虹桥工业园区企业集中办公中心给排水设计

 
虹桥工业园区企业集中办公中心给排水设计

虹桥工业园区企业集中办公中心给排水设计

摘要:本文介绍了虹桥工业园区企业集中办公中心给排水设计,设计过程中结合本工程标准、功能要求及给排水现状,比较生活给水、排水及消防各系统的特点,进行该中心给排水内容的优化设计。

关键词办公中心 一类高层 给排水设计 水灭火系统 超细干粉灭火系统 1工程概述

本工程为江苏省泰兴虹桥工业园区企业集中办公中心,包括办公楼、接待中心、会议中心和连廊。本工程由主楼(办公楼)和副楼(接待中心、会议中心、连廊)组成,总建筑面积36151.977平方米,其中主楼地下 1 层,地上 16 层,副楼接待中心地上 4 层,副楼会议中心地上 3 层,副楼连廊地上 2 层,建筑物总高度67.215米,属一类高层建筑。 2给水排水设计

2.1设计范围

本设计范围包括建筑红线以内的室内给排水管道及消防管道。本工程设有生活给水、热水系统、排水系统、消火栓系统、自动灭火系统及灭火器的配置。

2.2生活给水系统

2.2.1生活给水系统

(1) 水源:生活给水水源为城市自来水,市政管网压力为0.20MPa。生活给水采用分区供水,一层、二层由市政给水管网直供,三层~九层为生活水箱+变频给水低区,十层~十六层为生活水箱+变频给水高区。

(2) 本工程最高用水量28m3/d,最大时用水量7.69m3/h。

(3) 管材和连接方式

生活水箱进水管与设备进出口连接的给水管道、生活给水冷水横干管及立管均采用给水内外涂塑复合钢管及其管件,管材公称压力采用1.6MPa级,螺纹连接;冷水支管采用聚丙烯(PP-R)管,管材选用S4级管系列,公称压力1.25MPa,热熔连接。

2.3 生活热水系统

2.3.1热水系统:本工程最高日热水量16m3/d ,最大时用水量2m3/h。

2.3.2热源为太阳能集中热水系统供热,系统采用强制循环直接加热系统。热水系统给水设计温度为60℃,热水回水温度为50℃,热水系统采用电热水机