干式变压器的运行与维护
摘要:干式变压器是电力系统重要组成部分,做好干式变压器的运行与维护,能极大的延长干式变压器的使用寿命。
关键词:干式变压器;安装;运行;维护
近年来,干式变压器在国内得到迅猛发展。它因具有结构简单、维护方便、防尘等优点, 被广泛应用在对安全运行有较高要求的场合。运行及维护不良,变压器会发生故障,变压器故障通常是伴随着电弧和放电以及剧烈燃烧而发生,严重时会发生重大火灾乃至造成人身伤亡事故。因此如何确保变压器的安全运行受到了广泛关注。
变压器故障的基本原因除去线路涌流、绝缘老化等外部因素及变压器自身寿命原因外, 维护不良是导致变压器故障的主要因素。因此制订一个维护、检修计划,这样可以显著地减少变压器故障的发生。下面就干式变压器的分类、运行及维护进行简单的阐述。
1.干式变压器分类
简单的说,干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。干式变压器分类可归纳为以下几种:
1.1按结构分
(1)开启式。变压器器身与空气直接接触,适用于比较干燥而洁净的室内环境(环境温度20摄氏度时,相对湿度不超过80%),一般有空冷和风冷2种冷却方式。
(2)封闭式。器身处在封闭的外壳内,与外部空气不直接接触,可用于较为恶劣的环境中,由于密封、散热条件差,主要用于矿山等场所。封闭式也可充0.2-0.3兆帕的六氟化硫气体,并加以强迫循环,则变压器的绝缘和散热能力与油浸式相同,适用于高电压等级的用户。
(3)浇注式。浇注式是常用的型式。浇注环氧树脂或其他树脂作为主绝缘,结构简单、体积小。
1.2按绝缘材料分:
(1)环氧树脂类。环氧浇注变压器绝缘材料为环氧树脂,具有很高的绝缘强度,还具有机械强度高和优越的防潮、防尘性能。
(2)纸绝缘。纸绝缘干式变压器绝缘材料为NOMEX绝缘纸。耐热温度高,阻燃性能好,化学稳定性好。