ThyssenKrupp
Elevator
1. 概述 滑动门 M2T-M2Z-M4TZ S8 MA 3 类型 类型编号
新S8门用以取代现有的S7门,中等宽度的S4门及宽型S3门;
已开发如下型号:
厅门 — M2Z TB 700 — 1400 TH 2000 — 2500 — M2TL/R TB 700 — 1400 TH 2000 — 2500 — M4TZ TB 1200 — 2500 TH 2000 — 2500
在上述缩语中: M 表示机动门;
2/4 表示门扇数;
Z 表示中分式;
T 表示伸缩式;
S 表示厅门;
8 表示型号。
厅门的固定:
地坎和支架固定在水平埋铁上,门框则各自通过支架,与井道壁连接;
950mm以下的厅门在安装前已组装及调整好,安装后需检查。若有需要,可再调整。TB1000以上的厅门需在现场组装。
有如下的零部件:地坎;
门框;
支架;
门扇;
护脚板。
编辑: Keinz 校对: Kevin Hung 发行日期: 更改:
2009-08-21 页码: 1 翻译: Andrew Guo 发行部门: EN
ThyssenKrupp
Elevator 滑动门 M2T-M2Z-M4TZ S8 MA 3 类型 类型编号
2. 安装
所需固定零部件的数量
M2TS8挂板的固定: M2ZS8挂板的固定:
TB 700 to 900 = 2 pcs.No.1,2 TB 700 to 950 = 2 pcs.No.2,4 TB 950 to 1000 = 3 pcs.No.1,2,3 TB 1000 = 4 pcs.No.1,2,4,5 TB 1050 to 1400 = 4 pcs.No.1,2,3,4 TB 1050 to 1150 = 3 pcs.No.2,3,4
TB 1200 to 1400 = 5 pcs.No.1,2,3,4,5
闭合边
1
.
M2TS8地坎支架: M2ZS8地坎支架:
TB 700 to 1000 = 3 pcs.No.1,2,3 TB 700 to 1000 = 3 pcs.No.2,3,4 TB 1050 to 1400 = 4 pcs.No.1,2,3,4 TB 1050 to 1400 = 4 pcs.No.1,2,4,5
留意入口门框与井道壁之间的遮缝板之尺寸是否符合要求(所有类型的厅门两侧均需有遮缝板): 入口门框 光面水泥墙时:30mm;
钢筋水泥墙时:10mm;
a处水泥:
;
。
编辑: Keinz 校对: Kevin Hung 发行日期: 更改:
2009-08-21 页码: 2 翻译: Andrew Guo 发行部门: EN
ThyssenKrupp Elevator
滑动门
M2T-M2Z-M4TZ S8
MA
3
类型
类型编号
M4TZS8挂板的固定:
TB 1200 to 1400 = 3 pcs.No.3,4,5 TB 1500 to 1600 = 5 pcs.No. 2,3,4,5,6 TB 1700 to 2200 = 6 pcs.No.1,2,3,5,6,7
TB 2300 to 2500 = 7 pcs.No.1,2,3,4,5,6,7
M4TZS8 f:
TB 1200 to 1600 = 4 pcs.No.2,3,5,6 TB 1600 to 2200 = 5 pcs.No. 2,3,4,5,6
短支架,用TB 2300 to 2500 = 6 pcs.No.1,2,3, 5,6,7
螺丝固定 矮楼层厅门安装(SA12);
矮楼层厅门安装需用短支架(<TH+590mm,≥TH+450mm=(length = 130mm)。因为在此情况下不能使用埋铁,所以需用螺丝将支架固定在井道壁上,再将下层厅门的门头及上层厅门的地坎分别固定在各自的短支架上。
下层厅门
编辑:
Keinz
校对:
Kevin Hung
发行日期: 更改: 2009-08-21
上层厅门
矮楼层
页码: 3
翻译: Andrew Guo 发行部门: EN
ThyssenKrupp
Elevator 滑动门 M2T-M2Z-M4TZ S8 MA 3 类型 类型编号
2.1 安装顺序
?将两支架固定在埋铁上并对齐。
支 架
?将已组装好的厅门放上支架,并用螺丝将其松驰地固定在地坎上。 TB1000的部件安装顺序:
— 将地坎放上支架并调整;
— 将门框固定在地坎上; — 连接挂板和门框;
?用支架将挂板松驰固定。
?对准及固定地坎,见第2和第3页说明。
用螺丝固定:
若厅门不能安装在埋铁上,则需用螺丝固定;
螺丝类型:Hilti生产的HAST M16/25;
井道壁凹凸不平情况下地坎的安装;
视支架与井道壁之间的距离需要采用不同方式将支架固定;
支架与井道壁之间只需较小距离时 支架与井道壁之间需较大距离时
将支架转 动900后 再固定
编辑: Keinz 校对: Kevin Hung 发行日期: 更改:
2009-08-21 页码: 4 翻译: Andrew Guo 发行部门: EN
ThyssenKrupp
Elevator
滑动门 M2T-M2Z-M4TZ S8 MA 3 类型 类型编号
使用支架组件情况下地坎的固定:
?将支架固定在埋铁上;
?将对接板放置在支架上,一端用螺丝固定到地板上(见图);
弯曲并调整对接板
将对接搭板用螺丝
固定在楼层地板上 井道壁 用螺丝将对
接板固定在
支架和地坎
之间
支架
支架
遮缝板的安装(遮缝板的有无视订单而定):
?遮缝板的放置见下图,若有需要,可在安装护脚板前先把支架拆弯或取下。 遮缝板 若有需 要,可先 井道壁凹口 将支架
拆弯后
再安装
护脚板 支架固定孔
护脚板护脚板的平稳性: 在负载小于300N的情况下,护脚板至井道壁的不正确 距离变化不得超过15mm,为此,护脚板和井道对接板壁之间的平接板需拆弯成长方形,而不能折成弧由薄钢正确 形。 板做成
井道壁
编辑: Keinz 校对: Kevin Hung 发行日期: 更改:
2009-08-21 页码: 5 翻译: Andrew Guo 发行部门: EN
ThyssenKrupp Elevator
滑动门
M2T-M2Z-M4TZ S8
MA
3
类型
类型编号
遮缝板的安装
提供一遮缝板以遮盖厅门和井道壁凹口间的缝隙,防止灰尘掉入井道遮缝板由
4块镀锌的弯头板(0.6mm)组成,具体规格跟订单有关的紧固材料,φ6
螺塞和螺丝,须随其它部件一起运送到安装现场。
后装门框的情况下:
将遮缝板截成长条形,短边用螺丝固定到门框或门头上。
井道壁表面状况良好的情况下
需根据厅门与井道壁之间的距离调整遮缝板。
门框
门楣处遮缝板的安装
将遮缝板塞入门楣与井道壁间隙的上方,用2个榫或玻璃棉固定。
编辑:
Keinz
校对:
Kevin Hung
发行日期: 更改: 2009-08-21
页码: 6
翻译: Andrew Guo 发行部门: EN
ThyssenKrupp Elevator 滑动门
M2T-M2Z-M4TZ S8
MA
3
类型
类型编号
? 使用铅垂线调整门扇的垂直度; ? 将门挂板固定;
? 用支架分别将门框立柱固定在井道壁上; ? 对齐两扇厅门。
关闭边与连接滚
轮间的距离:
M2T门: 140mm
M2Z/M4TZ: 139mm
?用铅垂线调整门扇的垂直度; ?固定安全钳;
?用支架分别将门立柱固定在井道壁上。
编辑:
Keinz
校对:
Kevin Hung
用千斤顶搬运厅门时的钢绳悬挂点
门立柱支架
导轨
地坎
发行日期: 更改: 2009-08-21
页码: 7
翻译: Andrew Guo 发行部门: EN
ThyssenKrupp Elevator 滑动门
M2T-M2Z-M4TZ S8
MA
3
类型
类型编号
3. 调整
门扇的调整
门框和门扇之间的间隙及两门扇之间的间隙不得超出6mm,若为玻璃门,则上述间隙不得超出3mm±1,另,门扇和地坎距离不能超出 6mm。
门框
门框
门框
门框
快门
慢门
右门扇
左门扇
空隙
门的纵向调整:
? 松开门扇上的4枚紧固螺丝; ? 挪动门板进行调整; ? 拧紧门扇螺丝。
将关闭边倒角
门扇高度调节板
反向轮的调节螺丝
将此凹头插入门扇顶部的长孔中
门扇高度调节板
门扇导轨垫片
调整门扇与门框之间的间隙及两门扇之间的间隙: ? 松开门扇上的4枚紧固螺丝,增加或减少导轨垫片; ? 拧紧松开的紧固螺丝。
反向轮的调整:
? 松开反向轮上的螺母;
? 用螺丝刀调整反向轮的位置,反向轮只能轻轻按触轨道,不可对门扇形成制动; ? 拧紧反向轮上的螺母。
编辑:
Keinz
校对:
Kevin Hung
发行日期: 更改: 2009-08-21
页码: 8
翻译: Andrew Guo 发行部门: EN
ThyssenKrupp
Elevator
滑动门 M2T-M2Z-M4TZ S8 MA 3 类型 类型编号
门扇连接情况的调整:
?松开夹绳装置; ?将门扇挪动到所需位置;
?拧紧夹绳装置。 门扇导轨的调整: ?增加或减少垫片数量以调整门扇在导轨上的位置。
导轨垫片
厅门锁的调整:
锁挂钩由生产商完全调整和固定。
锁挂钩支承板倒角门扇导轨
锁钩
支撑板
支撑板
锁钩
? 如上图示,关闭状态下,锁钩和锁挂钩之间应有2~3mm的距离,此尺寸只能通过移动锁挂钩来取得;