源负极。交流电源是无极性电源,电力系统交流电源有一个真正的“地” ,这个地也是电力系统安全的一个重要概念。为了系统安全,变电站、发电厂所有设备的外壳都会牢牢的接在这个“地”,而且希望其阻抗越低越好。直流电源的“地”并不是实际接地,仅仅是个中性点的概念。如果直流电源系统正极或负极对地问的绝缘电阻值降低至某一整定值,这时我们称直流系统有正接地故障或负接地故障。直流系统分布范同广外露部分多、电缆多、且较长。所以,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使某些绝缘薄弱元件绝缘降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面:
l、控制电缆线芯细,机械强度小,一一旦受到外力作用,容易造成损坏;二次回路绝缘材料绝缘性能低、绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压 、扭伤或过流引起的烧伤等。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。