发电机局部放电的电声联合检测

 
发电机局部放电的电声联合检测

发电机局部放电的电声联合检测

摘要:本文主要介绍了发电机局部放电所产生的原因和危害,分析了发电机产生局部放电的主要的几种类型、特点以及利用脉冲电流法和超声波法联合检测局部放电的基本原理和方法。利用电声联合检测法来检测发电机,能够发现并且可以很精准的定位局部放电的情况,能够很好的对局部放电的情况及时发现及时处理。

关键词:发电机局部放电电声联合检测

Abstract: this paper mainly introduces the generator generated by partial discharge the reason and harmfulness, generator is analyzed the main produce partial discharge of several types, characteristics and the use of pulse current method and ultrasonic united detection partial discharge the basic principle and method. Use method to detect the acoustic joint generator, can find and can be very precise positioning partial discharge, can very well for partial discharge in time to find the time.

Keywords: generator partial discharge electro-acoustic united detection

引言

随着社会与科技的发展,机械行业正高速发展。发电机现在广泛应用于电力的工业生产,如果大容量发电机在运行过程中发生较为严重的故障,其事故的涉及面大,甚至可能危害电力系统的稳定运行,并且修理周期较长,费用较高,造成很大的经济损失。在我国的发电机中,定子绝缘隐患所产生的局部放电是引起事故主要原因之一。

二、发电机局部放电的类型及特征

发电机中的局部放电主要是分为四种不同的类型:内部放电、端部放电、槽放电以及导体和绝缘体间放电。

1.内部放电

由于制造工艺上面的原因或者由于长期运行过程中的电、热、化学和机械力的作用,发电机组中的定子绕组不可避免地会在层间出现空隙,并且气隙中的场强可以达到平均场强的35倍左右。在这种高压工作的情况下,场强很大,而气隙中的电场由于强度很大容易形成击穿场强,这就会造成在气隙包围下的绝缘区域内产生放电现象。内部放电主要是有三种形式:辉光放电、电火花放电以及介