夏热冬冷地区办公建筑能耗分析及优化策略初探

 
夏热冬冷地区办公建筑能耗分析及优化策略初探

夏热冬冷地区办公建筑能耗分析及优化策略初探

摘要:以浙江杭州某办公楼建筑节能改造为出发点,通过DEST的模拟计算得出建筑的现阶段初级概况,并对建筑能耗统计分析,总结该建筑自身存在的不足之处和需要改造的地方,并相应提出由于建筑节能优化策略初探的得到的改造方案。

关键词:DEST模拟 办公建筑建筑能耗 优化策略;

1 引言

夏热冬冷地区又被称为过渡地区,该地区有着夏季闷热,冬季湿冷,气温日较差小,年降水量大,日照偏少,四季分明等气候的特点。公共建筑中的办公建筑与旅馆建筑相比空间一般比较大,使用时间比较短,能耗受办公方式和作息时间的影响比较大,空间的布置方式和划分由于其功能多元化、向综合国际多用途综合办公楼方向发展、也由于其本身功能的复杂性和设计的多样性,使其空调能耗非常高,远大于住宅。办公建筑与商业建筑相比空间相对较小,自然通风和采光占的比重很大,建筑高度一般比较大。与体育建筑相比建筑的使用时间比较固定,室内人员、照明、设备负荷是稳定的。本文分析研究夏热冬冷地区办公建筑,通过对既有建筑能耗的对比分析,指出建筑的不足之处,并提出对建筑的改造办案和策略,使该办公建筑能够满足实现《公共建筑节能规范》规定的节能率为50%目的。

2工程概况

该办公建筑位于杭州市,面积6482㎡,地上10层,建筑高度37.6m。并且建筑为以工业企业为主的集团行政办公楼,基本功能以办公为主,部分为出租餐饮,主要功能房间包括办公室、多功能厅、会议室、餐厅、数间职工宿舍、设备用房等。办公建筑初始模型,外围护结构基本参数与《公共建筑节能设计标准》中作为基准建筑的围护结构保温参数相同,基准建筑围护结构参数见表1。

表1基准建筑的围护结构参数

外围护结构部位 传热系数k(w/m2·k) 遮阳系数

屋面 1.605

外墙(包括非透明幕墙) 2.185

外窗 5.7 0.8

室内参数的控制是根据《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)规定通风次数或是室内温度等,具体见表2,在本文以后进行的模拟中,如果没有特别指明。都是采用这个室内控制参数。冬夏季换气次数均取1.0次/h。