智能驱鸟器和防鸟刺在750千伏输电线路上的使用效果对比分析 摘要:近年来,随着新疆超高压电网的迅猛发展,750千伏输电线路鸟害防治工作与日益凸显,为有产解决该问题,智能驱鸟器被首先运用于新疆750千伏输电线路。本文主要阐述智能驱鸟器在750千伏输电线路上的运用效果。

关键词:智能驱鸟器防鸟刺污闪复合绝缘子

Abstract: in recent years, with the rapid development of Xinjiang extra high voltage power grid, 750000 volt transmission line bird damage prevention and increasingly, for producing a solution of the problem, intelligent bird driving device was first used in 750000 kV transmission lines in Xinjiang. This paper mainly describes the intelligent bird driving device in a 750000 volt power transmission lines author.

Keywords: intelligent bird driving device the bird spiking preventing pollution flashover of composite insulators

http:///
一、问题提出

近几年来,随着人类对自然生态环境保护意识的加强,鸟类的繁衍数量逐渐增多,活动范围日趋扩大,许多鸟类在输电线路杆塔上筑巢繁殖,给输电线路的安全运行造成了极大危害。统计资料表明,新疆每年由于鸟类活动引起的线路故障仅次于外力破坏和雷害,已经占居线路故障总数的第三位。鸟害造成的线路跳闸故障已成为影响电力安全生产的重要因素,如何做好鸟害的防治工作已日益成为预防电网污闪事故的重要环节。

二、背景资料

在750千伏凤乌线廊道内有大型鱼塘,鸟类活动频繁,为便于捕食鱼虾等食物,鸟类会选择在附近的一些视野开阔且平稳高大的杆塔上栖息和聚居,于是750千伏铁塔成为鸟类活动的首选位置,当大型鸟类站在横担上向下排粪,粘稠粪在绝缘子表面堆积,造成部分伞群电气强度降低,日积月累,复合绝缘子伞群的鸟粪污秽物会逐渐增厚,短接伞群片数逐步增多,并形成区段性导电通道,在遇有阴雨、毛毛雨或大雾天气便有可能发生污闪跳闸。

三、防鸟刺在750千伏线路上应用情况

众所周知,目前输电线路最为常用的驱鸟方式为在铁塔上加装防鸟刺,该措施也是新疆750千伏输电线路的主要防鸟措施之一。防鸟刺一般由多股钢绞线制成,一端固定,一端散开,形成“蘑菇”状,这种措施制作简单,安装方便。2011年6月新疆电力公司对750千伏凤乌线鸟害严重的近40基铁塔的横担上层加装了防鸟刺,平均每基塔安装48支,但经过3个月的巡视,现场人员发现防鸟刺


并没有起到很好的驱鸟效果,其中很重要的一个原因为750千伏铁塔相比220、110千伏铁塔横担尺寸大得多,大型鸟类可自由穿过横担并栖息于横担下层向下排便,影响线路安全运行,若一味增加防鸟刺的数量,不仅会对日后的运维工作产生影响,也会大幅增加检修成本,不具备适用性和经济性。另调查结果反应,防鸟刺在长时间运行后容易变形,在变形到一定程度后大鸟仍能栖落,并且钢针的断落、锈蚀也会在一定程度上威胁线路的安全运行。

显然,传统的“平面防鸟”在750千伏线路铁塔上不能取得很好的效果,要做好750千伏线路的防鸟害工作就必须要做到“空间防鸟”,基于此目的,智能驱鸟器被引进到了750千伏电网。

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、智能驱鸟器在750千伏线路上的运用情况

2011年9月29日结合750千伏凤乌线的严重鸟害区段,对凤乌线250#-253#塔加装了4台智能驱鸟器,为保证驱鸟器的有效驱鸟范围的最大化,驱鸟器加装位置被选择在曲臂K点位置以上2米位置。同时为观察智能驱鸟器的驱鸟效果,在随后的一个月中运维人员对安装驱鸟器杆塔横担的落鸟数量进行了详细统计,具体情况如下表:

750千伏凤乌线250#-253#塔智能波驱鸟器防鸟效果调查统计表

统计数量表明,智能驱鸟器安装后横担落鸟数量由209只下降为5只,显然在750千伏线路铁塔上获得了良好的驱鸟效果。另外运行人员也对驱鸟器在触发几率进行了统计, 2011年10月6日12时-16时,250#塔共计出现鸟类飞进危险区域次数为2次,雷达使用度为100%,实际使用效果是100%,触发雷达报警后,发出声波驱赶,成功率100%,声波驱赶效果明显。鸟类飞进危险区域并被雷达检测到的次数为2次,初期触发声波驱赶不成功,从而触发智能比对重新调用声波频率的次数为1次,智能比对系统使用度为50%,成功率为100%。

综上所述,智能驱鸟器的声波自动调节功能可靠,异常触发敏感性强,驱鸟效果明显,实现750千伏输电线路的鸟害防治工作良好效果。2012年4月公司对凤乌线鸟害严重区段又安装了58台智能驱鸟器,从运行情况来看,驱鸟效果非常明显,避免了750千伏输电线路鸟粪污染绝缘子而造成事故的发生。

五、智能驱鸟器取得良好驱鸟效果原因分析

1、转“平面驱鸟”为空间“驱鸟”,合理解决750千伏铁塔防鸟刺应用的不足

防鸟刺在750千伏线路铁塔未能取得很好的驱鸟效果原因主要为两点。其一,750千伏线路铁塔横担过大,各辅材之间存在较大的间隙,大型鸟类可在横


担中来回穿越,并栖息于横担下层,对线路的安全稳定运行构成威胁。其二,750千伏线路中相均采用单V或双V型串,其复合绝缘子在横担上的投影范围可覆盖整个中相横担,涉及驱鸟范围过大,防鸟刺的优势不能得到充分发挥,因此未能取得良好的驱鸟效果。而智能驱鸟器拥有了较大的驱鸟半径,并实现了在一定的立体空间内完成驱鸟,因此取得了良好的驱鸟效果。

2、智能驱鸟器能够不断改变驱鸟频率,解决了鸟类对环境的适应性

通过不断的改变频率,以及检测每个频率所对应的鸟类活动次数可以优先选出最适合驱鸟的频率来进行驱鸟。当鸟类对频率产生适应能力,或者是有另外的鸟类进入被保护区域,通过雷达检测到鸟类的活动次数会升高,这时频率发生器改变驱鸟频率,然后再次记录鸟类的活动次数,找到一个最适合驱赶的频率进行有效驱鸟。

3、采用先进雷达技术,解决了传统驱鸟装置驱鸟范围小的弊端

考虑到鸟类的大小、活动范围与输电铁塔的基本构造,又根据实地考察的结果,本装置设计应用有效检测半径为20m的多普勒雷达,可达到20m到30m的检测距离。声音探测部分主要通过鸟类的叫声和在塔上落脚的撞击声来判断其来源方向是否对输电线路造成威胁。

4、低温休眠,解决了极寒温度的适应能力

采用军用超低温电池(卷绕式蓄电池)保证装置在极寒温度后可以正常工作;主板采用温控装置,可以设置在零下45度装置休眠,当温度达到预设温度后装置恢复工作。

六、总结

伴随着新疆超、特高压电网的快速发展,如何做好线路的鸟害防治工作成为输电线路运维工作中的重点,智能驱鸟器的应用可在很大程度上提升750千伏线路驱鸟效果。考虑到该装置投运时间仅为1年,其使用寿命和运行维护仍需要进一步验证。但是智能驱鸟器与传统的防鸟刺相比,在超、特高压输电线路上使用智能驱鸟器是目前的最佳之选。