非接触式红外测温仪在变电站设备故障检测中的应用

 
非接触式红外测温仪在变电站设备故障检测中的应用

非接触式红外测温仪在变电站设备故障检测中的应用

摘要:本文探讨了变电站设备异常发热的原因,介绍了红外热像仪的基本原理、特点、现场操作方法和测温时的注意事项,通过实例探寻了非接触式红外测温仪在变电站设备故障检测方面所发挥的作用,指出了其存在问题,提出了技术改进的方向。

关键词:红外测温变电站故障检测

0 引言

在变电站的各种电气设备中,导流回路部分存在大量接头、触头或连接件,如果某种原因引起导流回路连接故障,就会引起接触电阻增大,当负荷电流通过时,会导致局部过热。如果电气设备的绝缘部分出现性能劣化或绝缘故障,将会引起绝缘介质损耗增大,在运行电压作用下也会出现过热;具有磁回路的电气设备,由于磁回路漏磁、磁饱和或铁芯片间绝缘周围部位短路造成铁损增大,会引起局部环流或涡流发热;还有些电气设备(如避雷器)因故障导致电压分布状况改变或泄露电流增大,同样会导致设备运行中出现温度分布异常。总之,许多电力设备故障往往都以设备相关部位的温度或热状态变化为征兆表现出来。只要运用适当的红外测温仪检测变电站设备运行中发射的红外辐射能量,再经过专门的电信号处理系统处理,就可以获得电力设备表面的温度分布状态及其包含的设备运行状态信息。所以,分析处理红外监测到的上述设备运行状态信息,就能够对设备中潜伏的故障或事故隐患的属性、具体位置和严重程度作出定量的判断,使部分事故检修转为预见性检修,为故障隐患的及早发现并及时处理提供了先进的手段。

1红外测温诊断技术

1.1变电站设备异常发热的原因分析

当电力设备存在缺陷或故障时,缺陷或故障部位的温度就会发生异常变化。对于各类裸露设备部件,由于在长年累月的运行中受到环境变化、污秽覆盖、有害气体腐蚀、风吹日晒等自然力的作用,再加上人为设计、施工质量等因素的影响,均会造成设备老化、损坏和接触不良,必将导致介质损耗增大、泄漏电流增大和接触电阻增大,从而引起设备的局部发热,如果未能及时发现并制止这些隐患的发展,最终会促成设备故障或事故的发生,严重的会造成电网扩大事故。红外测温技术检测变电站故障设备类型主要分为外部发热故障和内部发热故障。外部发热故障的主要原因有:(1)接头连接不良,螺栓未压紧。(2)大气中有害气


bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:分析机电安装过程中存在的问题及对策
  • 下一篇:防雷检测规范中几个技术问题的初探