堤防干密度及含水率控制的关键环节探讨

 
堤防干密度及含水率控制的关键环节探讨

堤防干密度及含水率控制的关键环节探讨

摘要:堤防工程是保证我国正常的农业生产,乃至江河流域内人民群众生命财产安全的重要水利设施。随着我国各项水利工程的兴建以及全球变暖带来的广泛影响,堤防工程的任务也越来越艰巨。因此,在堤防工程施工之前,合理确定堤防干密度以及有效控制含水率,使堤防工程真正能够发挥其应有的作用与功能,成了堤防工程建设的重点之一。本文通过对渭河堤防工程干密度试验以及控制含水率的相关环节进行简单论述。

关键词:渭河;堤防工程;干密度;含水率

作为我国黄河最大的支流,渭河的流域范围主要集中在陕西省的中部。其发源自甘肃省渭源县,至陕西省潼关县,并在此汇入黄河。渭河流域整体可分为二部分,即东部关中平原区域、西部黄土沟壑丘陵区域。在汛期,渭河流域降水强度较大,一年中7、8、9月的径流占到了全年的六至七成,每秒年平均流量可达323立方米。由此可见,渭河流域堤防工程的质量对于农业、工业以及人们的正常工作与生活息息相关,而为了保证渭河堤防工程的质量,就必须经过准确的土料碾压现场试验来确定堤防工程的干密度与含水率。

http:///
一、现场碾压试验分析

作为堤防施工中的关键工作,碾压试验能够检验施工土料能否满足规定的压实干密度要求,并对压补机械设备的性能与施工要求的相符性进行检查,从而选择最为合理的压实遍数、方法、含水量范围、土块限制直径、铺土厚度以压实参数。

(一)场地布置

在0+000-0+100堤防区域段内布置试验场地,将中线定为堤轴线,划分出小试验块9个,面积为10*15米。每三个一组,将试验块编组。在试验之前,先用推土机对试验块进行碾压,并取三组的试样。本例三组试样干密度分别为

1.52g/cm3、1.53g/cm3与1.52g/cm3,符合规范要求的1.5g/cm3。

(二)试验过程

首先选择含水量不同的3处区域作为碾压试验的对象,划定堤轴线为界。以施工规范为依据,取8厘米的土块限制直径,3处铺土厚度则分别为40、30、20厘米,本例碾压机械设备使用的是20T羊角碾推土设备,2档行车速度,利用错


距法4遍碾压后,再从各小块中取试样4个,再进行6遍碾压后取样,最终在完成8遍碾压后取样进行干密度试验,其中环刀法为取样方法。完成第一层碾压任务后,对干密度进行测量,保证其干密度值应超过设计的1.5g/m3,随后进行第二层土料的铺设,其间对结合面的相符性进行检验。后经现场测定结果显示,土料压实厚度情况分别为,40厘米铺土的,经碾压为31.8、32.4、32、32.2厘米;30厘米铺土的,经碾压为25.1、24.8、2更多内容请访问久久建筑网
5、25.2厘米;20厘米铺土的,经碾压为16.1、16.2、15.8、16厘米。试验后取样结果显示并没有剪力破坏、光面、虚土层存在于压实土层的底部。另外试验方法为烘干箱烘干法。

(三)试验结果

试验最大干密度1.74g/cm3 ,最优含水量15.5%,施工采用20T羊角碾压实,铺土厚度40-45厘米。

二、技术指标控制

(一)控制铺料作业

采用后退法或进占法作为土料卸料方法,在堤边铺料时,应超填出30厘米的余量于设计边线的外侧。

(二)控制夯实作业

设立标志于各段,避免出现过压、欠压或是漏压问题。应错开上下层分段接缝。碾压机械设备的行走方向与堤轴线应呈平行,0.3米的垂直轴线向与0.5米的平行轴线向。碾迹搭压应不超过10厘米的宽度,2档行车速度。如果有推土机械设备无法碾压的位置,则应以夯实作为辅助,利用连环打法进行夯实,双向套压。

(三)控制含水量

如果料场只有较低的含水量且不能满足碾压试验含水量试验要求的,应及时进行洒水处理,同时将简易井打于料场附近。在具体施工之前,应先实施试验浇水,从而保证土料含水量与浇水量都能符合相关规范。

(四)控制取样

1、应对具有代表性的部位进行取样,且其表面应是均匀分布的,严禁出现挑选随意的情况,如取样存在特殊情况时,则必须对其加以注明。

2、在压实层三分之一下部处进行取样,如果此时的厚度不足以满足环刀的使用高度时,则应以下层顶面至环刀底部为依据进行确定,另外,还应将压实层


厚度真实、准确地进行记录。

3、取样数量。在进行自检过程中,应在每层填筑至150立方米时立即取样。

4、在利用环刀进行取样土料取样时,避免用力过大,从而防止密度加大是人为因素所造成的。取样过程中,尤其要对环刀外围环境尤其重视。完成土料取样后,应利用塑料袋将土样包好,避免其湿度等出现变化。

更多内容请访问久久建筑网
5、完成自检后,形成书面报告形式,并报相关部门,做好抽样检查的准备。

(五)控制抽检检测

作为含水率与干密度实现控制的最后一关。为保证工程建设质量的公正性,应委托专业机构进行工程质量的检测工作。质检单位应将现场试验室建于施工现场,保证工程质量检验与施工的同步性。再以工程质量检测与工程进度计划为依据,适时取下具有代表性的土料样品。根据我国相关规定要求,每450立方就要进行一次含水率与压实干密度的试样工作。如果检测发现质量不合格的,应立即对施工单位进行通知,并要求其重新检测,直到检测结果能够对工程质量要求有所满足为止,如未经过规范的取样检测,则严禁私自进入下一环节。

结语:综上所述,对于保护人民生命财产安全的重要水利设施之一的堤防工程来说,要能够充分发挥出其应有的作用,就应工程实际情况为准,利用合理、有效的检测方法对堤防土料进行检测,通过一系列严谨的试验,得到最佳的土料干密度、含水率、铺土厚度、碾压次数以及相关碾压参数。严格按照试验所得的碾压相关参数进行施工操作,以期获得预期中的碾压效果。另外,在试验过程中应合理控制好各个关键节点,包括含水量、夯实作业、取样控制等,只有这样,才能保证得到的试验数据真实、有效,进而为堤防工程的质量与使用性提供相应的保障。

参考文献:

[1] 沈新生,李新军,孙富春.堤防干密度及含水率控制的几个关键环节.[J].黑龙江水利科技.2007(35)

[2] 吴丽燕.堤防道路工程填筑中堤身干密度控制措施分析.[J].城市建设理论研究(电子版).2011(29)

[3] 魏雅光,周君抚,阮江胜,张小平.填土密实度检测新技术在堤防加固工程


bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:导向开挖在闹市区铺设污水管道施工技术中的应用与研究分析
  • 下一篇:地市供电公司变电站网络互联规划与实践