分布式电源中的风力发电机一般采用异步发电机。异步电机可以看做是同步发电机的特例,即励磁电压恒为零,转速为非同步速。d,q轴参数相等,在外电网故障时,与同步发电机相似,异步发电机的定子绕组与转子鼠笼式短路条构成的等值绕组的磁链,均不会突变,因而在定子和转子绕组中均感应有直流分量电流。由此,异步发电机可以用一个与转子绕组交链的磁链成正比的电动势,即次暂态电动势E″以及相应的次暂态电抗X″和定子等值电阻Ra
10]
。其次作为定子暂态过程的等值电动势和阻抗[
暂态等值电路图与同步发电机相似,如图3所示。
其中,次暂态电抗X″的表达式为:
·
··
·
图4 故障模拟电路图
Fi.4 Circuitdiaramoffaultsimulation gg
3 短路冲击电流和短路容量值
三相短路冲击电流是指在最恶劣短路情况下,
三相短路电流中最严重相电流的最大瞬时值。冲击电流主要用于检验电气设备和载流导体的动稳定
10]
:度,可用下式近似[
-T-Ta=(a)IM≈IIe1+eIKMI f+ff=f
()11
式中:IM为三相短路冲击电流;If为最严重相的短
其值为路电流有效值;KM为短路电流冲击系数,
这里取最严重情况,1~2,KM=2;Ta为短路电流非周期分量衰减的时间常数。
为了校验断路器的断流能力,定义短路容量[9]
为:Sf
()SUN12f=If
式中:UN为故障前该点的额定相电压有效值。
由于在配电网中三相短路电流不相等,只需要计算三相短路电流最严重相的短路容量。
XrXadσ
()9
Xradσ+X
式中:XaXrXad为直轴电σ为定子漏抗;σ为转子漏抗;枢反应电抗,物理意义等同于励磁电抗。
X″=Xaσ+
次暂态电动势E也具有短路前后瞬间维持不″变的特性。E0可由故障前稳态潮流计算的状态量″来求得:
·
·
4 算例结果
4.1 算例参数及结构
本文采用一个20节点的配电系统作为测试系统。该算例的结构如图5所示。
取算例系统的基准功率为1MVA,基准电压为
标注结果为标4.16kV。负荷数据标注在图5中,
幺值,其中,PABC表示A,B,C三相有功负荷相等,
其他依此类推,负荷PAB表示A,B相有功负荷相等,
都采用恒功率负荷,未标注相的负荷功率为零。算例中分布式电源的参数如下。
)柴油发电机采用同步发电机接入电网,额定1
E0″=U2IX″+RaIj0+2020
·
·
····
()10
式中:U2I20为异步发电机短路前的端电压;0为异步
发电机短路前的输出电流。
综上所述,基于异步发电机的分布式电源短路计算处理方法与同步发电机相同。
—56—
·学术研究· 王成山,等 含分布式电源配电网短路计算的改进方法
容量为1MVA,额定电压为4正序、负序以.16kV,(,标幺值)忽略电阻,次暂态电及零序电抗都为0.2,抗为0标幺值)采用有功功率—电压控制,输出.1(
电压控制为4柴油发电机1输出有功功率.16kV,
柴油发电机2输出有功功率控制为控制为100kW,
500kW。
表1 分布式电源正常运行状态量
Table1 NormalworkinconditionsofDG g
分布式电源光伏阵列1 光伏阵列2 柴油发电机1 柴油发电机2 风力发电1 风力发电2
正常运行状态量
S=0.1+0.019006 jS=0.1+0.019242 jE″=1.44099-0.03271 jE″=1.29466+0.04262 jE″=0.98824-0.03552 jE″=0.98580-0.03913 j
4.2.2 短路计算结果
在图5所示的算例中进行短路计算,在节点10处依次发生三相短路和单相接地短路故障,将采用改进方法得到的结果与采用常规方法得到的结果进行了对比。这里的常规方法为在短路计算时分布式电源统一采用潮流计算的数学模型。2种方法的计算结果与对比结果如下。
)在节点1即在节点110处发生三相短路,0处接入三相短路故障模拟电路。采用本文所提的改进方法得到各节点电压标幺值见附录A表A1。三相短路故障计算结果与常规方法得到的结果对比如表2所示。
图5 20节点配电网结构图
Fi.5 Structurediaramof20busdistributionnetwork - gg
表2 三相短路故障计算结果
Table2 Calculatedresultsofthreehaseshortcircuitfault -p -
相别A相B相C相
方法改进算法常规算法改进算法常规算法改进算法常规算法
短路电流/kA短路容量/kVA短路冲击值/kA10.138470 9.398438 10.141400 9.415390 10.172610 9.400240
24.43234 22.57728 24.43234 22.57728 24.43234 22.57728
28.77248 26.63074 28.77248 26.63074 28.77248 26.63074
)风力发电采用异步发电机,额定功率为2
额定电压为4额定运行时的效率300kW,.16kV,
为0额定运行时的功率因数为0定.90698,.90107, (,,标幺值)转子电阻为0标幺值)子电抗为0.1.1(
(,,转子电抗为0标幺值)励磁电抗为4(标幺值).1有功功率控制为300kW。
)光伏阵列通过PWM逆变器接入电网,额定3
容量为1MVA,额定电压为4滤波器电抗.16kV,(,为0标幺值)光伏阵列在并网时采用恒有功功.2
率—无功功率控制,有功功率为1无功功率00kW,。为20kvar
4.2 计算结果4.2.1 分布式电源正常运行状态量
通过潮流计算可得到分布式电源不能突变的状态量值,即PWM逆变器的输出功率、同步发电机的次暂态电势,以及异步发电机的次暂态电势,如表1所示。在这些值的基础上进行短路计算,同时在短
1]
。将恒功率负荷都转变成恒阻抗负荷[路计算时,
)在节点1即在节点120处发生单相短路,0接
入A相接地短路故障模拟电路。采用改进方法得到各节点电压标幺值见附录A表A2。故障点短路计算结果与常规方法得到结果对比如表3所示。
表3 单相短路故障计算结果Table3 Calculatedresultsofsinlehaseshortcircuitfault -p - g
相别A相
方法改进算法常规算法
短路电流/kA7.11134 7.46928
短路冲击值/kA20.11390 21.12631
在短路计算前,先进行潮流计算,得到短路瞬间分布式电源的状态,如表1所示,在此基础上进行短路计算,得到相应的结果。三相短路时,节点10的三相电压跌落为零,短路电流冲击值为短路容量为2单相短28.77248kA,4.43234kVA;
路时,节点10的A相电压跌落为零,BC两相电压抬升,短路电流冲击值为20.11390kA。从表2和 表3可见,三相短路时,改进方法得到的结果大于常
—57—
可以发现光伏阵列1和光伏阵列2的输出无功
功率与自身控制参数有偏差,这是由潮流计算的迭代误差造成的。
()2012,3623
distributedonrelaofdistributedsstemenerationrotection yygp [],():J.PowerSstemProtectionandControl2010,38315. -y[]王守相,江兴月,王成山.含分布式电源的配电网故障分析叠加4
]():法[电力系统自动化,J.2008,3253236.-
,J,WANGWANGShouxianIANGXinueChenshan.A ggygsuerositionmethodoffaultanalsisfordistributionsstems ppyy]enerations[containindistributedJ.AutomationofElectric gg ,():Sstems2008,3253236.Power -y
[]傅旭.]含分布式电源的配电网故障分析的解耦相分量法[电5J.
():力自动化设备,2009,2962934.-
Xu.DecoulindomainmethodforfaultanalsisofFU hase pgyp
distributionsstem withdistributedJ].Electriceneration[ yg,():PowerAutomationEuiment2009,2962934. -qp
[]肖鑫鑫.记及分布式电源的配网潮流和短路电流计算研究[6D].
上海:上海交通大学,2008.
[]NAT7THAPHOBaulturrentontributionrom N.F c c f
snchronousmachineandinverterbaseddistributedenerators yg[],():J.IEEETransonPowerDeliver2007,221631641. -y[]8PECSSLJA,MADUREIRACL.Definincontrolstrateies gg
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。