高层综合办公楼建筑电气设计实践
摘要:随着经济的发展,大型综合楼不断增加,对于电气设计的需求会越来越多。在工程设计中,既要符合国家规范,又要满足建设方要求,这就要求设计人员在设计中必须准确把握具体工程电气设计的基本设计要点等情况。本文结合工程实例,阐述了大型综合接电气设计的设计,供同行参考。
关键词:超高层办公;变电站;消防系统;防雷接地;柴油发电机;节能 1工程概况
本工程为某办公综合楼。总建筑面积约20000m2。地下二层,主要为设备用房(包括变电所,水泵房,排烟机房,电视机房等),III类汽车库(结合人防设计):地上主体为十五层。裙房二三层。本工程属于一类高层建筑。建筑主体高度63.0m,裙房高度13.5m。结构形式为框架结构:人防工程为乙类六级,平战结合:耐火等级为地上一级。
2 负荷分级
根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005 年版)第3.0.1 条,本工程属于
一类高层;按9.1.1 条要求,本工程所有消防设备包括排烟风机,正压风机,火灾报警及消
防联动控制设备,防火卷帘门,应急照明,消防电梯,消防、喷淋水泵为一级负荷,再按《民
用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 附表A 要求,一类高层建筑的各弱电机房,主要业务和
计算机系统用电,航空障碍灯,生活水泵,排水泵,客梯用电等也为一级负荷;其余普通照
明,空调等为三级负荷。
3 变电站和柴油发电机机房的设置
变电所设在地下一层,由两路10KV 高压电源供电,两路电源分别引自不同变电站。变
压器低压侧0.4kV 设置母联开关,采用手动切换方式。当一路常用电源进
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。