关于大型综合商业消防设计的探讨_朱萌

 
关于大型综合商业消防设计的探讨_朱萌

第41卷第22期2015年8月

文章编号:1009-6825(2015)22-0025-03

SHANXI

山西

ARCHITECTURE

建筑

Vol.41No.22Aug.2015

·25·

关于大型综合商业消防设计的探讨

(北京东方筑中建设规划设计有限公司,北京100093)

要:结合建筑设计防火规范,以目前已按旧防火规范设计审查通过的北京朝阳区奥运村5号地项目为例,对相关大型综合商

业防火设计问题进行了探讨,分析了防火分区、防火疏散等设计要点,为类似建筑消防设计积累了经验。关键词:大型综合商业建筑,防火设计,规范中图分类号:TU998.1

DOI:10.13719/j.cnki.cn14-1279/tu.2015.22.013

文献标识码:A

7号楼为高层办公楼。各个楼座地下部分为一个整体地下商业,

室。地下共4层,局部有地下夹层。地下夹层和地下1层基本为综合商业,地下2层~4层为车库。住宅部分是国家保障性住房和租赁房项目。项目周边商业配套相对滞后,为满足居民较高端项目内设置了地上裙房建筑面积3万m,地下的消费需求,5.7万m2,集超市、电影院、餐饮、零售、娱乐休闲为一体的商业中“一站式”心。可以为小区及周边居民提供的商业服务。

如此复杂的大型地下综合商业,在设计过程中我们也参考了很多其他商业项目设计。对于消防防火这一块,不采用消防性能

严格按照GB50016—2006建筑设计防火规范和GB化设计,

50045—95高层民用建筑设计防火规范的非性能化消防设计,有

一些问题值得总结。

2

0引言

随着城市建设的快速发展,近些年大型综合商业建筑相继出现。对比传统的商业建筑,这些大型综合商业建筑功能齐全、形、式多样,集餐饮、购物、娱乐为一体。同时容纳“主力店”主题休闲娱乐设施和室内商业街等多种商业业态。并且此类大型综合商业建筑大有往地下空间发展的趋势。大型商业建筑具有规模

功能复杂、可燃物多、火灾蔓延迅速、人员疏散困难、扑救难度大、

大的特点。随着大型商业建筑的日益发展,商业业态的不断丰富,大型商业建筑的防火设计出现了许多新情况,旧版防火规范对大型商业建筑防火设计所采取的措施针对性不足。新版防火规范补充了一些相关内容。以目前已通过旧版防火规范消防审查的北京朝阳区奥运村5号地住宅混合公建项目为例,对相关防火设计问题进行探讨。

2消防设计的申报按整体性考虑

1工程概况

朝阳区奥运村地区5号地项目地处朝阳区立水桥,项目地块

西接世茂奥林公寓,南临奥林匹克公园,呈矩形。北临大湖公寓,

东临安立路。建设用地面积:76848.827m。1号~5号楼为高

6号、8号、9号、10号楼为高层商住楼,1层~3层裙房为层住宅,

更是一段深刻的记院落是空间中一个独立的物理单元,

忆。对于城市,它们逐渐消失,被鳞次栉比的高楼大厦所取代;对院落依然作为赖以生存的建筑形式被使用。农村民居对于农村,

于农村居民具有重要的意义,伴随着经济的发展,农村居民生活水平和居住质量也明显提高,黑龙江地区新型民居空间布局满足

“家”了农村居民对的需求,并且在空间设置中与城市住房布局接轨。探索合理的黑龙江地区农村民居内部空间布局、补充完善民建立民居空间内外联系对黑龙江地区农村民居的发居内部空间、

展是必要的也是亟待解决的。另外,庭院作为院落的组成部分之

除满足生活所需功能之外,农村庭院适当的景观设计对发展一,

乡村农业景观有着重要作用。参考文献:

[6]

2

《建设工程消防监督管理规定》按照和公安部令第106号发

《公安部关于修改〈建设工程消防监督管理规定〉的决定》修订,布

公安机关消防机构受理建设工程消防设计的审核范围应注意其对总建筑面积的理解。

当地上各个楼座下面的地下室互相连通为一个整体地下室[1]刘治保.浅谈东北民居的建筑布局形式[J].青年文学家,

2010(4):129.[2]徐海蛟.近代东北民居的传统样式[J].兰台世界,2014

(32):110.[3]段绪胜.农村新型民居与范例[M].北京:中国建筑工业出

2010:44-166,211.版社,[4]赵华,金虹.北方寒冷地区乡村住宅本土生态技术研究

[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2009:290-292.[5]赵晓征.养老设施及老年居住建筑[M].北京:中国建筑工

2010:110-126.业出版社,[6]袁明宝,朱启臻.城镇化背景下农村院落的价值和功能探析

[J].民俗研究,2013(42):121-126.

櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅

ExplorethenewspacelayoutofruralresidentialinHeilongjiang

ZangChengcheng

(SchoolofLandscapeArchitecture,NortheastForestryUniversity,Harbin150040,China)

Abstract:ThispapersimplyanalyzesruralresidentialinteriorspacelayoutandexteriorcourtyardinHeilongjiangdistrict.Discussinginthispa-perfromtheaspectsofdevelopmentruralresidential,currentsituationandexistingproblems.Theideaofthespacedesignisputforwardtoim-provethelivingenvironmentofruralresidentsinHeilongjiangdistrict.Keywords:ruralresidential,newspacelayout,space,design

23收稿日期:2015-05-作者简介:朱萌(1980-),女,建筑师


·26·

第41卷第22期2015年8月

山西建筑

时,消防审核申报时总建筑面积由于整个地下室互相连通应考虑整个项目整体建筑面积,而不应该按单个楼座及楼座下方地下室面积之和作为总建筑面积。

消防规范编审对于电影院疏散宽度的计算意见为仅考虑观众定,

厅的固定座位数,不考虑其他部分人员因素。是因为考虑电影院所有放映厅同时都在工作的状态几率很小。施工图审查单位也对此表示赞同。因此电影院部分的疏散宽度计算按观众厅固定座位数计算出人数,再根据相应系数要求计算出疏散宽度。

新版防火规范第5.5.21.5条增加了对此的规定:有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算。

3)关于商业营业厅部分的疏散宽度计算,《建规》251页和新《建规》296页的条文解释中均有明确的规定:本条所指“营业版

包括营业厅内展示货架、柜台、走道等等顾客参厅的建筑面积”

与购物的场所,以及营业厅内的卫生间、楼梯间、自动扶梯等的建筑面积。对于采用防火分隔措施分隔开并且疏散时不需要进入营业厅内的仓储、设备房、工具间、办公室等等可以不计入该建筑面积内。

消防规范编审对于不计入计算商业疏散宽度的面积的意见为

2当此类性质的房间面积过大,即超过100m时,应有自己独立的

3防火分区

1)GB50045—95高层民用建筑设计防火规范5.1.3条规定:

当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时,其裙房

2

的防火分区允许最大建筑面积不应大于2500m,当设有自动喷水灭火系统时,防火分区允许最大建筑面积可增加1.00倍。即当

其裙高层主体建筑与裙房之间用防火墙等防火分隔设施分开时,

《建规》的规定执行。房的最大允许建筑面积可按

公安机关消防机构对于裙房明确定义,参照国家建筑标准设

《〈高层民用建筑设计防火规范〉计图集06SJ812图示》中图示解释,裙房仅为高层建筑主体投影线以外的与高层建筑相连的建筑

高度不超过24m的附属建筑。并且如想裙房防火分区按《建规》的允许面积,高层建筑与其裙房之间的防火分隔不应为防火卷帘。

新版防火规范对于这一点也是相同要求。见GB50016—2014建筑设计防火规范表5.3.1的注2,及条文解释5.3.1的(1)。2)防火规范对于建筑不同使用性质,限定防火分区允许最大建筑面积。其中一些使用性质特殊的功能未在规范中明确作出规在消防设计审查过程中消防审查机构给以明确答复。新版防定,

火规范有些也依旧没有做明确规定。

a.附设在高层建筑下部的餐饮最大允许面积地上为2000m2,地下为1000m。

b.附设在高层建筑下部的室内球馆最大允许面积地上为2000m,地下为1000m。

c.建筑附属的地下室内商业电影院的放映厅按《建规》5.1.15.2条规定:一个厅、室的建筑面积不应大于200m。但由

人员密度是固定的,可于电影院放映厅属于有固定座位的放映厅,

5.1.5.1条规定:一个厅、室的建筑面积不宜超过以按《高规》

400m2。新防火规范也仅仅是确定了娱乐放映游艺场所不含剧电影院。场、

另外,作为影院设置在地下,本身地下防火分区的面积就较小,造成影院内部有很多防火分区。通道上有很多防火门及防火

2

卷帘。其中标志性的IMAX影厅,自身一个厅的面积超过400m。不得以在厅内设置了特制卷帘(见图1)。这种做法的可行性还有待商榷

2

2

2

2

不能与商业营业部分共用楼梯。疏散楼梯,

5《建规》新版的补充规定

《建规》新版补充了很多防火规定,在防火分区、安全疏散、消

防设施等方面有更加严格的要求。对于大型综合商业往地下空间发展设置了很多困难。

1)补充了有顶商业步行街两侧的建筑利用该步行街进行安全疏散时的防火要求。

2)合并了旧版《建规》《高规》与防火规范对于总建筑面积大

2

的地下或半地下商店相邻需要局部连通时的规定。于20000m,

对于地下商业的交通流线连通是个有利的方面。以此项目来讲,2

超市与电影院两边各是一个不大于20000m的防火单元,之前是不能连通的,现在可以通过设置满足要求的防火分隔连通,对

商业业态的经营也是尤为有利的。

3)补充了用于防火分隔的下沉广场等室外开敞空间的规定。对下沉广场的净疏散面积和开口宽度做了规定,以及当设置防风雨篷时的相关规定。由于有面积及开口尺寸的要求,此规定对于下沉广场的设置更为规范。

4)补充规定每个防火分区借用疏散宽度不应大于其所需疏应散净宽度的30%。即不能在某个防火分区设置过多疏散楼梯,

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:市政管道施工方法研究探析
  • 下一篇:市政工程施工中的管理措施研究与分析