对电网电能计量装置的探究

 
对电网电能计量装置的探究

对电网电能计量装置的探究

摘要:本文从设备选型、转表接线、运行维护、使用技巧、提高准确性等方面统筹考虑, 对电能计量装置技术改造作了探讨, 对于提高计量的安全可靠性、准确性和防窃电性能具有重要意义。电能计量装置直接关系到供用电双方的经济利益和企业的形象。

关键词: 电网电能; 计量装置; 研究

0 前言

电能计量装置是供用电双方贸易结算的重要设备, 其计量的真实、准确、安全可靠直接关系到供用电双方的经济利益和企业的形象。但在实际的使用过程中, 目前的计量装置经常出现一定的误差和误动, 因此, 对计量装置技术可靠性研究是非常重要的。根据 DL /T 448- 2000 电能计量装置技术管理规程 和 电能计量装置技术管理规程实施细则 的要求, 将提高计量的安全可靠性、准确性和防窃电性能结合在一起, 统筹考虑了进行技术改造的几点建议。

1 计量装置可靠的选型、装表接线

1. 1 计量装置选型

1)根据 DL /T 448- 2000 电能计量装置技术管理规程 规定, 运行中的计量装置按其所计量电能多少和计量对象的重要性分为五类, 见表 1。

在计量装置的选型中应遵循以下原则, 确保电能计量的准确可靠: ① I II III类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者专用二次绕组。计量单机容量在 100MW 及以上发电机组上网贸易结算电量的电能计量装置和电网经营企业之间购销电量的电能计量装置, 宜配置准确度等级相同的主副两套有功电能表。② 35kV 以上贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路, 应不装设隔离开关辅助接点, 但可装设熔断器; 35kV及以下贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路, 应不装设隔离开关辅助触点和熔断器。③安装在用户处的贸易结算用电能计量装置, 10及以下电压供电的用户, 应配置全国统一标准的电能计量柜或电能计量箱; 35电压供电的用户, 宜配置全国统一的电能计量柜或电能计量箱。

1. 2 装表接线

必须严格按照接线盒内的图纸施工; 对无图纸的电能表, 应先查明内部接线。现场检查的方法可使用万用表测量各端钮之间的电阻值, 一般电压线圈阻值在千欧级, 电流线圈的阻值近似为零。若在现场难以查明电能表的内部接线时应将表退回。操作时应遵循以卜接线原则: ①单相电能表必须将相线接入电流线圈


首端; ②三相电能表必须按正相序接线;③三相四线电能表必须接零线;④电能表的零线必须与电源零线直接联通, 进出有序, 不允许互相串联, 不允许采用接地、接金属外壳等方式代替;⑤进表导线与电能表接线端钮应为同种金属导体, 直接接入式电能表导线截面应根据正常负荷电流选择。

计量装置安装运行于现场, 经受日晒、风吹、雨淋、雷电以及电力系统过电压、负荷突变、甚至故障等考验, 一旦出现缺陷和故障, 就会影响公平、公正、合理结算, 因此, 计量装置在选型及装表接线过程中, 有必要从计量装置的使用环境、构成材料、结构设计、过电保护等方考虑, 确保其安全可靠计量。

2 提高计量装置的防窃电性能

提高计量装置防窃电性能就是要尽一切办法和措施杜绝用户偷电, 有效的手段是, 想尽一切办法最大限度的增大其窃电的困难。

1) 对供电企业所属变电站出口计费的计量装置, 要加强变电站二次回路管理, 对二次计量回路、计量表计实行全封闭。若 TV 共用, 还需在电能表处加装失压计时仪或改造中选用有失压计时功能的多功能电能表, 来防止窃电。

2) 对于专线供电而计量点设在用户处的电能计量装置, 应将计量点从用户处移至变电站专线出口处, 同时实施变电站出口计量的防窃电措施。

3) 对计量点设在用户处且计量方式为高供高计的计量装置, 有高压配电室的应安装专用计量柜,对关键部位进行加封, 将计量柜封闭; 对负荷小, 不具备安装专用计量柜的计量点可将其移至户外并安装在电线杆上的办法, 增大其窃电的难度。对高压计量箱箱体实行封闭, 用电磁密码锁或钢丝封锁对表箱加封; 将高压计量箱的二次接线盒、电能表表尾用带编号铅封进行加封, 防止通过二次回路窃电。

4) 对计量点设在用户处且计量方式为高供低计的用户, 可安装防窃电套管式电流互感器和有无功组合式电能表, 将互感器端子盒、二次接线盒和电能表尾全部加封, 计量箱上锁。

5)对低供低计带 TA ( 即电流互感器 ) 用户的计量装置安装套管式互感器和有无功组合式电能表,将互感器二次接线端子、联合接线盒和电能表表尾全部加封, 计量箱上锁。

6)对直接接入式计量装置, 要保证电源进线完好无损, 将计量表计装入箱、柜并对箱柜加封防止窃电。

7)实行计量封印管理, 利用计算机对计量封印实施全过程管理、实时监控。对每粒封印都进行编号, 入库、领用、装出、拆下及销毁的全过程管理防止窃电。

3 提高计量装置的准确性


计量装置的准确性主要与 TA(即电流互感器 )误差、TV (即电压互感器 )误差、电能表的误差、TV的二次压降以及计量二次回路的负荷大小、功率因数、计量的方式、环境条件等因素有关。要提高计量装置的准确性, 主要从以下几个方面结合改造加以实施。

1)提高 TA、TV 以及电能表的精度等级, 提升计量装置的计量准确性。对于负荷波动大的用户, 改造中选用 s级 TA、s级电能表, 更能有效提升计量装置的准确性。

图 1 TA 、TV的计量回路接线图

2) 合理选用 TA 变比, 或 TA 选用复式变比, 这样可根据用户负荷的发展情况, 合理选择使用变比档, 提高计量的准确性。

3) 增大 TV 二次回路导线截面, 缩短二次导线长度以减少二次压降引入误差对计量准确性的影响。TV的计量回路接线如图 1所示, 若在线路侧单独安装计量专用 TV, 此时 TV的二次回路只需接入快速空气断路器, 无需安装!、 母线TV 计量回路自动切换装置、隔离开关辅助接点 (线路 TV直接接在线路上, 无需安装隔离开关 )。

4) 根据电网一次中性点的绝缘方式, 将一次中性点非绝缘接地的用户计量装置由二元件计量方式改为三元件计量, 提高计量准确性。

5)应用综合误差的概念合理选配计量装置中的 TA、TV、电能表, 使它们合成的综合误差最小, 达到提高计量准确性的目的。

3 结束语

综上所述, 计量装置改造, 应本着安全稳定运行、规范配置、提高防窃电性能的三大原则进行, 并在安装过程中严格执行技术规范, 以有效降低线损,提高计量装置的准确性。

参考文献:

[ 1] 毕胜春. 电能计量装置原理 [M ]. 北京: 中国电力出版社, 2000.

[ 2] 张真身. 变电站安全运行与管理 [M ] . 北京: 机械工业出版社, 1994.

[ 3] 王家伟. 变电站保护系统 [ M ] . 北京: 中国科技出版社, 2003.

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。