图8电机转速
从图8可以看出,当风速发生突变时,其转子的转速能快速
41(5):3-6
[5]刘吉宏.非线性控制理论在风力发电控制系统中的应用研究[D].北
京:华北电力大学(北京),2010
[6]刘立群.分布式风光互补系统控制与最大功率跟踪控制研究[D].上
图9
(上接第46页)
海:上海交通大学,2011
直流母线电压
[收稿日期:2012.6.5
]
33333333333333333333333333333333333333333333333
半浮点数FI_101,计算方法如下:
为4MPa(表压),设计温度为400℃;过热蒸汽的实测压力为
PI-101:0~6MPa(表压),实测温度为TI-101:0~600℃,流量为FI-101(已在变送器上进行开方处理),补偿后的流量为自定义
1)经过热蒸汽计算器得出设计比容为71.849001488cm3/g;2)采用COMPENSATE模块。4
结束语
通过对水蒸汽和理想气体进行密度补偿,能够充分修正流量,提高流量测量精度,以提高控制精度。SUPCONECS-100系统中,集成了丰富的算法模块,能够满足各类流量补偿的需求。采用ECS-100系统进行流量补偿,在多个工业现场取得较好的补偿效果。
参考文献
[1]蔡武昌,孙淮清,纪纲.流量测量方法和仪表的选用[M].北京:化学工
业出版社,2001
[2]纪纲.流量测量仪表应用技巧[M].北京:化学工业出版社,2003
图3过热蒸汽温压补偿3
[收稿日期:2012.7.20]